Колеги направих си термопомпа от стар японски климатик Дайкин 100волтов. Параметрите на климатика са следните:
коп- 5.89
номинална консумация 680W
максимална производителност 4.7kW
За направата на термопомпа използвах топлообменник Данфос D22L-50. Разглобих вътрешното тяло и извадих тръбния(фреоновия)датчик,разпоих от платката и температурния датчик (термистора).
Тръбния (фреоновия) датчик монтирах на топлообменника близо до входа на фреона,а на температурният датчик добавих 9Ком съпротивление и го монтирах на връщащата се вода от радиаторите ,преди помпата.
Стартирах машината и в началото всичко изглеждаше добре,температурата на водата започна да се покачва и за около половин час достигна температура 50С изходяща и 45С връщаща при температура на фреона 58С вход и 24С изход.Това се случи при зададена Т на дистанционното 21 градуса.Консумираната ел. енергия измерена с ампер клещи бе около 2.8 до 3.6 ампера.
След около 4 часа започнаха проблемите които вече месец не-мога да реша,климатикът рязко покачи разхода на ел. енергия до максималната 8.2 ампера ,налягането на фреона мерих с манометър до 55бара налягането надвиши показанията на манометъра и от външното тяло започна да се чува свирене като от свирка.
Някой може ли да ми каже къде е проблема, пробвах какво ли не,намалих количеството фреон от нормалното което е 1.3кг. до 1кг.,местих датчиците на други места но резултата е същия .Свиренето и високото налягане продължава около 30 секунди след това всичко се нормализира за няколко часа и после пак.Забелязах,че когато вдигне налягането Т на входа на фреона се покачва до 86С а изходът остава непроменен 24С,и температурата на водата леко започва да пада.Когато спре да свири и нормализира налягането Т на водата се нормализира пак на 50С. След месец опити реших да проверя дали проблема не е в самия климатик развалих всичко заредих климатика отново с 1.3кг. фреон(забравих да спомена, че климатика е с R410 A)върнах датчиците по местата им в вътрешното тяло и го пуснах,вече 20 дни климатика работи нормално без да свири и вдига налягания което ме кара да мисля че на климатика му няма нищо.
Някои може ли да ми каже къде греша когато го направя на термопомпа .
Благодаря предварително...
коп- 5.89
номинална консумация 680W
максимална производителност 4.7kW
За направата на термопомпа използвах топлообменник Данфос D22L-50. Разглобих вътрешното тяло и извадих тръбния(фреоновия)датчик,разпоих от платката и температурния датчик (термистора).
Тръбния (фреоновия) датчик монтирах на топлообменника близо до входа на фреона,а на температурният датчик добавих 9Ком съпротивление и го монтирах на връщащата се вода от радиаторите ,преди помпата.
Стартирах машината и в началото всичко изглеждаше добре,температурата на водата започна да се покачва и за около половин час достигна температура 50С изходяща и 45С връщаща при температура на фреона 58С вход и 24С изход.Това се случи при зададена Т на дистанционното 21 градуса.Консумираната ел. енергия измерена с ампер клещи бе около 2.8 до 3.6 ампера.
След около 4 часа започнаха проблемите които вече месец не-мога да реша,климатикът рязко покачи разхода на ел. енергия до максималната 8.2 ампера ,налягането на фреона мерих с манометър до 55бара налягането надвиши показанията на манометъра и от външното тяло започна да се чува свирене като от свирка.
Някой може ли да ми каже къде е проблема, пробвах какво ли не,намалих количеството фреон от нормалното което е 1.3кг. до 1кг.,местих датчиците на други места но резултата е същия .Свиренето и високото налягане продължава около 30 секунди след това всичко се нормализира за няколко часа и после пак.Забелязах,че когато вдигне налягането Т на входа на фреона се покачва до 86С а изходът остава непроменен 24С,и температурата на водата леко започва да пада.Когато спре да свири и нормализира налягането Т на водата се нормализира пак на 50С. След месец опити реших да проверя дали проблема не е в самия климатик развалих всичко заредих климатика отново с 1.3кг. фреон(забравих да спомена, че климатика е с R410 A)върнах датчиците по местата им в вътрешното тяло и го пуснах,вече 20 дни климатика работи нормално без да свири и вдига налягания което ме кара да мисля че на климатика му няма нищо.
Някои може ли да ми каже къде греша когато го направя на термопомпа .
Благодаря предварително...