Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
zz_stefanov - майстор
Първо бих превключил уреда на обхват 400mA. :)
Tarkalan - специалист
ср фев 12, 2020 7:53 amzz_stefanov написа:
Първо бих превключил уреда на обхват 400mA. :)
Превключил съм го, естествено.
То на 400мА замерих и после го превключих на 4А, за да се убедя в показанията. Просто тогава съм го снимал.
И да. Крушка 60W свети, както каза колегата по-горе. Затова откачих целия кръг. Утечката се оказа в него: 1 контакт шуко и 5 стари ламБи с 2 девятора.
Но в същият този момент при тест в този 1 контакт, ДТЗ си изключва нормално с показанията по-горе.
drastar - специалист
Здравейте,

Както писах и преди ще се допитам до специалистите на шнайдер, а преди малко получих и покана за 17.03 - двудневно обучение от Хагер(също ще попитам).
Сетих се какви разпределителни табла ползваме при ново строителство. Оставам на вас да прцените дали да им се вярва на тази ''малка'' фирма или на ......
Само да се добера до офиса, и ще накачуля тук, схеми на табла от големи фирми, които едва ли ще си позволят да правят глупости. :-D И таблата им са одобрени от специализираните фирми(лаборатории) или и те не си разбират от работата. :-D
https://www.mennekes.org/search-results ... 5D=evergum
https://www.mennekes.org/search-results ... ombination
https://www.mennekes.org/product-detail ... ion-83698/


:partyman: :partyman: :partyman:
nikolov333 - майстор
Ето едно полезно четиво за стандартите по света на Legrand.. https://www.legrandgroup.com/sites/defa ... tional.pdf

..и Бразилски стандарт с двуфазно захранване за проточен бойлер..

Прикачен файл

IMG_20200213_062331.jpg
IMG_20200213_062331.jpg (67.76 KиБ) Видяна 1431 пъти

Прикачен файл

IMG_20200213_062657.jpg
IMG_20200213_062657.jpg (49.17 KиБ) Видяна 1431 пъти
hidrazin - майстор
чет фев 13, 2020 6:31 amnikolov333 написа:
..и Бразилски стандарт с двуфазно захранване за проточен бойлер...
Само дето там под проточен бойлер имат в предвид нещо малко по-различно...
Това е душ за баня и водата се топли направо в него с открит реотан

Изображение

:partyman:
kozl - майстор
Докато умувам по снимките на Таркалан и понеже преди боядисване бях свалил ключове контакти и бойлерни Леграндовски табла, та като ги накачулих отново и бам късо при проба на едното бойлерно табло. Паднаа всите предпазители по веригата (бойлер-главен, в ГРТ за апартамента), барбар ДТЗ-то към групата АП-та. Стана тъмно като в черен задник. Пет пъти се спънах, на шестия телефона докопах и прогледнах.
Днес шъ го тража късото и дано да е моя грешка при монтажа на бойлерното табло, че иначе отива към уцелен кабел, па не ми се кърти :sad:
Ма си мисла щом падна и ДТЗ-то късото требе да е фаза-защитен проводник. Мое да съм объркал фазата със защитата в таблото. Че съм недоскив да, ама бех с очилата и все пак :?
tzetz009 - специалист
ср фев 12, 2020 7:12 amkozl написа:
Ей мноо теория ве, аз па да питам за практиката :? ...........Ако съберем тока през син и ЖЗ проводник=259 mA. Нещо като 60W крушка в мазето :?
:? Да ги "съберем" тоците , ама защо ? На едната снимка с амперклещите е обхванат входящия син PEN проводник , който влиза в таблото и това не е нулевия проводник след ДТЗ-то ! Какво събиране в случая ??? На следващата снимка пък е показана измерена стойност плюс утечките на всички кръгове !

Наистина всичко е много объркано и от към хронология и от към измервания .

:? :? :? И все си мисля , че @Таркалан е използвал "божията ръка на Марадона" - парче жица , пол'вин метър с което е прескочил ДТЗ-то докато се справи с присъединяването на старата инсталация от мазето , извърши измерването на тоците и отстрани (според мен) проблемно ЗАНУЛЯВАНЕ на ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО в мазето ! С това последното не ангажирам никого , но ми "идва отвътре" ! Аз не видях с амперклещи да се измерват фазови проводници !

:partyman: :partyman: :partyman:
nikolov333 - майстор
чет фев 13, 2020 6:43 pmtzetz009 написа:
ср фев 12, 2020 7:12 amkozl написа:
Ей мноо теория ве, аз па да питам за практиката :? ...........Ако съберем тока през син и ЖЗ проводник=259 mA. Нещо като 60W крушка в мазето :?
:? Да ги "съберем" тоците , ама защо ? На едната снимка с амперклещите е обхванат входящия син PEN проводник , който влиза в таблото и това не е нулевия проводник след ДТЗ-то ! Какво събиране в случая ??? На следващата снимка пък е показана измерена стойност плюс утечките на всички кръгове ! ..
Според мен този ЖЗ горе е свързан с шината за изравняване на потенциала..
tzetz009 - специалист
чет фев 13, 2020 7:49 pmnikolov333 написа:
..............На следващата снимка пък е показана измерена стойност плюс утечките на всички кръгове ! ..
Според мен този ЖЗ горе е свързан с шината за изравняване на потенциала..
[/quote]

Е-ем-и да точно там е свързан . Искаш да вкараш в уравнението изравнителен ток по тръбите до съседите ли ? Те дали нямат изравнителна шина :) ? Е , може и да са бедни и да нямат "завалиите" ! И може да не са изолирани тръбите спрямо земя :lol: !

:partyman: :partyman: :partyman:
nikolov333 - майстор
Да де, че и там не е ясно какви са "черва". :partyman: