Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от @mu
чет дек 07, 2023 6:06 pm
Форум: Отопление
Тема: Малък дебит между термопомпа и буфер
Отговори: 45
Преглеждания: 2826
Точно така е Лазаре, аз съм го написал в един от постовете, че леко съм ви дезинформирал Бойлера е 300 л. с една серпентина 3,3 квадрата през която върти термопомпата https://www.telford-group.com/product/tempest-heat-pump-indirect- А бе 3,3м2 звучи добре, присъединителни муфи 1" също е добре, но н...
от @mu
съб дек 02, 2023 4:11 pm
Форум: Отопление
Тема: Малък дебит между термопомпа и буфер
Отговори: 45
Преглеждания: 2826
Това което си купил е безжичен интерфейс за връзка на помпата в интернет и Melcloud. Нещата които съм ти написал са подобен контролер като този във вътрешното тяло дето имаш, но безжичен. Ако си сигурен, че PAC-SE41TS-E става за твоята машина ето го на половин цена https://www.ebay.co.uk/itm/3051825...
от @mu
съб дек 02, 2023 12:39 pm
Форум: Отопление
Тема: Малък дебит между термопомпа и буфер
Отговори: 45
Преглеждания: 2826
Пропилен гликола е по-гъст и влошава дебита, освен това влошава и топлоемкостта на флуида. Така че има и минуси. Аз препрочетох темата и не разбрах дали си пробвал с помпа на трета степен директно в контакта, без да я управлява ФТС-то? Да пробвах я, дебита е един и същ и в контакта на 3-та степен и...
от @mu
нед ное 19, 2023 10:49 am
Форум: Отопление
Тема: Малък дебит между термопомпа и буфер
Отговори: 45
Преглеждания: 2826
Малко ъпдейт прецених, че между топлообменника и неръждаемата серпентина в бойлера няма нужда да слагам. ТП не загрява ли директно буфера? Ако ТП върти през серпентина губиш много от паразитен топлообмен. Серпентината въпреки, че според теб е 1'' също оказва хидравлично съпротивление, не огромно, но...
от @mu
чет ное 16, 2023 10:43 pm
Форум: Отопление
Тема: Малък дебит между термопомпа и буфер
Отговори: 45
Преглеждания: 2826
Благодаря brum Циркулационната помпа включена FTC и в контакта директно държи дебита еднакъв.Ако я включа в FTC и регулирам дебита се променя. Педи UPS-a бях вързал нова Alpha 2 25-40 с нея дебита е 5 л/мин Понеже съм имал предишни проблеми с прегряване сега бях много внимателен, измерих колко влиза...
от @mu
чет ное 16, 2023 9:37 pm
Форум: Отопление
Тема: Малък дебит между термопомпа и буфер
Отговори: 45
Преглеждания: 2826
Първо, благодаря за отделеното време Нямам филтър, прецених, че между топлообменника и неръждаемата серпентина в бойлера няма нужда да слагам(поправете ме ако съм в грешка). ППР-а е 32мм, сиката е датчика за поток и от него получавам данните за дебита. Светлия отвор по спомен е 22-25 мм, но утре ще ...
от @mu
чет ное 16, 2023 5:43 pm
Форум: Отопление
Тема: Малък дебит между термопомпа и буфер
Отговори: 45
Преглеждания: 2826
Привет Опитвам се да пусна Zubadan 14Kw който е свързан с 300 л. бойлер за термопомпа. Водните входове и изходи на помпата и боилера са 1 цол, свързани са с полипропилен като между тях има UPS 25-80 един сензор за поток Sika и двата датчика за вход и изход на водата. Разстоянието между двете устройс...
от @mu
ср дек 08, 2021 5:47 pm
Форум: Електроника и Схеми
Тема: Онлайн температурен мониторинг
Отговори: 109
Преглеждания: 8754
За мен най добрия вариант е PiZeroW с инсталиран : Node-red, Influx i grafana. Недостатък на тая конфигурация е, че бързо скапва SD картата
с две логнати температури през 10 секунди картата изкарва 7-8 месеца.
от @mu
вт дек 19, 2017 3:04 pm
Форум: Отопление
Тема: Температурен мониторинг GREYKO RB (NPBC)
Отговори: 136
Преглеждания: 28822
Перфектна работа колега. Препоръчвам в никой случай да не се разчита на SD картата. Поради спецификата на самата технология тя има определен брой записи и след това се заключва за писане. В моя случай логвах температурата от два датчика на 1 мин. което като информация е нищо, но картата изкара 8-9 м...
Търсенето намери 27 резултата за Страница 1 от 3