Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
ivanovbg - майстор
А според теб как да се заземи инсталацията на 20 етаж на блока? На енергото на определени разстояние са заземени стълбовете и няма смисъл да си заземявам къщата. Разстоянието от 20 етаж до земята е по голямо от разстоянието от къщата до най близкия заземен стълб, още повече, че на него май е електромера ми.

:partyman:
emil679 - специалист
ivanovbg написа:
А според теб как да се заземи инсталацията на 20 етаж на блока? На енергото на определени разстояние са заземени стълбовете и няма смисъл да си заземявам къщата. Разстоянието от 20 етаж до земята е по голямо от разстоянието от къщата до най близкия заземен стълб, още повече, че на него май е електромера ми.

:partyman:
Опитай се да формулираш въпросите си по-ясно."На енергото на определени разстояние са заземени стълбовете и няма смисъл да си заземявам къщата"!?!?
"Енергото " Заземява ЖР и стоманотръбни стълбове . На стоманобетонните стълбове има повторно заземяване на неутралният проводник на въздушната мрежа. Какво общо има това заземяване с къщата ти ?


Ако искаш да си направиш трипорводна инсталация на къщата ,то заземителният проводник може да бъде свързан по показаната в по-горен пост схема -(TN-S) ,свързването м/у N и PЕ се осъществява в табло мерене . Същата схема "може" да бъде използвана при заземяването на апартаментната инсталация на 20-тият етаж . Апартаментът ти с какво захранване е радиално или магистрално ? Електромерите на етажа ли са?
ivanovbg - майстор
Еми на стълба има 4 проводника - 3 фази и нула. Най горния е нула и има шина до стълба за която е вързан също. Де факто си има заземяване инсталацията ми преди електромера.
Junak - майстор
emil679 написа:
С или без ДТЗ - заземителната уредба трябва да отговаря на определените нормативни изисквания , тъй като тя се явява неделима част от ел.инсталацията.
ДТЗ ,като всички ел . уреди и апарати може да дефектира и да не сработи . В над 95% на инсталираните ДТЗ в ТА на битови потребители никога не се е правил тест за сработване и няма да бъде направен такъв ,а той трябва да се извършва ежемесечно. Затова, корпусите на защитаваните потребители се свързват към заземителни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. С ДТЗ или без нея ,съпротивлението -R трябва да е ≤ 10 Ω.
Хайде сега вземи и прегледай "НАРЕДБА № 16-116 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО" в сила от 07.03.2008 г. Издадена от Министерството на икономиката и енергетиката
Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г.
Разгледай "Максимално допустими стойности на преходни съпротивления (Rз) на заземителни и на мълниезащитни уредби" и по точно Съпротивление на всеки повторен заземител. Защото случая е точно такъв. Не се подвеждай по Наредба № 3.
emil679 - специалист
Junak написа:
"НАРЕДБА № 16-116 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО" в сила от 07.03.2008 г. Издадена от Министерството на икономиката и енергетиката
Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г.
Разгледай "Максимално допустими стойности на преходни съпротивления (Rз) на заземителни и на мълниезащитни уредби" и по точно Съпротивление на всеки повторен заземител. Защото случая е точно такъв. Не се подвеждай по Наредба № 3.
Записано е- до 30Ω за повторните заземители , към които се подвръзват и табла външно мерене -закачени на стълбове , фактът е известен ,но........
Когато имаме табла- мерене ГЕТ на сгради-3,4,5 и 6 - та категория по ЗУТ със задължителна мълниезащита.

Според чл.208 т.7 към главната система за изравняване на потенциалите до 1000V се свързват и заземителните устройства за целите на мълниезащитата, когато тя(мълниезащитата) е от втора или трета категория.
2. Заземителите на мълниеприемниците и електрическото табло на жилищна сграда да са обединени.Когато са обединени , както е записано в наредбите- всички заедно , общия потенциал не трябва да надвишава 10Ω (за препоръчване 4Ω ). Връзка между двете заземления трябва да е под терена - земята. Взаимното свързване може да се осъществи посредством директна връзка и тн. ......

Та от там и произтичат прословутите 10Ω .
Български наредби , пази Боже и заземи.
Последна промяна от emil679 на ср сеп 16, 2015 11:01 pm, променено общо 4 пъти.
emil679 - специалист
ivanovbg написа:
Еми на стълба има 4 проводника - 3 фази и нула. Най горния е нула и има шина до стълба за която е вързан също. Де факто си има заземяване инсталацията ми преди електромера.
И как е заземена ел.инсталацията на къщата ти ? Безжично , чрез сендер или Wi Fi.. :) Ако няма трети проводник PE,който да стига до табло мерене и да е подвързан към шината му или да е да е подвързан към собствен заземителен контур или в краен случай е свързан с неутралният N "на шина на къщата в табло- разпределително " , то нямаш никакво заземяване . Де факто си имаш защитно зануляване с PEN проводник.
mironcho - специалист
emil679 написа:
Ако искаш да си направиш трипорводна инсталация на къщата ,то заземителният проводник може да бъде свързан по показаната в по-горен пост схема -(TN-S) ...
Нали не забравяш и варианта за TN-C-S. В края на краищата понякога е близко до невъзможното да пуснеш трети кабел до електромерното табло и да го свържеш към земята там или пък да направиш повторен заземител на РТ-то в къщата или на 20-я етаж. В тази ситуация ти остава да изградиш TN-S след апартаментното табло.

Относно заземяването и омовете - да има Наредба, повече от една...
emil679 - специалист
Нищо не забравям .Написал съм - "може да направиш така , а не - само така" ,няма да му изреждам всички варианти и да му изграждам ЗИ . :-D
Нали му е " заземена инсталацията преди електромера :lol: , на някакъв стълб ,където май му е електромера . Де факто... :lol: ". Да си прави каквото си иска заземяване , ако ще и на кирка в двора ,все ми е едно ,ако не може сам да си наеме някой.

Наредбите са много и са една тема ,а проектирането , изграждането , приемането на обекта и подвключването му към постоянно захранване са друга тема .
Ако на колегата му приемат проектите, изграждането и издаването на обектите , съгласно "НАРЕДБА № 16-116 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО" , където е указано - R ≤ 30Ω - е добре за него, да е жив и здрав . Нямам намерение да споря с никого .
Лек ден на всички и успех.