Здравейте,
Предстои изгражане на нова инсталация в двуетажна стара селска къща.
Ще има по едно табло на всеки етаж, свързани към главното табло на къщата.
На първи етаж имаме баня, мокро помещение, коридор, кухня с трапезария.
Изчетох темите във форума за защитите, свързванията в РК и т.н. Мисля инсталацията да е изцяло с гофрирани тръби, минимални разклонения, като ги правя с кабели с еднакви сечения.
Печка и бойлиер с директно свързване без разклонения.
Всичко, без осветлението, да е с троен мостов кабел.
Като квадратури - осветление 1,5, печка и бойлер 4, контакти 2,5.
Много умувах за връзките в разклонителните кутии (много буйна тема е тази за Кабелните връзки )!
Реших да са с клеми Ваго - засега минуси не видях, а и след тестовете с трансформатора колебанията ми се стопиха.
Основното ми чудене сега е за окомплектовката на таблото! Ето как си го представям:
Вариант 1
--------------------------------------
Главен на таблото - 50А (на основното табло е 63)
Осветление-кухня - 10А
Осветление-баня - 10А
Осветлебние-коридор - 10А
Дефектно токова защита 40А
Контакти-кухня/коридор - 16А
Печка - 25А
Дефектно токова защита 40А
Контакти-баня - 16А
Пералня - 25А
Дефектно токова защита 25А
Бойлер - 25А
Хамбар - 25А
Вариант 2
---------------------------------
Главен на таблото - 50А
Осветление-кухня - 10А
Осветление-баня - 10А
Осветлебние-коридор - 10А
Печка - 25А ??? - четох, че при твърдо свързване и сравнителна отдалеченост от мивка няма нужда от ДТЗ за печка?
Дефектно токова защита 40А
Контакти-кухня/коридор - 16А
Контакти-баня - 16А
Пералня - 16А ??? - тук съм намалил пералнята, защото в момента тя е нормална, без сушилня и ще си остане така още неизвестно колко време.
Дефектно токова защита 25А
Бойлер - 25А
Хамбар - 25А
Как ви се струва като схема до тук, аз клоня към Вариант 2?
Предстои изгражане на нова инсталация в двуетажна стара селска къща.
Ще има по едно табло на всеки етаж, свързани към главното табло на къщата.
На първи етаж имаме баня, мокро помещение, коридор, кухня с трапезария.
Изчетох темите във форума за защитите, свързванията в РК и т.н. Мисля инсталацията да е изцяло с гофрирани тръби, минимални разклонения, като ги правя с кабели с еднакви сечения.
Печка и бойлиер с директно свързване без разклонения.
Всичко, без осветлението, да е с троен мостов кабел.
Като квадратури - осветление 1,5, печка и бойлер 4, контакти 2,5.
Много умувах за връзките в разклонителните кутии (много буйна тема е тази за Кабелните връзки )!
Реших да са с клеми Ваго - засега минуси не видях, а и след тестовете с трансформатора колебанията ми се стопиха.
Основното ми чудене сега е за окомплектовката на таблото! Ето как си го представям:
Вариант 1
--------------------------------------
Главен на таблото - 50А (на основното табло е 63)
Осветление-кухня - 10А
Осветление-баня - 10А
Осветлебние-коридор - 10А
Дефектно токова защита 40А
Контакти-кухня/коридор - 16А
Печка - 25А
Дефектно токова защита 40А
Контакти-баня - 16А
Пералня - 25А
Дефектно токова защита 25А
Бойлер - 25А
Хамбар - 25А
Вариант 2
---------------------------------
Главен на таблото - 50А
Осветление-кухня - 10А
Осветление-баня - 10А
Осветлебние-коридор - 10А
Печка - 25А ??? - четох, че при твърдо свързване и сравнителна отдалеченост от мивка няма нужда от ДТЗ за печка?
Дефектно токова защита 40А
Контакти-кухня/коридор - 16А
Контакти-баня - 16А
Пералня - 16А ??? - тук съм намалил пералнята, защото в момента тя е нормална, без сушилня и ще си остане така още неизвестно колко време.
Дефектно токова защита 25А
Бойлер - 25А
Хамбар - 25А
Как ви се струва като схема до тук, аз клоня към Вариант 2?