ktamen написа:Направи главната 200мм, а тънките по 160мм. И да са максимално къси. Ясно, че е най-добре да стигат до прозореца, но това им убива дебита. Да влизат 20см в стаята и толкова. Към хола тръба, не ти трябва.Колега, направил си грешна и с незадоволителни резултати система и сега се мъчиш как с погрешни идеи да преправиш нещата за да получиш пак неработеща система.
Ако имаш например 4 крайни въздуховода с по 100см2 сечение всеки е желателно главният въздуховод да е със сечение 400см2. Това е в идеалният случай. Всеки въздуховод има общо и локални съпротивление. Затова се стреми да използваш максимално големи сечения, къси участъци, минимален брой, колена, клапи тетки, У образни и т.н. Въздуховодите да бъдат с минимално пневматично съпротивление, демек да са макс. гладки от вътре.
И най-важното: ВЕНТИЛАТОРЪТ ДА Е НА ПОДАВАЩИЯТ, СТУДЕН СТАЕН ВЪЗДУХ.
Дори да дадеш 400-500 лв за честотен регулатор няма да си решиш цялостно проблемите. Тези регулатори, които цитираш за по 25-100 лв са за степенно и безстепенно регулиране на оборотите и няма да ти свършат работа.
Успехи!