Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от bobrock
ср фев 11, 2026 1:10 am
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: 11 kW Термопомпа за 105 m² партер — реалистично или преоразмерено
Отговори: 73
Преглеждания: 5508
Някой те заблуждава че Дайкин нямат термопомпа с вграден бойлер под 11 kW. Това са всички варианти за малките мощности. Благодаря! Още повече се обърках.по малкото под 11кв е 8кв. Избрах версията монифазна за отопление и охлаждане и low amp външно тяло: EHVX08523E6V + ERGA08EVA А тъкмо вече се бях ...
от bobrock
нед фев 08, 2026 10:55 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: 11 kW Термопомпа за 105 m² партер — реалистично или преоразмерено
Отговори: 73
Преглеждания: 5508
нед фев 08, 2026 10:15 pmLazarGanev написа:
Не знам тези 29⁰ къде трябва да се мерят, попитай търговеца
При BOEN:(моят харесан норвежки(
- замазката = максимум 29°C
- повърхността на паркета = около 26–27°C

При Barlinek:(полски)
- повърхността на паркета = максимум 29°C
- замазката = около 31–32°C
от bobrock
нед фев 08, 2026 9:59 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: 11 kW Термопомпа за 105 m² партер — реалистично или преоразмерено
Отговори: 73
Преглеждания: 5508
Производителят е писал, че паркетът отдава максимум 60Вт/м2, то това е при 45⁰. Производител официални данни..., и при малко производители успях да намеря така детайлно описание : Floor heating systems: Well suitable to very well suitable; Areal thermal resistance: 0.093 m2 K/ W according to EN 125...
от bobrock
съб фев 07, 2026 9:48 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: 11 kW Термопомпа за 105 m² партер — реалистично или преоразмерено
Отговори: 73
Преглеждания: 5508
съб фев 07, 2026 6:22 pmLazarGanev написа:
Не мисля, че има смисъл, това изискване за температурата на пода си важи за всяко подово, не само за паркета, а такива датчици са екзотика
Извинявай за глупавия въпрос, а как ще знае потребителя как да "пази" паркета да не прегрее над указаните темп? В случая 26-28 градуса?
:-D
от bobrock
съб фев 07, 2026 6:16 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: 11 kW Термопомпа за 105 m² партер — реалистично или преоразмерено
Отговори: 73
Преглеждания: 5508
съб фев 07, 2026 6:10 pmLazarGanev написа:
Не, няма проблеми никакви..
...
Да де, знам, нали и аз това казах - няма да ти правят отделен кръг, щом друг ще го плаща :-D
Благодаря Лазар !

Относно темп.датчици на пода към термостата, има ли смисъл?
от bobrock
съб фев 07, 2026 4:25 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: 11 kW Термопомпа за 105 m² партер — реалистично или преоразмерено
Отговори: 73
Преглеждания: 5508
Защо ТП да не подгрява на 50 градуса към под и конвектори :? А вградения бойлер с каква Т се подгрява :? Подовото ще си регулира Т по настройка. Така конвекторите ще получават 50 градуса. Към подовото заради ограничението на паркета: 27-29градуса, имам предложен монтаж на допълнителни датчици в под...
от bobrock
съб фев 07, 2026 4:03 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: 11 kW Термопомпа за 105 m² партер — реалистично или преоразмерено
Отговори: 73
Преглеждания: 5508
Пък ти като нямаш избор за по-малка ТП, ще вземеш тази естествено, ама защото нямаш избор, а не защото дългите тръби ще отдават 2-3 кВт или 15см изолация на пода ще прави термомостове. А конвекторите естествено, че може да ги пускаш да помагат, но едва ли ще ги изпълнят на отделен несмесен кръг, пъ...
от bobrock
съб фев 07, 2026 2:46 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: 11 kW Термопомпа за 105 m² партер — реалистично или преоразмерено
Отговори: 73
Преглеждания: 5508
За паркета не мога да кажа нищо - трябва да питаш доставчика дали става за подово. Нямам опит с такъв паркет и подово. Разсъждавайки, по-големият проблем би бил за самия паркет, иначе от топлотехническа гледна точка, с по-висока температура на водата, въпреки изолацията на паркета, пак би трябвало ...
от bobrock
съб фев 07, 2026 12:58 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: 11 kW Термопомпа за 105 m² партер — реалистично или преоразмерено
Отговори: 73
Преглеждания: 5508
Какъв е смисъла да ограничиш подовото на 35 и да слагаш допълнителна смесителна помпена група за 500€, за да можеш да пускаш към конвекторите 40? Имаш 2 системи (подово и конвектори), но нямаш 2 термопомпи да ги захранват. Ако не се справя подовото на 35, подаваш му 45 и ще се справи. Отделно, че н...
от bobrock
съб фев 07, 2026 12:33 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: 11 kW Термопомпа за 105 m² партер — реалистично или преоразмерено
Отговори: 73
Преглеждания: 5508
Именно, според мен за партер, стъпката трябва да е по-малка + поне 5см фибран, не знам колко е предвиден при теб. Привет ! По проект Топлоизолацията на партерните апартаменти е с дебелина 150 мм. Това е максимално допустима дебелина, която може да се монтира предвид проектната височина на прозорцит...
Търсенето намери 35 резултата за Страница 1 от 4