Здравейте имам един траф от микровълнова без първична за вторична имам 50кв.мм кабел и искам да направя апарат за точкови заварки.Някои може ли да ми каже колко броя навивки да сложа на първичната и с какво сечение да е.Смятах по една програма и ми излиза 472 броя навивки. а съм виждал траф от микровълнова и хич не ми се е виждало да са с по токолва навивки.
PowerTrans v.1.0 Created by Kornilov O. [Wild User] (c)2004.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА ТРАНСФОРМАТОРА ОТ 28-Apr-14 / 8:00:17 PM
>>> ДАННЫЕ СЕРДЕЧНИКА
Используемый сердечник - Ш-образный, броневой,пластинчатый (Тип Ш,УШ).
Размеры:
"A" - 35 мм. ( Ширина керна магнитопровода ).
"B" - 62 мм. ( Толщина керна, либо высота кольца ).
"C" - 18 мм. ( Ширина окна или внутренний диаметр кольца ).
"H" - 053 мм. ( Высота окна ).
Габаритная мощность сердечника - 111.9 V/A.
Площадь сечения магнитопровода - 21.7 кв.см.
Площадь сечения "окна" - 9.5 кв.см.
Ориентировочная площадь сечения обмоток - 2.3 кв.см.
>>> ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА
Напряжение сети - 230 V.
Количество витков первичной обмотки - 472.9
Диаметр провода для первичной обмотки - 0.42 мм.
Потребляемый от сети ток при максимальной мощности - 0.49 A.
>>> ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ
Спасибо за пользование программой PowerTrans!
PowerTrans v.1.0 Created by Kornilov O. [Wild User] (c)2004.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА ТРАНСФОРМАТОРА ОТ 28-Apr-14 / 8:00:17 PM
>>> ДАННЫЕ СЕРДЕЧНИКА
Используемый сердечник - Ш-образный, броневой,пластинчатый (Тип Ш,УШ).
Размеры:
"A" - 35 мм. ( Ширина керна магнитопровода ).
"B" - 62 мм. ( Толщина керна, либо высота кольца ).
"C" - 18 мм. ( Ширина окна или внутренний диаметр кольца ).
"H" - 053 мм. ( Высота окна ).
Габаритная мощность сердечника - 111.9 V/A.
Площадь сечения магнитопровода - 21.7 кв.см.
Площадь сечения "окна" - 9.5 кв.см.
Ориентировочная площадь сечения обмоток - 2.3 кв.см.
>>> ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА
Напряжение сети - 230 V.
Количество витков первичной обмотки - 472.9
Диаметр провода для первичной обмотки - 0.42 мм.
Потребляемый от сети ток при максимальной мощности - 0.49 A.
>>> ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ
Спасибо за пользование программой PowerTrans!