Така.... подариха ми 2 платки като моята. Имало значение с какъв фърмуер са, та теса с "моя" Едната явно има общ проблем - тръгва да брои времезакъснението и почва да редува ..5....4....3....4.....3....5 секунди и не тръгва. Хубаво. Другата обаче има абсолютно същото държание като моята. тръгне ведн...
от juvesan
чет мар 09, 2023 3:43 pm
Форум: Ремонтирай сам
Тема: стабилизатор 230/10000 VA схема или съвет за действие
Отговори: 17
Преглеждания: 1725
Конкретно за стабилизатора предполагам, че ако преди него се свърже нещо с което да се регулира входящото напрежение ще успееш да го вкараш в режима с проблема. Ама може би е по-лесно да проследиш превключващите вериги, да търсиш разлики между тях и като видиш къде има разлики - отстраняваш. Абе не...
от juvesan
чет мар 09, 2023 12:01 pm
Форум: Ремонтирай сам
Тема: стабилизатор 230/10000 VA схема или съвет за действие
Отговори: 17
Преглеждания: 1725
Offtopik: Учтиво дойдоха и го свалиха, занесли го в сервиз, а от там казали, че при тях не са се проявили прблемите и ми го монтираха аз , като орагнизатор сервизна дейност , включвща и климатици ще бъда предпазлив с изказванията :) НО...имахме такъв случай един даваше ггрешка периодично...казахме, ...
от juvesan
ср мар 08, 2023 9:59 am
Форум: Електротехника
Тема: Микровълнови датчици за движение
Отговори: 8
Преглеждания: 1238
Значи аз доста се поборих с такива датчици. имам И като твоите и едни други, за "елегантен" монтаж. Като твоите имам няколко , монтирани в обикновенна пластмасова кутия. Навън. Доволен - слагам сензора за осветеност на независимо от осветеноста, слагам и едно умно смарт реле на tuya или ewelink и......
от juvesan
ср мар 08, 2023 9:00 am
Форум: Ремонтирай сам
Тема: стабилизатор 230/10000 VA схема или съвет за действие
Отговори: 17
Преглеждания: 1725
А ВИТОЛУКС какво мислят по въпроса? Ами какво мислят.... накрая на гаранцията го изпратих в техният сервиз, върнаха ми го и казаха, че са сменили управлението "профилактично" но при тях една седмица не дал никакви проблеми - моооооже и да е така, вярвам , че е способен " стабилизатора" да направи т...
от juvesan
вт мар 07, 2023 11:21 am
Форум: Ремонтирай сам
Тема: стабилизатор 230/10000 VA схема или съвет за действие
Отговори: 17
Преглеждания: 1725
тук мисля, че само много уважаемия от всички П. Петков може да ти даде :supz: След като порових из забранените руски простори , се разбра, че това наистина е леко осъвременена версия на стаааарите стабилизатори с релетА Чудих се откъде идва подобрената им точност на настройка - работата се оказа пр...
от juvesan
пон мар 06, 2023 3:31 pm
Форум: Ремонтирай сам
Тема: стабилизатор 230/10000 VA схема или съвет за действие
Отговори: 17
Преглеждания: 1725
IMG_20230306_151250.мащабирано.jpg Здравейте! От известно време се боря с един проблем на стабилизатор на 230 V/ 8 киловата и неговото самопроизволно изключване поради " силно претоварване" . Дразнещото в случая е, че не мога да предизвикам проблема сам - може с ДНИ да стои на натоварване 1-4,5 kw ...
от juvesan
пет фев 17, 2023 9:57 am
Форум: Електротехника
Тема: Каква е процедурата за искате обещетение от ЕРП.
Отговори: 17
Преглеждания: 1226
При мене беше изгоряла общата нула на блока

Това да ти кажа е доста различна бира....
п.с. Полезно беше и да се чуе как стоят нещата от човек, минал по тези пътеки ...
:drinkers: :rock:
от juvesan
пон фев 13, 2023 3:59 pm
Форум: Електротехника
Тема: Характеристики нa DC входа на инвертор
Отговори: 39
Преглеждания: 3098
Аз разпитвам точно затова... при мен потребяваната енергия е непостоянна ( много нелинейно присъствие и потребление) и даже бих казал алогична. Отделно двата стринга са с разлина насоченост и разлина инсталирана мощност, Лимитера играе своята роля ...и като отчетем наличието на сезони, време , темпе...
от juvesan
пон фев 13, 2023 3:42 pm
Форум: Електротехника
Тема: Каква е процедурата за искате обещетение от ЕРП.
Отговори: 17
Преглеждания: 1226
Колкото и да не е осъвременена, тая пуста защита ли, автоматика ли, колко па досега не е оставала на по малко от 3 фази, за последните 52+ години. Може пък да ѝ е дошло?! Ами Хората явно са настроени да докажат, че е виновно Енергото.... почват се веднага с някакви адвокати. Тук идейно опира до тов...