Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
B0bi - специалист
hidtazin написа:
6.За заварено положение и липса на ДТЗ е силно препоръчително поставянето на такава.
Пък дори и с компромис поставянето на такава на двупроводна инсталация.
Мисля, че добре да го обсъдим и уточним това.
1. Ако става дума ДТЗ-да е в апартаментното табло и инсталацията е двупроводна до бойлера, освен че е противоречи на правилата (PEN се комутира) е леко безсмислена - при "лек" пробив, "дефектният" ток към корпуса, ще се върне през през нея. Все пак от там му е най-пряко.
2. Ако има някаква възможност да се монтира в бойлерното табло и от него до бойлера кабелът е трижилен, то - окей. Препоръчвам :idea:
3. Ако има възможност да се монтира в ел-отделението на самия бойлер - също става. Също препоръчвам ако бойлерът не е в самата баня (при много високата влажност). До колко влажността е в конфликт с ДТЗ-то, не пречи да го обсъдим (с евентуалните възможни решения).
Моля обосновавайте се при несъгласие с нещо.
ivanovbg - майстор
ИзображениеДали като водата се лепи за желязо ще е по опасна ако има и ток по нея?
[youtube]https://m.youtube.com/shorts/UqpF-7QEDC ... n4uLknNsh0[/youtube]
Последна промяна от ivanovbg на вт фев 20, 2024 8:28 am, променено общо 1 път.
Такива светила, толкова противоположни мнения, а бойлерите си работят!
Е, някои гърмят, но светилата не могат огря навред.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на вт фев 20, 2024 8:09 pm, променено общо 1 път.
ivanovbg - майстор
Пробвай сега
Последна промяна от ivanovbg на вт фев 20, 2024 8:44 am, променено общо 1 път.
hidrazin - майстор
Иванов, туй трябваше да го сложиш ТУК където му е мястото а не да оцвъкваш тая тема.
:partyman:
valentino76bs - майстор
пон фев 19, 2024 7:06 pmB0bi написа:
hidtazin написа:
6.За заварено положение и липса на ДТЗ е силно препоръчително поставянето на такава.
Пък дори и с компромис поставянето на такава на двупроводна инсталация.
Мисля, че добре да го обсъдим и уточним това.
1. Ако става дума ДТЗ-да е в апартаментното табло и инсталацията е двупроводна до бойлера, освен че е противоречи на правилата (PEN се комутира) е леко безсмислена - при "лек" пробив, "дефектният" ток към корпуса, ще се върне през през нея. Все пак от там му е най-пряко.
2. Ако има някаква възможност да се монтира в бойлерното табло и от него до бойлера кабелът е трижилен, то - окей. Препоръчвам :idea:
3. Ако има възможност да се монтира в ел-отделението на самия бойлер - също става. Също препоръчвам ако бойлерът не е в самата баня (при много високата влажност). До колко влажността е в конфликт с ДТЗ-то, не пречи да го обсъдим (с евентуалните възможни решения).
Моля обосновавайте се при несъгласие с нещо.
Не можах да разбера само за бойлера в частност ли говорим или по принцип.При занулен контакт ..при дефектен ток дтз няма да изключи.Ще изключи само ако някой го изтрещи и затвори към земя.За бойлер може и да не включи въобще.
B0bi - специалист
Темата е за бойлер и имах предвид бойлер. Споменавам и бойлерно табло, и електрическия отсек под него. Предполагам визираш факта, че корпусът му практически има "индиректно" заземяване чрез водопровода. Ако е метален, ДТЗ би трябвало да пада веднага. Ако тръбите са ППР и в мястото на окачването няма електрически контакт с бетона (арматурата), ДТЗ няма причина да изключи. Токът, който би минал през водата към водопроводната мрежа, ще е под 30мА.
В случай на частичен пробив на нагревателя към корпус, "дефектният" ток ще се върне през ДТЗ-то. От там му е най-прекия път към звездния център на трафопоста. ДТЗ няма как да сработи, понеже разлика по-голяма от 30мА няма да има. Ако стане достатъчно голям, ще сработи максималнотоковата защита (някога).
За да протече все пак някакъв ток от корпуса през човек, потенциалът на "нулата" при бойлера, трябва да се покачи над някакво напрежение. Това може да се случи при едни аварийни обстоятелства. Дали ДТЗ е най-подходяща за превенция на такива ситуации ...
Да уточним: става дума за двупроводна инсталация и ДТЗ е в апартаментното (етажно) табло.
Всъщност при занулени контакти ситуацията е аналогична.
i486 - специалист
Да разбутам малко старата тема.

Наскоро гледах един бойлер (Елдом). Веднага се сещам за случая с фазата, но се оказва, че той няма табло в коридора, а е вързан директно. Викам си - тук няма такива грижи. После се замислих дали копчето върху бойлера не прекъсва фазата и нулата. Отворих го и се оказа, че е така. Т.е. ако там залепне фазата става познатата ситуация. Въпросът е в друго - при двупроводна инсталация с табло в коридора може да не се прекъсва нулата, както съветваха някои хора тук, но това не значи, че всичко е наред. Копчето върху бойлера вероятно се ползва доста по-рядко, но теоретично ако там залепне фазата имаме изненада.
  • 1
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18