ДТЗ не я интересува дали третия PE проводин е вързан към земята или към нулата.
Ако видиш мнение съдържащо "истинска земя", "арматурата на панела", "тръба на парно" и т.н. веднага спри да ги четеш.
ДТЗ е токов трансформатор. Фазата и нулата минават през него. Ако големината на тока през фазата и нулата са еднакви всичко е ок. магнитния поток през тороида е 0 -> ДТЗ не изключва.
Ако уреда дефектира, някаква част от тока започва да тече и по PE проводника (третия). Тогава тока през фазовия проводник е по - голям от този през нулевия (нали част от тока тече вече по PE проводника). От тук и магнитния поток вече не е 0. Ако защитата е за 30mA, то при ток > от 30mA магнитния поток ще е достатъчен, за да генерира напрежение, което да задейства механиката на палеца. ДТЗ ще изключи.
Относно това, къде отива третия проводник. Аз предпочитам, да отиде на нулата в главното табло (на входа, на улицата), където имеданса до средната точка на трафопоста е почти 0, а нулата е заземена многократно по пътя си.
Не бих разчитал единствно на заземителен кол, на койот имеданса не се знае какъв е. Тоест, може да е толкова голям, че тока на късо да не е достатъчно голям, за да задейста АП-тата.
До колкото разбрах кабелите ще са зад ГК конструкция. За какви гофрета става дума ?
Ако видиш мнение съдържащо "истинска земя", "арматурата на панела", "тръба на парно" и т.н. веднага спри да ги четеш.
ДТЗ е токов трансформатор. Фазата и нулата минават през него. Ако големината на тока през фазата и нулата са еднакви всичко е ок. магнитния поток през тороида е 0 -> ДТЗ не изключва.
Ако уреда дефектира, някаква част от тока започва да тече и по PE проводника (третия). Тогава тока през фазовия проводник е по - голям от този през нулевия (нали част от тока тече вече по PE проводника). От тук и магнитния поток вече не е 0. Ако защитата е за 30mA, то при ток > от 30mA магнитния поток ще е достатъчен, за да генерира напрежение, което да задейства механиката на палеца. ДТЗ ще изключи.
Относно това, къде отива третия проводник. Аз предпочитам, да отиде на нулата в главното табло (на входа, на улицата), където имеданса до средната точка на трафопоста е почти 0, а нулата е заземена многократно по пътя си.
Не бих разчитал единствно на заземителен кол, на койот имеданса не се знае какъв е. Тоест, може да е толкова голям, че тока на късо да не е достатъчно голям, за да задейста АП-тата.
До колкото разбрах кабелите ще са зад ГК конструкция. За какви гофрета става дума ?