Здравейте , мисля че няма по подходящо място за задавена на въпроса от тук. Обмислям полагането на подово + термопомпа въздух/вода в къща до София ( 10км ) Къщата в момента е вдигната и е на шпакловка, съответно тепърва ми предстои всичко. Интересува ме приблизителни цени за всичко нужно от слагане...
от Boyan
съб сеп 15, 2018 6:16 pm
Форум: Отопление
Тема: Водно подово отопление
Отговори: 1797
Преглеждания: 240877
Някой от четящите темата ще има доста да реве с тези малки помпички , които се препоръчват . Дават се примери извадени от контекста на конкретната инсталация и се представят като универсални ... В горният пост се показва конфигурация със смесителен вентил VALTEC MR01 и помпа WILO Star RS 25/4 . Изпо...
от Boyan
нед сеп 09, 2018 12:42 pm
Форум: Отопление
Тема: Водно подово отопление
Отговори: 1797
Преглеждания: 240877
Аз имам 10 кръга до 50 метра, защото има и по 35 метра два кръга. Грундфус 25/40 s130 ще свърши ли работа? Все пак уточнете и параметрите на топлоизточника , за да може да ви се отговори коректно . Би било добре да дадете и малко данни за тръбата , начина и дистанцията на полагане и за самият обект .
от Boyan
вт сеп 04, 2018 5:15 am
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: Термопомпа Земя-Вода(самоделна)
Отговори: 295
Преглеждания: 16121
Това ми стана интересно .
Не навлизат ли вече масово инверторните климатици в щатите ?
Каква е тенденцията при вас ?
В смисъл кой ресор се развива по-динамично - въздушните или земносвързаните термопомпи ?
от Boyan
вт сеп 04, 2018 4:08 am
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: Термопомпа Земя-Вода(самоделна)
Отговори: 295
Преглеждания: 16121
А Затова че не се произвежда вече ти си в грешка. Говоря за компресора от твоята снимка Тони . IMG-2133.JPG А именно ZPS40K4E-PFV . Той вече не се произвежда и мога да ти цитирам препоръките на Копеланд с какво се заменя . https://climate.emerson.com/documents/ae-1423-1-to-5-ton-zpsk6-copeland-scro...
от Boyan
вт сеп 04, 2018 2:29 am
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: Термопомпа Земя-Вода(самоделна)
Отговори: 295
Преглеждания: 16121
Подава се 24 V/ac на втората намотка и компресора си увеличава скороста на въртене на 100% и итваря вътре в откъдето излизат пргретите цомпресирани пари целия капацитет. При малки обороти гасовете не обикалят целия скрол а излизат прес два отвора предварително тоест не пълния капацитет. Това е най ...
от Boyan
вт авг 28, 2018 1:34 am
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: Термопомпа Земя-Вода(самоделна)
Отговори: 295
Преглеждания: 16121
Термопомпата се ползва и за охлаждане. Може ли да се избегне образуването на котлен камък? Да. Ако ми позволите ще го обясня подробно : Първата ни отправна точка е становището на лабораторията към SWEP – един от трите най-рейтингови производители на топлообменници : https://www.swep.net/refrigerant...
от Boyan
пон авг 27, 2018 9:53 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: Термопомпа Земя-Вода(самоделна)
Отговори: 295
Преглеждания: 16121
Ето за тоя тип говоря. Вода/Вода, отворен кръг. Инсталираме потопяемата помпа. Когато трубата се напълни и ако се опиташ да я извадиш, поради каквато и да е причина, най много да я изтървеш в кладнеца и си до там. Ни вода за пиене ни топло. И друго при тоя тип. Тук кладенеца/сондата трябва де се по...
от Boyan
пон авг 27, 2018 2:00 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: Термопомпа Земя-Вода(самоделна)
Отговори: 295
Преглеждания: 16121
Тони , ти имаш една правена система термопомпа вода-вода , имал си проблеми с нея и си се отказал да правиш повече такива . Ако добре си спомням от по-ранните ти постове . Или пък не си правил а си виждал такава повредена , не си спомням точно . Аз имам стотици и дори вече не им знам точната бройка ...
от Boyan
пон авг 27, 2018 12:11 pm
Форум: Отопление
Тема: Водно подово отопление
Отговори: 1797
Преглеждания: 240877
пон авг 27, 2018 11:00 amradius написа:
съб авг 25, 2018 1:36 amRhnbkr написа:
Мога да ги направя с обща дължина 434м
57м
60м
51м
59м
45м
59м
53м
50м
Така по-добре ли е? колектора ще се удължава от 5 на 8 извода. Тази помпа ALPHA 15-60 130 ще свърши ли работа?
Според мен така ще е екстра, но нека и някой друг да се изкаже.