пет ное 24, 2023 1:57 pmboyo написа: връщам се с моите ДТЗ терзанияЕдин месец измина и продължаваш да се терзаеш без да си сменил ДТЗ-то
Купих си уред за тестване на контакти. Проверих всички контакти в апартамента - всички са топ, даже само 2 от всичките не са по немския стандарт (фазата от ляво). И после реших да тествам ДТЗ с бутона за отечка... Само в едната стая като натисна бутона и ДТЗ задейства - във всички останали токови кръгове не задейства??? Напомням че с бутона за тестване на самата ДТЗ също не задейства.
Какви са възможните причини? Задейства на по-висока отечка от 30ма и този токов кръг по някаква причина дава такава? Или неправилно свързване в таблото и реално само този кръг е свързан (възможно ли е въобще?)? Дефектна ДТЗ вече почва да ми бяга като възможност, не си обяснявам такова поведение единствено с дефектна ДТЗ.
Ще търся ел техник за идните седмици така или иначе, но искам и да се "образовам" малко, а и ми е любопитно цялото нещо, за това питам.
чет окт 19, 2023 10:31 amboyo написа: ок стана ми ясно - АП изключва само фазата, докато нулата и земята отиват директно в ДТЗ."Земята" - маркираните в жълто, зелено проводници не се свързват с ДТЗ.
Имам една обща ДТЗ за всички кръгове с контакти плюс бойлера (общо 5 АП) защото в таблото няма място за повече. Единствено мога да отделя един от кръговете на отделна комбинирана ДТЗ+АП защото в момента има само една свободна позиция.
Благодаря на всички за отговорите от последните дни - най-накрая разбрах това ДТЗ що за чудо е, какви са вариантите му и т.н.
ДТЗ 2Р се свързва с нула и фаза. Изход фаза трябва да е свързан с АП-тата на кръговете "общо 5 АП".
Нулата от АП към кръговете, вероятно е към шина, от която се разклонява към всеки от 5-те кръга.
Не е ясно колко си наясно с ДТЗ и колко са ти точни обясненията, за това по-добре прикачи снимки.
Какъв уред за тестване придоби?
Само в една стая ДТЗ изключва от тест бутона на уреда. Вероятно тази стая е на отделен кръг.
Другите кръгове са под съмнение.
Дали са свързани през ДТЗ?
Дали има изправна верига на ЖЗ проводник или ЖЗ проводници са увиснали несвързани, примерно защото някой ги е разкачил поради окъсяване ЖЗ и нула и изключване на ДТЗ.
Предполагам, че контактите и на 5-те кръга се ползват и ДТЗ не изключва
А осветлението не е ли на отделен кръг и той ли е през единственото ДТЗ или е без ДТЗ?