Напишете въпрос свързан със санирането.
iliya_i - майстор
нед яну 21, 2024 7:36 ammartinkomp написа:
нед апр 03, 2022 10:53 amiliya_i написа:
нед апр 03, 2022 10:19 ammiliad написа:
Относно мнението на Илийката за первазите , само ще спомена че мястото на перваза е там, заврян отдолу под прозореца- не челно. Дори и когато се слага камък, правилния монтаж е с подпъхване под прозореца и срещу вътрешната ППД. Който е любопитен, схеми в нета бол.
Да, има различни начини за монтаж.
Примерно:
Монтаж под профила
Изображение ю
Изображение
Монтаж с уплътнителен профил:
Изображение
В случая е монтирано по "калпазанската система".
Мартин:
Уважаеми, ако се разровите в техническите каталози на изделието , което е правилно да се направи ще разберете кое е правилно и кое не. Не разбирам на какво казвате "калпазанска схема". Каталозите ясно казват, че перваза се монтира под касата , като се закрепва на транспортен профил под касата само в случаите, в които отводняването на касата е направено от долната страна. Отводняване на касата от долната страна е много специфично отводняване и се прави в случаите , в които говорим за пвц дограма с алуминиева капачка, както и при някои алуминиеви системи. Когато отводняването е челно /класическа направа/ на касата , то перваза се монтира точно както е показано на снимката пред или челно на касата. С 2 думи "калпазанска система" система не съществува стига да се спази условието за монтаж при двата вида отводняване.
На това оплескване със силикон на съединението аз му викам калпазанска схема.
А ти като смяташ, че това е правилният монтаж, твоя си е дограмата.

Прави се челно, но си има специални уплътнения за това. Силикона е временно решение за 1-2 години.
kozl - майстор
нед яну 21, 2024 8:42 amiliya_i написа:
Прави се челно, но си има специални уплътнения за това. Силикона е временно решение за 1-2 години.
А какво е това силикон :?
Мое би нещо супер универсално дето укрепва и циците, ама временно :roll:
miliad - майстор
Мартине, извадил си си някакви грешни представи от каталозите които ползваш.
Факт е, че при много от профилите отводнителният канал излиза на един сантиметър от ръба на касата. Как на този един сантиметър се закача надеждно алуминиев перваз, същевременно без да затваря отвора на отводнителната капачка?
kr1100 - майстор
нед яну 21, 2024 9:48 ammiliad написа:
Мартине, извадил си си някакви грешни представи от каталозите които ползваш.
Факт е, че при много от профилите отводнителният канал излиза на един сантиметър от ръба на касата. Как на този един сантиметър се закача надеждно алуминиев перваз, същевременно без да затваря отвора на отводнителната капачка?
Отвор или прорязване / фрезоване / и уплътняване около отвора
miliad - майстор
И за чий, е цялата тази мъка и толкова допълнителни операции, като е измислено елементарното решение показано в горните коментари?

Тема "ПВЦ дограма-теч" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: