Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Здравейте колеги,

Имам следния казус бойлер 80л от консумация 2 kW спадна на 500 W :rolleyes: съответно затоплянето трае 6-7 часа....
Нагревателя е с две клеми. Релето температурно, няма ключ със степени. Въпроса е как така полувинчато е изгорял нагревателя и дали проблема е в нагревателя?
Точно така, полвинчато е изгорял. Нагревателя е от две отделни части по спомен 2кв и 1кв (около) изгоряла е по мощната и затова грее толкова бавно.
todortv - майстор
Нагревателят е пробил.
moimoimoi - майстор
вариант 1
нагревателя е от две части и едната част е изгоряла

вариант 2
нагревателя е изгорял и пробил,но "работи" понеже тока минава през водата и корпуса на бойлера



добре ще е да се премери какви токове протичат през фазата,нулата,зануляването и меките връзки,но най-кратко казано нагревателя е за смяна
DMN - майстор
moimoimoi написа:
вариант 2
нагревателя е изгорял и пробил,но "работи" понеже тока минава през водата и корпуса на бойлера
Най-вероятно е това.
Щом нагревателя е с две клеми значи е един, а не от две части(е, вече може да е станал на две след тези симптоми :-D )
moimoimoi - майстор
да това че е с две клеми не съм го видял,тогава твърдо е вариант 2

да отбележа че тази "работа" на пробил нагревател е опасна за живота на ползващите бойлера!!!