Здравейте, имам следният въпрос, за да бъда подготвен преди да дойде ел. техника др. седмица, понеже не разбирам много от електротехника.
В сграда, която по проект не е превдидено да има ТЕЦ или да се газифицира, геният-строител, за да спести пари в крайна сметка е пуснал съвсем стандартна мощност до всеки апартамент (63А са главните предпазители на апртаментите долу в таблото). Това не му е попречило да прокара кабели по 6 квадрата на 3 кръга за 2 климатика и 1 бойлер в един от въпросните апартаменти, в които аз сега се мъча да стегна. Предишният собственик така и не е завършил апартамента (готвил се е да го дава под наем, но в крайна сметка го е продал).
Питанката е следната: има монтиран от него чисто нов бойлер, 3000W, обемен. По упътване иска 16А предпазител и кабел 3х2.5 квадрата. Кабелът, обаче е 6 квадрата. В таблото прекъсвачът е Schneider E61N+ 25A C. На стената е изведен "високомощностен" ключ Schneider Unica 32A, по сериен номер ми го дава MGU3.232.18S - двуполюсен.
В цялата тази мешавица ме притесняват няколко момента - до бойлерното табло (изкопано допълнително) стига кабел само 3х2.5 квадрата... това има ли значение? Тези 6 квадрата кабел и 32А ключ не са ли много за 3KW бойлер или колкото повече - толкова повече?
И последно - кръговете в кухнята са по 4 квадрата кабел и комбинирани китайски предпазители с ДТЗ (40A/30mA), а бойлерът няма (въпросният "обикновен" Шнайдер C25)!?
Благодаря!
В сграда, която по проект не е превдидено да има ТЕЦ или да се газифицира, геният-строител, за да спести пари в крайна сметка е пуснал съвсем стандартна мощност до всеки апартамент (63А са главните предпазители на апртаментите долу в таблото). Това не му е попречило да прокара кабели по 6 квадрата на 3 кръга за 2 климатика и 1 бойлер в един от въпросните апартаменти, в които аз сега се мъча да стегна. Предишният собственик така и не е завършил апартамента (готвил се е да го дава под наем, но в крайна сметка го е продал).
Питанката е следната: има монтиран от него чисто нов бойлер, 3000W, обемен. По упътване иска 16А предпазител и кабел 3х2.5 квадрата. Кабелът, обаче е 6 квадрата. В таблото прекъсвачът е Schneider E61N+ 25A C. На стената е изведен "високомощностен" ключ Schneider Unica 32A, по сериен номер ми го дава MGU3.232.18S - двуполюсен.
В цялата тази мешавица ме притесняват няколко момента - до бойлерното табло (изкопано допълнително) стига кабел само 3х2.5 квадрата... това има ли значение? Тези 6 квадрата кабел и 32А ключ не са ли много за 3KW бойлер или колкото повече - толкова повече?
И последно - кръговете в кухнята са по 4 квадрата кабел и комбинирани китайски предпазители с ДТЗ (40A/30mA), а бойлерът няма (въпросният "обикновен" Шнайдер C25)!?
Благодаря!