Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Здравейте! Пакетен ротационен прекъсвач
http://joiven-eshop.com/product/369/pak ... vario.html
може ли да се използва за защита от претоварване и късо съединение? Ще се монтира на стена на таблото, но трябва ли да се сложи автоматичен прекъсвач за главен в таблото?
hidrazin - майстор
Forester78 написа:
Здравейте! Пакетен ротационен прекъсвач
http://joiven-eshop.com/product/369/pak ... vario.html
може ли да се използва за защита от претоварване и късо съединение? НЕ Ще се монтира на стена на таблото, но трябва ли да се сложи автоматичен прекъсвач за главен в таблото? ДА
:partyman:
shadow__01 - майстор
С това може само да се включва някой неотговорен трифазен консуматор вместо с контактор.
Благодаря за отговорите! Така и предполагах, че е само като шалтер разединител, един вид. Директно от него ще се захранят моторна защита и парлелно на нея АП за захранващ блок за оперативно напрежение. Така става ли?
Andri01 - майстор
"... моторна защита и парлелно на нея АП..."!? И ,кой го измисли това? Какво ще се защитава? И от какво-К.С. или претоварване? :?
moimoimoi - майстор
Forester78 написа:
Благодаря за отговорите! Така и предполагах, че е само като шалтер разединител, един вид. Директно от него ще се захранят моторна защита и парлелно на нея АП за захранващ блок за оперативно напрежение. Така става ли?
ако махнеш до поста си "и парлелно на нея" става.
т.е. нужно е да се получи следното:
Директно от него ще се захранят:
1- моторна защита
2- АП за захранващ блок за оперативно напрежение.

моторната защита захранва ел двигател
а АП захранва захранващ блок......
т.е. не са в паралел

то може и ти това да си имал предвид но изразяването ти куца
Добре, може и така да е. От този пакетен прекъсвач трите фази се връзват на входа на моторната защита. От този пакетен прекъсвач едната фаза се връзва на АП. От изхода на моторната защита трите фази отиват на контактора за мотора, който е с бобина на 24 V DC. От изхода на АП фазата отива на захранващ блок за 24 V DC, на него му се свързва и N. На изхода на този захранващ блок 24 V DC се слага АП 2Р, на плюса и на минуса. От изхода на АП 2Р се свързват бутони, крайни изключватели, бобини и т.н. Въпроса е допустимо ли е да се направи така таблото, без главен АП, защото нали ротационния пакетен прекъсвач се оказа, че не е автоматичен. Иначе всички елементи си имат предпазители.
shadow__01 - майстор
Forester78 написа:
...контактора за мотора, който е с бобина на 24 V DC....На изхода на този захранващ блок 24 V DC се слага АП 2Р, на плюса и на минуса.
За пръв път чувам(чета) да съществува автоматичен предпазител за постоянен ток. Може и да има, но не се използват често. И защо и на + и на -? Или смяташ да сложиш такъв за променлив ток?
moimoimoi - майстор
има даже автомобилни автоматични от поне 10 години