Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от davidzvezdata
ср фев 17, 2021 10:33 am
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: Направа термопомпа вода-вода
Отговори: 154
Преглеждания: 21181
Вдигам ръка, да видя дали съм си научил урока? Почва изпарение на течната фаза след кондензацията заради dP в самия топлообменник в следствие на хидравличните загуби от движението на фреона. Мисля че отговарям за 3-ка, защото не посочвам причините за тая ситуация и начина за решаването на проблема....
от davidzvezdata
ср фев 17, 2021 9:57 am
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: Направа термопомпа вода-вода
Отговори: 154
Преглеждания: 21181
При тези топлообменници е така Няма начин Т на течният фреон да е по-ниска от тази на връщащата се вода! Това може да стане само с допълнителен топлобменник. В моята нова ТП това съм го направил но има вграден субкулер. Машината е 24000 BTU, а топлообменникът е 36000 BTU... Винаги така ми се държат...
от davidzvezdata
вт фев 16, 2021 7:45 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: Направа термопомпа вода-вода
Отговори: 154
Преглеждания: 21181
https://drive.google.com/drive/folders/1hpw7zEn1WtHObPVo9VM8l-uPoA95wPaB?usp=sharing Още един апартамент се стопли... Отвън е -8 градуса... Фенкойлите се чакат. В момента работи подовото и лирата. Апартамента е 85 кв.м.... Температурата на течния фреон е по ниска от тази на водата. Това нормално ли...
от davidzvezdata
вт фев 16, 2021 7:43 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: Направа термопомпа вода-вода
Отговори: 154
Преглеждания: 21181
https://drive.google.com/drive/folders/1hpw7zEn1WtHObPVo9VM8l-uPoA95wPaB?usp=sharing Още един апартамент се стопли... Отвън е -8 градуса... Фенкойлите се чакат. В момента работи подовото и лирата. Апартамента е 85 кв.м.... Много е хубаво, че апартамента е затоплен. Въпроса е на каква цена? Пишете н...
от davidzvezdata
вт фев 16, 2021 11:22 am
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: Направа термопомпа вода-вода
Отговори: 154
Преглеждания: 21181
вт фев 16, 2021 11:20 amdavidzvezdata написа:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Още един апартамент се стопли... Отвън е -8 градуса... Фенкойлите се чакат. В момента работи подовото и лирата. Апартамента е 85 кв.м....
Тази машина е Въздух-Вода....
от davidzvezdata
вт фев 16, 2021 11:20 am
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: Направа термопомпа вода-вода
Отговори: 154
Преглеждания: 21181
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Още един апартамент се стопли... Отвън е -8 градуса... Фенкойлите се чакат. В момента работи подовото и лирата. Апартамента е 85 кв.м....
от davidzvezdata
чет фев 11, 2021 5:31 pm
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: Термопопма голям разход, а може би не!
Отговори: 80
Преглеждания: 17936
Вътрешната ти инсталация не е изградена правилно. Тези радиатори те провалят. Заради тях вдигаш излишно градуса и не можеш да реализираш икономия от ползването на подово. Можеш ли да добавиш ребра? Термоглавата като затвори, губиш дебита през тоя радиатор и ако нямаш отделна помпа и хидравличен изр...
от davidzvezdata
пон яну 04, 2021 11:29 am
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: Направа термопомпа вода-вода
Отговори: 154
Преглеждания: 21181
Ами за съжаление има физика и не можем да избягаме от нея и да я заобиколим. Трябва си работа=енергия за за да се качи 1,2-2м3 вода на 4м5 + хидравличните загуби. Има вариант, но това е конкретика. Ако имаш възможност изходящият край на каналният тръбопровод да го закараш на кота -45 м реално ще им...
от davidzvezdata
пон яну 04, 2021 11:06 am
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: Направа термопомпа вода-вода
Отговори: 154
Преглеждания: 21181
По принцип има ли по ниско разходен начин на теглене на сондажна вода от 45 м дълбочина... При мене разхода е 1,2 - 2 куб.м. /час....
от davidzvezdata
пон яну 04, 2021 6:08 am
Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
Тема: Направа термопомпа вода-вода
Отговори: 154
Преглеждания: 21181
Няма смисъл до 0 градуса да ползвам вода-вода... Като цяло нещо куца. Погледни разхода на сондажната помпа! Има дни например: между 13 и 14 декември климатика е изразходил 18 киловатчаса а сондажната помпа 10 киловатчаса :rolleyes: :shock: Няма как да има добър КОП. Нешо не си съгласувал елементите...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 14