• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Искам да попитам може ли да се захрани пелетна горелка с генератор? Исках да ползвам генератора когато няма ток, но май ще се окаже доста сложно. Някой ако е пробвал или знае как става, моля за информация.
PCL82 - майстор
Може, като по просто е с ръчно превключване, по сложно е с автоматично- т. нар. АВР (Автоматично включване на резервата).
Каквото и да правиш трябва да гарантираш, че с автономният източник няма да върнеш ток към мрежата (също и вслучай, че някой превключващ контакт залепне). Т.е. или едното или другото и никога двете в паралел.

Генераторът (монофазен) има три клеми: земя (корпус) и два активни извода от генератора. Последните две са равностойнни докато не дадеш едната към дефиниран потенциал (земя). Затова още не говоря за фаза и нула на генератора. Когато заземиш единия извод, той ще стане нула, а другият фаза.

Тук трябва да разграничиш каква е инсталацията дву- или три проводна. Дали ще захраниш цялата къща или само горелката.

При всички случаи корпусът на генератора го свързващ към заземяването/зануляването на инсталацията. Нулата на генератора ще стане такава след като я закачиш също към нулевата шина на инсталацията (към комбинираната работна и защитна нула при дву-проводна инсталация или към работната нула (обикновено синя) на три-проводната инсталация). Т.е. Замята и нулата на генератора свързваш директно без превключвател.

Фазата обаче минава през умшалтер (превключвател), при ръчно превключване. Общият край на умшалтера се свързва към консуматора, а на двете позиции съответно двата източника: мрежата и генератора.
pavelari - майстор
Внимавай! Пелетната горелка не е кой знае какъв консуматор. Но повечето комерсиални генераторчета имат един основен недостаък - около 5 сек. до минута време за синхронизация... Според мощността. През това време може да стане беля. По скоро UPS - правешки протон защото сигурно имаш и циркулационна помпа.
pipilica - майстор
Я разясни каква синхронизация, да се синхронизира генератора с какво.
pavelari - майстор
pipilica написа:
Я разясни каква синхронизация, да се синхронизира генератора с какво.
С нещо... Нали е синхронна машина - трябва ли да бъда по-подробен, след като не си автор на темата?
hidrazin - майстор
pavelari написа:
С нещо... Нали е синхронна машина - трябва ли да бъда по-подробен, след като не си автор на темата?
Желателно е. Стига да можеш, разбира се. :-D
:partyman:
P.S. Те генераторите дето хората ползват за аварийно захранване, направо са си строшили лагерите да се синхронизират ... с нещо. :lol:
pipilica - майстор
pavelari написа:
pipilica написа:
Я разясни каква синхронизация, да се синхронизира генератора с какво.
С нещо... Нали е синхронна машина - трябва ли да бъда по-подробен, след като не си автор на темата?
Ма пак не разбрах с какво, и какво общо има кой е автор на темата. Просто не ми е ясно с какво ще се синхронизира генератора след като няма ток по мрежата.
pavelari - майстор
Синхронната машина е електрическа машина при която роторното и статорното магнитно поле се въртят синхронно... При старт на генератора, докато това нещо се случи трябва малко време ако не знаете.
hidrazin - майстор
pavelari написа:
Синхронната машина е електрическа машина при която роторното и статорното магнитно поле се въртят синхронно... При старт на генератора, докато това нещо се случи трябва малко време ако не знаете.
Аха. А при асинхронните колко е времето от старта на генератора?
И тук възникват едни въпроси - какъв тип са генераторите за такава домашна употреба?
Пък и не за домашна употреба.
Какви са твоите знания и каква практика имаш?
Все едни такива .... кофти въпроси. :lol:
:partyman:
pavelari - майстор
Абе ти днеска не си ли на детска дискотека
  • 1
  • 2

Тема "Захранване на пелетна горелка с генератор" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: