fikata написа:hidrazinАз пък съм работил с 200 MVA
Работил съм с 630 и 1000 кVА. Приемам да сте прави но тук пише друго за газовата защита и при силов т-р 400 кVА /но май само при подстанции с дежурен персонал/:
http://energia.elmedia.net/bg/2010-2/ed ... 00087.html
/но май само при подстанции с дежурен персонал/По принцип газовата защита не изключва трансформатора при малко насъбрал се газ, а само сигнализира и трябва да видиш какво става.
Чак второто ниво изключва трафа автоматично. Поне при мен е така. Първото ниво ще го изключи автоматично ако има задействала и някоя
друга защита едновременно - диференциална или МТЗ. Понякога газовите защити дават погрешни аларми и ако няма кой да го провери
какво правим? Та газови защити има в подстанции с дежурен персонал и напоследък без дежурен персонал, но с дистанционно управление
и изградена SCADA. Така диспечерът без да е в подстанцията може да вземе решение какво да предприеме.
Обаче дано се досещаш че става дума за доста пари и няма кой да ти го монтира в такова малко трафо. Мислиш ли, че в този трафопост е имало
нещо повече от това?
Пък Krass няма стигане. Я кажи сега, размерът има ли значение?