- съб фев 11, 2023 8:50 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Пресмятане на топлоотдаване на метална тръба и серпентина за ТП
- Отговори: 7
- Преглеждания: 786
При температура 23С в помещението и 45С на топлоносител, тръба медна 15mm ще отдава по 22W/m, 22mm ще отдава по 28W/m. Така,че нещата не са невъзможни при 2100W топлозагуби. Според мен излишно се заиграваш с разни системи. Замисли се кое колко ще ти струва и колко ще се изплати. Самоделна ТП въздух/...
- ср яну 18, 2023 8:16 pm
- Форум: Направи сам
- Тема: Отопление и площ на отоплителя
- Отговори: 9
- Преглеждания: 964
Грешката е вярна. 2500-2,73 х 120 = 2172,4kJ/kg прегрята водна пара до 120°С. 2172,4 x 6 = 13034,4kJ за 6kg вода. 13034,4 : 3,6 = 3620W Или казано по друг начин, нагревателят загрява 6 kg вода няколко часа(4,5) докато станат 120°С прегрята пара. След което се включва вентилаторът, за да кондензират ...
- вт ное 01, 2022 7:13 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Въпроси за ОИ с термопомпа Mitsubishi Ecodan PUZ 8.5 kw R32
- Отговори: 113
- Преглеждания: 12701
.......
- вт ное 01, 2022 1:59 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Въпроси за ОИ с термопомпа Mitsubishi Ecodan PUZ 8.5 kw R32
- Отговори: 113
- Преглеждания: 12701
вт ное 01, 2022 1:43 pmkisyov написа:Не, дърпаш шалтера на ТП, разбирай бушона, чакаш 5 минути, настройваш джъмперите и включваш бушона, ако компресора е подгрят, пускаш от дистанционното. Ако не е чакаш.
При мен са с едно захранване. Значи спирам FTC от бутона на управлението, настройвам джъмперите и след 12 часа я пускам.
- вт ное 01, 2022 11:56 am
- Форум: Отопление
- Тема: Въпроси за ОИ с термопомпа Mitsubishi Ecodan PUZ 8.5 kw R32
- Отговори: 113
- Преглеждания: 12701
вт ное 01, 2022 11:33 amkisyov написа: Благодаря ти, ще го пробвам и ще пиша. А какво, ще рече недефинирана грешка.Ако ТП и FTC са с отделно захранване първо включваш ТП и след това FTC.
Ще рече ,че трябва сам да я намериш...
- вт ное 01, 2022 11:15 am
- Форум: Отопление
- Тема: Въпроси за ОИ с термопомпа Mitsubishi Ecodan PUZ 8.5 kw R32
- Отговори: 113
- Преглеждания: 12701
вт ное 01, 2022 11:08 ambrum написа: А някой обяснеше, че LG-то имало особености при настройката .Няма нищо особено. Просто трябва да кажеш на машинката какво си и включил и какво искаш от нея.
- вт ное 01, 2022 11:03 am
- Форум: Отопление
- Тема: Въпроси за ОИ с термопомпа Mitsubishi Ecodan PUZ 8.5 kw R32
- Отговори: 113
- Преглеждания: 12701
ЕЕ - Трябва да се подгрее маслото в кратера на компресора. Остави я под напрежение за 12 часа. Остави я под напрежение, означава че си подал 230V, но не си я стартирал от дистанционното. Поне 12часа. Изключи я, т.е. да не е подадено напрежение. Изчакай поне 5 минути и пак включи. Ако трябва да прев...
- пон окт 31, 2022 7:54 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Въпроси за ОИ с термопомпа Mitsubishi Ecodan PUZ 8.5 kw R32
- Отговори: 113
- Преглеждания: 12701
LF е дефектен датчик поток. За проба може и без него, но само за проба!!! Като пишеш решихме проблема, пиши как сте го решили, защото може хептен да я объркате... Записвай си кои параметри променяте и как, за да може при нужда да се върнеш назад. Аз лично се въздържам от съвети защото трябва да гада...
- пет окт 28, 2022 11:47 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Въпроси за ОИ с термопомпа Mitsubishi Ecodan PUZ 8.5 kw R32
- Отговори: 113
- Преглеждания: 12701
ЕЕ - Трябва да се подгрее маслото в кратера на компресора. Остави я под напрежение за 12 часа.
- вт окт 11, 2022 7:48 am
- Форум: Къде е по-евтино?
- Тема: Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 7
- Отговори: 3083
- Преглеждания: 498906
А има ли мрежа под шпакловката?