Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от saraneron
ср окт 24, 2018 9:09 pm
Форум: Отопление
Тема: Разшерителен съд ,налягане?
Отговори: 114
Преглеждания: 15414
От това следва ,че РС може да се провери колко е напомпен като се свали налъгането определено само от водния стълб до най-горния обезвъздушител без да се източва напълно системата. Тц, не е вярно туй твърдение :wink: . Задачка-закачка - в твоя случай имаш 25м воден стълб, балонът ти е паднал на 0.5...
от saraneron
ср окт 24, 2018 6:22 pm
Форум: Отопление
Тема: Разшерителен съд ,налягане?
Отговори: 114
Преглеждания: 15414
ср окт 24, 2018 4:57 pmшоп написа:
Интересни замерваня!
А манометъра един и същ ли е? Или ако са два калибрирани ли са? С каква точност са?

Може част от разликата наистина да идва от мембраната. Логично е, но 0,3 бара :?
Манометрите са сверени.Мерят точно. Допълних малко в началото на темата.
от saraneron
ср окт 24, 2018 12:59 pm
Форум: Отопление
Тема: Разшерителен съд ,налягане?
Отговори: 114
Преглеждания: 15414
Колеги,докато възстановявах една соларна система под налягане ми стана интересно как се мени налягането във вече напомпен разшерителен съд монтиран на най ниската точка на системата . По съвет на колеги замених стария РС 8 литра 1.5 бара червен с нов12 литра 2.5 бара бял и нов клапан на 6 бара солар...
от saraneron
пон окт 15, 2018 6:36 pm
Форум: Отопление
Тема: Разшерителен съд, предпазителен вентил ....?
Отговори: 21
Преглеждания: 3051
пон окт 15, 2018 12:57 pmLazarGanev написа:
До -45 не е добра идея, остави го максимум до -30. Може да ползваш технологията на шоп
Да,към тези 10 литра соларна течност минус 45 ще добавя 2,5 литра водаа за да се получи около минус 30
от saraneron
пон окт 15, 2018 12:36 pm
Форум: Отопление
Тема: Разшерителен съд, предпазителен вентил ....?
Отговори: 21
Преглеждания: 3051
.Дали ще успея да я напълня с кофпомпа 10 литра соларна течност, готова -45градуса.Някъкви препоръки? Въпреки, че съм пожарникар не знам кофпомпата какво налягане прави. Ако ти покрие налягането може не 10 а 10000л да напълниш. Ако няма налягане мога да ти кажа една хитрост. Пълниш с кофпомпата кол...
от saraneron
пон окт 15, 2018 11:56 am
Форум: Отопление
Тема: Разшерителен съд, предпазителен вентил ....?
Отговори: 21
Преглеждания: 3051
Да де, ама проблемите идват от компромисите. След като тръбите са медни, не виждам причини да се правят компромиси. Сложи: - нов соларен разширителен съд 12л, напомпен на 2.5 бара - нов препазен клапан - група за пълнене от 2 тройника и 3 крана в участъка между бойлера и помпата - евнтуално нов въз...
от saraneron
пон окт 15, 2018 8:53 am
Форум: Отопление
Тема: Разшерителен съд, предпазителен вентил ....?
Отговори: 21
Преглеждания: 3051
Да де, ама проблемите идват от компромисите. След като тръбите са медни, не виждам причини да се правят компромиси. Сложи: - нов соларен разширителен съд 12л, напомпен на 2.5 бара - нов препазен клапан - група за пълнене от 2 тройника и 3 крана в участъка между бойлера и помпата - евнтуално нов въз...
от saraneron
пон окт 15, 2018 12:24 am
Форум: Отопление
Тема: Разшерителен съд, предпазителен вентил ....?
Отговори: 21
Преглеждания: 3051
Очисти филтъра ако има ,да е сигурно че възвратния клапан отваря и действа ,помпата да е сигурно че работи ако трябва ги отвори.Напомпи съда около 2 бара -надуй сетне инсталацията на 3 , колко литра е съда -дано поне 12 л.Ако ти се вижда стара -не я надувай толкова ,тоест виж и баланса на колко бар...
от saraneron
нед окт 14, 2018 8:45 pm
Форум: Отопление
Тема: Разшерителен съд, предпазителен вентил ....?
Отговори: 21
Преглеждания: 3051
Фил, гледай ва, Брат! Човеко има поблеми с нета и пусна 3 теми. Дай да пишем само в една! Предпазния е каталясал, вече не е на колкото е бил и е за смяна. Местя си първото мнение по тройната тема. "Колега, как го измисли това заглавие, та и три пъти? По "темата": Ми провери го тос РС! Напомпи го, п...
от saraneron
нед окт 14, 2018 6:43 pm
Форум: Отопление
Тема: Разшерителен съд, предпазителен вентил ....?
Отговори: 21
Преглеждания: 3051
Колеги, съфорумци , приятел има проблем със соларна инсталация под налягане с плосък колектор. Системата е правена преди 10 години от ,,голяма ,,фирма! За това време е работила всичко на всичко около 3 години. Два пъти изхвърля антифриза/пропиленгликол,вода/ и са я зарязали.В момента се опитвам да я...
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 68