Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от vinkelmen
ср ное 17, 2021 3:47 pm
Форум: Водоснабдяване и канализация.
Тема: Монтаж на помпа за сондаж
Отговори: 30
Преглеждания: 6373
С едно табло може да се справиш и с двете задачи. Пълненето на резервоара контролираш с електрически поплавък, а сондажната помпа защитаваш от работа на сухо с електроди за ниво.

Изображение
от vinkelmen
чет мар 11, 2021 10:23 am
Форум: Водоснабдяване и канализация.
Тема: Възвратен клапан на сонда за вода.
Отговори: 7
Преглеждания: 1884
Обмислял съм и друг вариант - тръбата която излиза от земята е цол и четвърт, мога ли да вкарам направо вътре нова тръба която отдолу ще има цедка и смукател 3/4? Трудно ще намериш смукател 3/4", който да влезе в тръба 1"1/4 (DN32). Става с някои модели на 1/2", които са с външен диаметър около 28-...
от vinkelmen
пон мар 01, 2021 9:52 am
Форум: Водоснабдяване и канализация.
Тема: Помпа за поливане RAIDER RD-CPM158
Отговори: 72
Преглеждания: 44529
Но ще съм благодарен и на някакви предложения за друга помпа като заместител на видата,а тази ще оставя като резерва за хидрофора мисля че за това поне ще стане. Ето добър заместител на Вида 5 - CPm 150 , при това с по-икономичен двигател. Ако цената ти идва висока и не очакваш да експлоатираш помп...
от vinkelmen
съб фев 27, 2021 1:07 pm
Форум: Водоснабдяване и канализация.
Тема: Помпа за поливане RAIDER RD-CPM158
Отговори: 72
Преглеждания: 44529
3.Неподходяща помпа ли съм избрал ...? Неподходяща е, като заместител на Вида 5. Трябвало е да погледнеш тези технически характеристики и да подбереш помпа, която максимално да се доближава до посочените работни точки, а именно - при дебит 0,5 л/сек - напор 27 м; 0,8 л/сек - напор 25 м; 1,2 л/сек -...
от vinkelmen
чет авг 27, 2020 1:55 pm
Форум: Водоснабдяване и канализация.
Тема: Помощ за хидрофор
Отговори: 90
Преглеждания: 14292
... Мисля си за вариянт да се постави след водомера във водомерната шахта и за това се обръщам към Вас за съвет, да препоръчате с какви параметри трябва да бъде и евентуално марка - модел. Дали ще се получи, няма да засмуква от сондаж, а само да повишава налягането на къщата, ще трябва ли буферен с...
от vinkelmen
чет авг 27, 2020 12:49 pm
Форум: Водоснабдяване и канализация.
Тема: Временна помпа за сондаж с 82-83 метра дълбочината на потапяне?
Отговори: 13
Преглеждания: 3849
...Та може ли да ми препоръчате автоматика за помпата, датчици и кабел, които да ползвам за следното: - когато водата нивото стигне 75 метра от повърхността помпата да изключва; - когато нивото стигне 30 метра от повърхността помпата да включва; - когато кладенецът в скалата в съседство(2-3 метра) ...
от vinkelmen
ср авг 14, 2019 5:27 pm
Форум: Водоснабдяване и канализация.
Тема: Хидрофорна с-ма за вила от кладенец
Отговори: 42
Преглеждания: 9357
Обаче защо толкова малък. Аз бих предложил за еднофамилна къща 50 литра РС. Защото се губи едно от предимствата на електронния пресостат, а именно липсата на пулсации в налягането. Когато пресостатът е стартирал помпата, той я поддържа в действие докато има разход на вода, като подаваното налягане ...
от vinkelmen
вт авг 13, 2019 3:36 pm
Форум: Водоснабдяване и канализация.
Тема: Хидрофорна с-ма за вила от кладенец
Отговори: 42
Преглеждания: 9357
Разбира се, че може, стига бюджетът да го позволява, читавите са възскъпи. В зависимост от модел и марка 550 -750 лв, ориентировъчно. Но пък никак не е сложно сам да изградиш хидрофорна система с потопяема помпа. Монтираш ел. пресостат на тръбопровода, някъде във вилата, преди първия консуматор, хуб...
от vinkelmen
пон авг 12, 2019 4:18 pm
Форум: Водоснабдяване и канализация.
Тема: Помпата на хидрофора се включва с всяко точене на вода
Отговори: 4
Преглеждания: 1333
Едва ли проблемът е в "игличката". Най-вероятно съдът е оставен без налягане, мембраната е опряла и залепнала за вентила от вътрешната страна. Така дори мембраната да е спукана, нито излиза вода от вентила, нито може да се напомпа. Следва да се демонтира фланеца на разширителния съд, да се издърпа м...
от vinkelmen
ср юли 10, 2019 4:49 pm
Форум: Водоснабдяване и канализация.
Тема: Потопяема помпа за кладенец.Избор до 400лв
Отговори: 80
Преглеждания: 25868
... Няма да е само дължината на кабела определяща, мулти 1 е с 10 метра кабел, но 3 потапяне... Моделите TOP MULTI 1 и 2 нямат много общо, нищо че са от една фамилия. Ако обърнеш внимание, ще видиш, че и механичното уплътнение е съвсем различно. Мулти 1 в разрез прилича повече на дренажна, на която...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 8
Търсенето намери 72 резултата за Страница 1 от 8