- съб окт 26, 2024 8:24 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Затворена система - заварено положение и много проблеми
- Отговори: 24
- Преглеждания: 2337
На първо четене изглежда, че решихме проблема. Направихме следното: 1. Разни преработки, за да може да се присъединява помпа за пълнене директно на колекторите 2. Автоматични обезвъздушители навсякъде + гайки-възвратен клапан, благодаря на колегата Трифон Трифонов за съвета даден от него в една друг...
- ср окт 23, 2024 7:54 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Затворена система - заварено положение и много проблеми
- Отговори: 24
- Преглеждания: 2337
Не. Долу става горе и горе става долу. Посоката остава същата - към камината. Сега клемореда и лостчето за скоростите са долу, а аз искам да са отгоре, стига да има достатъчно място да я завъртя изобщо.
- ср окт 23, 2024 7:34 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Затворена система - заварено положение и много проблеми
- Отговори: 24
- Преглеждания: 2337
ср окт 23, 2024 4:10 pmivanovbg написа: Оста на ротора на помпата винаги трябва да е перпендикулярна на вертикала. Виж инструкциите за монтаж на тези помпи.Ще си остане хоризонтална, мисля да я завъртя на 180 градуса. Не се изразих правилно, тъй като оста на мотора е перпендикулярна на входа и изхода.
- ср окт 23, 2024 2:39 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Затворена система - заварено положение и много проблеми
- Отговори: 24
- Преглеждания: 2337
В събота източвам, сменявам разширителния съд и с няколко преработки по тръбите на топлата и студената ще има два крана, през които да мога да пълня с външна помпа (с много по-голям дебит и напор) и съд системата. До момента с помпа сме пълнили през обратната вода на радиатор 4 и частично отворен кр...
- нед окт 20, 2024 7:44 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Затворена система - заварено положение и много проблеми
- Отговори: 24
- Преглеждания: 2337
Е снимай и тръбите при камината де. Само с мислене не става. На помпата ако си слагал филтър провери дали не е запушен и дали въобще върти помпата. Аз бих откачил камината и бих топнал входа на помпата в едно бидонче с вода. Пускам помпата да върти и радиатор по радиатор отварям за да видя дали ще ...
- нед окт 20, 2024 12:04 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Затворена система - заварено положение и много проблеми
- Отговори: 24
- Преглеждания: 2337
Ако спреш топлите радиатори, а другите са отворени почва ли някой друг да топли? Да, много слабо, ако тръгнат изобщо. Всеки път като са почвали да топлят е било след източване на литър-два през обезвъздушителя. Да нямаш антикондензен винтил при камината? Ако имаш - махни го. Не мисля, че има.
- нед окт 20, 2024 11:26 am
- Форум: Отопление
- Тема: Затворена система - заварено положение и много проблеми
- Отговори: 24
- Преглеждания: 2337
Ето една снимка на измислените колектори, не изглеждат прегрявани по време на спойката. Надписаните са на изходящата вода на камината.
Крана е за източване, тръбата излиза навън.
Крана е за източване, тръбата излиза навън.
- нед окт 20, 2024 11:11 am
- Форум: Отопление
- Тема: Затворена система - заварено положение и много проблеми
- Отговори: 24
- Преглеждания: 2337
Какъв би бил най-лесния начин? Обмисляме на изходящата вода от камината (там сега има автоматичен обезвъздушител и е безобидна преработката) да сложим тетка, която в горния й край да завършва с обезвъздушител, а от хоризонталната страна с кран, на входящата вода преди водната помпа същото, за да мож...
- нед окт 20, 2024 9:41 am
- Форум: Отопление
- Тема: Затворена система - заварено положение и много проблеми
- Отговори: 24
- Преглеждания: 2337
Здравейте от един дългогодишен читател, който до тук е намерил отговор на всичко, което го е интересувало в този форум, но този път се нуждае от помощ. Първа зима сме в нова къща с изградено локално парно на пелети, но топло няма. Започваме с описание на системата: Камина - Burnit 25KW Тръбни пътища...
Търсенето намери 9 резултата за