Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
isbul - специалист
В нов апартамент, не е предвиден ключ за бойлер, а не искам да остава само на вградения.
Въпросът ми е, има ли мощни ключове тип висящи, подходящи за тази цел, които мога да монтирам направо на проводника преди бойлера?
Милен - майстор
По мощен от 45А Legrand няма да намериш http://www.market.bg/item6345_251.html . Има и пластмасова конзола за открит монтаж.

Хубаво на кабела преди бойлера ама това не бива да е във влагата на банята. Добре ще е да му намериш друго място.
moimoimoi - майстор
целта на бойлерния ключ е да прекъсва захранването на бойлера извън банята
и аз съм за легранд 45 ампера е
най добре сегашния кабел за бойлера го изведи ивън банята и там сложи бойлерния ключ и връщаш нов кабел от бойлерното табло до бойлера
isbul - специалист
Знам, че е най-добре да е извън банята, но няма как, банята е готова с плочки, бойлера е в дъното чак. Малоумници, но аз съм си виновен, че не се сетих, новото строителство като цяло е грешка.
Милен - майстор
Що да не може само да имаш желание :) ПВЦ кабелен канал от най малките колкото да влезе кабел 3х2.5 вътре прекаран по ъглите например.
PCL82 - майстор
Поискай си плановете на инсталацията, за да видиш кое къде минава.

Извън банята ще пресрещнеш кабела и с разклонителна кутия ще направиш спусък до бойлерното табло.

Ако това е трудно, а апартаментното табло е близо до банята може бойлерното табло да се сложи близо до апартаментното. Ще трябва да се прокара кабел между двете табла.
paralesa - специалист
възраждам тази стара тема,защото имам въпрос по нея.
Втори ключ ми се стопява на бойлерното "табло" . Таблото от този вид http://www.elkos-burgas.com/sites/defau ... _tabla.jpg,най дясното,но само с един ключ,а не с двата. Вътре е със сменяем ключ от този вид
http://www.citymarket.bg/products/1121_big.jpg
Започва да се нагрява много и се стапя самата пластмаса. Проверил съм кабелите,по-здраво не може да се стегнат. Преди бях с обикновено шуко 16а и по-рядко го сменях...последния ми ключ е на месец и половина :? . На пипане кабела не грее...нагрява се само на 3-4 сантиметра от самия ключ и мисля,че причината е самия ключ. Оказва се пълен фейк,затова ще търся друго решения,дайте предложения!!! Започвам да се чудя,дали да не сложа направо на мястото на таблото едно АП 25А и да си реша проблема... Тъпото е,че самото табло е с вградена вътрешна част в стената и ако сменям с друго,трябва да разкъртвам пак. Затова се чудя какво да правя. Най-лесно е да сменя пак само ключа ,но съм уверен,че рано или късно пак ще се стопи. А струва 5лв,то ако на всеки два месеца давам по 5 лв за ключ,той златен ще ми излезе.
Не държа да има контакт,имам решение откъде да си изведа друг,който да е индивидуален.
pavelari - майстор
колегата с липсващия ключ да си сложи един еднополюсен контактор в таблото с който да прекъсва само фазата към бойлера. Така може да си спусне от таблото по едно кабелно каналче надолу 50 см и да монтира пусковия ключ. Така гарантира 100% че към бойлера отива фаза и нула :)
а колкото до ключовете от горния пост - афиф работа... Миленчо ви е препоръчал хубави. Няколко пъти попадам на такива /от линка/ заварени и то заварена фазата а нулата се е изключвала. Живо чудо е, че тръбите са били железни навсякъде - при което бойлера е захранен постоянно.
lubomirlz - специалист
pavelari написа:
Няколко пъти попадам на такива /от линка/ заварени и то заварена фазата а нулата се е изключвала. Живо чудо е, че тръбите са били железни навсякъде.
Потвърждавам горното мнение с две ръце, не взимайте от тези ключове, шнайдерските също са добри, все още не съм имал проблем с тях.
John - специалист
Има ги същите,керамични 25 А.Ап 25/20А също е вариант.С керамичен ключ съм от 2 години,без проблеми.