Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
8180 - майстор
ktamen написа:
Аз бързо схващам, ама трябва повечко да ми се обяснява. От обяснението ти за греца и косинуса нищо не схванах. Моля те обясни го още веднъж.
И аз така, с извинение и благодарност за отделеното внимание и споделеното инфо. :)
hidrazin написа:
Да вземем например едно захранване за компютър. Там на входа си е класика - изправител и кондензатори след него.
Това води до много лош косинус и генериране на реактивна (капацитивна) енергия.
Същото се отнася и за инверторните климатици.

Ще помогна с картинка и уточняващ въпрос - Колко тук е Ф, че "косинусът" е 0,75?
Прикачен файл:
Clip_2.jpg
Clip_2.jpg (75.61 KиБ) Видяна 1066 пъти
hidrazin - майстор
:-D Е да, прав си. Тук имаме изкривяване от нелинеен товар.
Та в този случай нямаме промяна на косинуса а само изкривяване на синусоидата.
Промяна на косинуса имаме само при чисто синусоидални товари.
В посочената от теб картинка взета от уикито и PF=0,75 само 75% от енергията е полезна.
Поради това може да се каже че по-горе съм казал неправилно лош косинус.
:partyman:
ktamen - специалист
hidrazin написа:
Изправител и след него колкото може повече кондензатори.
Бучваш изправителя в контакта и измерваш реактивната енергия. Ако искаш може да измериш направо и косинуса.
Трябва ли да има някаква консумация от кондензаторите?
Щото ако няма консумация, при включването ще дръпнат един як ток и ще се заредят до 310 волта. И после токът тотално ще спре и няма да има кво да меря.
Или пак бъркам нещо :?:
hidrazin - майстор
Ами пробвай (с товар, без товар) и после ни кажи.
:partyman:
ktamen - специалист
Ок, ще пробвам. Може би няма да е излишно да провериш дали дроселите в импулсните захранвания нямат някаква друга функция. Щото аз си мислех, че се слагат по съвсем различна причина.
ktamen - специалист
hidrazin написа:
Хората даже са си го написали за класически електрожен:
Монофазен електрожен Абсолют ТП-160
Максимална мощност на празен ход 600W
Ето тук - Категория Електрожени
Та мисля че въпроса за подземния живот на електрожените и консумират ли на празен ход е приключен.
И твоите 5 вата консумация си остават само в твоите сънища. :cool:
:partyman:
Що не даде цялата характеристика на този електрожен :?:
Аз ще я дам:
Up
МИП ООД
Категория Електрожени

5

Монофазен електрожен

Абсолют ТП-160

Технически характеристики

Захранващо напрежение 220 V +5% -10% , 50 Hz

Номинален заварьчен ток 125 A

Максимален заварьчен ток 160 А

Напр-е на празен ход 40V< >55V

в сьответен токов режим

Номинална мощност 3200 А

Максимален консумиран ток 25 А

Максимална мощност на празен ход 600W
Съвсем очевидно е, че е съчинена от някой неграмотник. Или е случайна грешка........а дали грешката е само една.........
600вата ще го гарантирано ще го подпалят.
hidrazin - майстор
И аз го забелязах. Явно е грешка. По-долу са се поправили.
http://mipood.com/17-2/
Монофазен електрожен
Абсолют ТП-250
Технически характеристики
....................................
Номинална мощност 3200 W
Максимално консумиран ток 30 А
Максимална мощност на празен ход 800 W
Маса 26 кг.
А в това сигурен ли си?
ktamen написа:
600вата ще го гарантирано ще го подпалят.
Я се опитай да "подпалиш" 20-килограмово джилязо с такъв поялник от 500W.
http://armen-tools.com/site/armentools/ ... ls=ARM0374
Кога ли джилязото ще ги усети тези 5-600W ???
:partyman:
ktamen - специалист
Не се бъзикай. 600вата са сериозна мощност. На всеки 20 секунди 20те кила джелезо ще се стоплят с 1 градус, след два часа температурата ще е 200 градуса. Аз като включа електрожена сутринта, може да не го изключа през целия ден, пък и не само аз.
Ако приемем, че трафа има топлоотдаваща повърхност от 0,2 квадратни метра, за да отдава 600 вата температурата му трябва да е с около 200 градуса (сметките показаха 215 градуса, ама реших да ги закръгля) над околната. Демек, през лятото електрожена ще вдига 250градуса на празен ход. Ако решиш и да заваряваш сигурно ще вдигне 1000 градуса. Тези градуси са за външната повърхност, вътре трябва да са повече.
А всеки, който е ползвал подобен електрожен е забелязал, че на празен ход загряването е символично, без значение откога е включен електрожена.
kozl, можеш ли да измериш колко е активното съпротивление на първичната намотка при 100А?
hidrazin - майстор
Ами тогава ще изчакаме да си измериш консумацията на електрожена и да ни покажеш тези 5 вата.
ktamen написа:
Електроженът ми дърпа от контакта 5А на празен ход, което прави 5Вт ( и словом - пет вата).
Хайде от мен да мине нека са 50 вата - десет пъти повече. :-D
:partyman:
ktamen - специалист
Ще считам, че сме се хванали на бас по една малка ракия. Който е по-близо до верния отговор печели.