вт фев 11, 2020 2:22 pmfbr написа: Сам ще си дадеш отговор на въпроса. Правиш една векторна диаграма на трифазна система. После с триъгълника пренасяш със съответния мащаб трите фази една след друга. Накрая ще получиш резултантната утечка със съответната стойност и фаза. Ако тази стойност надвишава 30 милиампера, ще задейства, ако не, няма. С просто око, задачата която си дал се вижда, че утечката няма да превиши 30 милиампера. И това е вярно само при чисто активна утечка.не е ли същото и за две фази от по примерно 40mA утечка- пак няма да изключи
На път съм да го пробвам с три резистора по 5 kOm.
Но и аз мисля че трябва и на трите да са равни за да не изключи. При две утечки равни на 30мА, няма също да изключи защото прага на сработване ще е друг, но не ми се смята