Ориентировъчни цени на кв.метър за 4 мм дебелина: б/б - 25 лв. е/б - 36 лв. б/б/б - 37 лв. б/б/к - 52 лв. При мен са така: е/б ... б/б/к - разстояние между двата 21 см. Ще помисля за прозорците които не са направени дали да преместя едното бяло стъкло отвън: е/б/б ... б/к б - бяло е - енерджи, 4 сез...
от voltmachine
съб яну 05, 2013 4:37 pm
Форум: Пасивни и нискоенергийни сгради
Тема: Изложение на прозорците
Отговори: 3
Преглеждания: 3084
Б+К+К и К+К+К се използват масово за пасивни къщи. http://www.passivhaustagung.de/Passive_House_E/PH_windows.htm http://www.passivhaustagung.de/Passive_House_E/windows_passive_houses_06.html При условие че се ползват зимни печалби оптималния вариант трябва да е: Е+Б+К - Изток и Запад Б+К+К - Север и...
от voltmachine
съб яну 05, 2013 10:28 am
Форум: Пасивни и нискоенергийни сгради
Тема: Изложение на прозорците
Отговори: 3
Преглеждания: 3084
За големи прозорци с южно изложение кой е по-ефективен вариант: 1. Най-външното стъкло да е енерджи, което отразява голяма част от слънчевата топлина и светлина. 2. Или да е обикновено, за да се ползват печалби през зимата, а лятото да му се осигури засенчване. Ето двата варианта: 1. енерджи + бяло ...
от voltmachine
ср сеп 26, 2012 11:47 pm
Форум: Отопление
Тема: Серпентина или пластинчат топлообменник за соларна система
Отговори: 9
Преглеждания: 4270
Колекторите ще са вакуумно тръбни, цената за 25 кв. е около 6000 лв. Проблема е как да сметна топлообменик или серпентина, която да предава топлината от тези колектори към буфера. Мисля върху вариант тръбен топлообменник като този от снимката 75 kW, но с поцинковани тръби половин цол - 37 тръби по 8...
от voltmachine
ср сеп 26, 2012 10:51 pm
Форум: Отопление
Тема: Серпентина или пластинчат топлообменник за соларна система
Отговори: 9
Преглеждания: 4270
Кръга към колекторите ще е под налягане така че водата да не завира под 130 градуса.
Може да се направи и частично засенчване това не е проблем.
от voltmachine
ср сеп 26, 2012 10:11 pm
Форум: Отопление
Тема: Серпентина или пластинчат топлообменник за соларна система
Отговори: 9
Преглеждания: 4270
Панелите ще са вакуумни. Колко kW трябва да е тръбния топлообмениик за 25 кв. площ ? Открих някакви данни за зимния период средна дневна слънчева радиация - 350 W/m2. За вакуумните колектори коеф. е 3.5 = 350 W х 3.5 =~ 1200 W/m2. Тогава 25 кв х 1200 W = 30 kW , т.е топлообменника трябва да е 30 kW ...
от voltmachine
вт сеп 25, 2012 9:33 pm
Форум: Отопление
Тема: Серпентина или пластинчат топлообменник за соларна система
Отговори: 9
Преглеждания: 4270
Здравейте, Разполагам с 10 куб. цистерна която ще ползвам за буфер към 25 кв.м слънчеви колектори. Ще се ползва за отопление на пасивна къща, като ще подгрява въздуха след рекуператора. Кое е по-подходящо за предаване на топлината от колекторите. Вариант 1 : пластинчат топлообменник с две циркулацио...
от voltmachine
пет апр 20, 2012 5:41 pm
Форум: Пасивни и нискоенергийни сгради
Тема: Изчисляване на земен въздушен топлообменник
Отговори: 22
Преглеждания: 14025
Да след като средните минимални температури през Юли са 18 С ще има дни с 15-16 С, които по-близки до тези на почвата.

Въпроса е ако вече имаме развити бактерии могат да ли периодично да се унищожават с изливане на алкохолен разтвор в тръбите.
от voltmachine
пет апр 20, 2012 10:51 am
Форум: Пасивни и нискоенергийни сгради
Тема: Изчисляване на земен въздушен топлообменник
Отговори: 22
Преглеждания: 14025
За конденза съм предвидил дренажна шахта с помпичка. Не съм сигурен това ще предотврати ли появяването на бактерии. Бях решил периодично да се пускат разтвори на алкохол и етерично масло в тръбите за дезинфекция, които да се отичат в шахтата. Въпреки че стените на хоризоналните тръби няма да как да ...
от voltmachine
чет апр 19, 2012 8:26 pm
Форум: Пасивни и нискоенергийни сгради
Тема: Изчисляване на земен въздушен топлообменник
Отговори: 22
Преглеждания: 14025
Ако наистина няма решение на проблема с бактериите в обикновено пвц, ще го изпълня с алуминиеви тръби.