- чет дек 29, 2022 8:57 am
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Преправяне на климатик в термопомпа Въздух-Вода
- Отговори: 234
- Преглеждания: 78152
Гледайте - работната температура на филтъра и дебита....
- чет фев 17, 2022 9:49 am
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Самоделна термопомпа въпроси ?
- Отговори: 47
- Преглеждания: 7943
притеснявам ме дали не пукат от друго и да го набеждават на залеждане... Няма друго от какво да се спука. Тествани са на такова налягане над работното, което твоя компресор никога не може да вдигне При ТП вода-вода песъчинките могат да го изведът от строя, защото действат като абразив. Електро хими...
- пет дек 24, 2021 8:54 am
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Преправяне на климатик на термопомпа
- Отговори: 1
- Преглеждания: 1922
Здравейте, имам климатик ATC 36-ца с едно вътрешно тяло 18ка, от което се командва климатика. Аз искам да сложа още две вътрешни климатични тела и да ги ползвам и трите като конвектори, това което ме интересува е може ли електрониката да се направи така, че оригиналното тяло да се ползва като конве...
- вт дек 21, 2021 3:10 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем с пластинчат топлообменник на термопомпа самоделка gree fairy 24000 btu
- Отговори: 55
- Преглеждания: 8100
Какво се прави за да се използва вътрешното тяло за конвектор? То с хладилния агент ли ще отоплява или се преработва на вода? Тръбен датчик наричате датчика за вътрешната температура, който фабрично е във вътрешното тяло, или? Във вътрешното тяло има 1 въздушен датчик - поставя се на връщащата вода...
- пон дек 20, 2021 5:56 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем с пластинчат топлообменник на термопомпа самоделка gree fairy 24000 btu
- Отговори: 55
- Преглеждания: 8100
Би трябвало, водата да отнеме топлината от фреона, дмек поне да се загрява до 40-45г на 60градуса фреон, нали затова залагаме на по-голям топлообменник. А в случая водата достига едвам 36-38градуса, а фреоът е станал 62, следователно тръбният датчик ограничава мощността на компресора, поне аз така ...
- пон дек 20, 2021 9:12 am
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем с пластинчат топлообменник на термопомпа самоделка gree fairy 24000 btu
- Отговори: 55
- Преглеждания: 8100
А според теб как би трябвало да работи? Би трябвало, водата да отнеме топлината от фреона, дмек поне да се загрява до 40-45г на 60градуса фреон, нали затова залагаме на по-голям топлообменник. А в случая водата достига едвам 36-38градуса, а фреоът е станал 62, следователно тръбният датчик ограничав...
- вт юни 29, 2021 7:54 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Направа термопомпа вода-вода
- Отговори: 154
- Преглеждания: 21152
ПРОБЛЕМ.... Термопомпа вода-вода от климатик ON/OFF - 16/19 квт. таванен... Не слуша въздушния датчек, който играе ролята на старт/стоп по температура... Тръгва на зададената температура, но не спира когато трябва, и машина достига много ниски градуси на охлаждане и съответно много високи на отоплен...
- съб мар 20, 2021 11:57 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Направа термопомпа вода-вода
- Отговори: 154
- Преглеждания: 21152
Моята система съм си я измисли аз и е адаптирана за моите условия. Не е класическата система:източник на топлина зарежда буфер и от буфера втора циркулационна помпа разпределя към отоплителните прибори. При мен буфера е вързан като радиатор на входа на ТП Идеята е само с 1200 литра да се увеличи об...
- съб мар 20, 2021 5:01 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Направа термопомпа вода-вода
- Отговори: 154
- Преглеждания: 21152
Производителите на ТП вода-вода препоръчват така или иначе да се инсталират с междинен, вътрешен кръг, така че пак са 2 топлообмена - в единия топлообменник сондажна вода/пропилен гликол и втория топлообменник пропилен гликол/фреон/ОИ. Това е с цел да се предпази максимално фреоновия топлообменник ...
- пет мар 05, 2021 9:17 am
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Направа термопомпа вода-вода
- Отговори: 154
- Преглеждания: 21152
На схемата в сайта на производителя всички входове и изходи са в един цвят и успяха да ме объркат. Помислих, че има трета тръба за фреона. Благодарение на разрязания ТО, обаче вече ми става ясна конструкцията. За изпарител, има проблем. Това, което описва производителя е вярно при висок фреонов пот...