Има много неуточнени АП за да сложа същите стойности за ДТЗ..
от nikolov333
съб фев 28, 2015 11:16 pm
Форум: Електротехника
Тема: Дефектно токова защита
Отговори: 1609
Преглеждания: 449194
Има още няколко питанки, но подредено за сега изглежда така.. Електромерно табло за обща консумирана мощност 40 кВ: Трифазно Захр.5х10 мм2 СВТ с АП-50А и ДТЗ-50А От електромерното табло захранвам: 1. Tабло за Баня с 8пр.-Трифазно Захр.5х10 мм2 СВТ с АП50А и ДТЗ-50А 1.1. Трифазен проточен бойлер 21kW...
от nikolov333
пет фев 27, 2015 10:53 pm
Форум: Електротехника
Тема: Дефектно токова защита
Отговори: 1609
Преглеждания: 449194
Еми при толкова много консуматори ще си разпределиш токовите кръгове равномерно.От трифазното захранване не е оправдано да се използва само за един проточен бойлер 21kW (не че е малко),но ще е временно до като го използваш през другото време съвсем разумно може да се използва за другите консуматори...
от nikolov333
пет фев 27, 2015 6:29 pm
Форум: Електротехника
Тема: Дефектно токова защита
Отговори: 1609
Преглеждания: 449194
Да така е най добре да направиш,няма да товариш толкова монофазната инсталация,при 21KW това са 95А,при трифазно се разпределя по 7KW на фаза или около 31,6А. Ако предпазителя на монофазната партида ти е 63А тоест 12KW сам разбираш че няма как да захраниш бойлера монофазно. Да така е, но мислех да ...
от nikolov333
пет фев 27, 2015 5:00 am
Форум: Електротехника
Тема: Дефектно токова защита
Отговори: 1609
Преглеждания: 449194
Щом проточният бойлер ти е трифазен,не можеш да го свържеш на монофазно захранване защото инсталираната ти мощност е 13,863KW ако предпазителят на таблото след електромера ти е 63А, бойлера ти е 21KW,няма как да стане това,предпазителя ще ти изключва при пускането на бойлера,щом е трифазен ще трябв...
от nikolov333
чет фев 26, 2015 6:17 pm
Форум: Електротехника
Тема: Дефектно токова защита
Отговори: 1609
Преглеждания: 449194
Здравейте и от мен. Приключвам с основен ремонт и саниране на тухлен апартамент на първи етаж в центъра на града. Налага се да ползвам трифазен проточен бойлер SIEMENS DH 21400 21кВ заради масажната вана и съответно ДТЗ с допълнително заземяване. Захранващия кабел от уличното табло до апартамента е...
от nikolov333
чет фев 26, 2015 2:03 am
Форум: Електротехника
Тема: Дефектно токова защита
Отговори: 1609
Преглеждания: 449194
Здравейте и от мен. Приключвам с основен ремонт и саниране на тухлен апартамент на първи етаж в центъра на града. Налага се да ползвам трифазен проточен бойлер SIEMENS DH 21400 21кВ заради масажната вана и съответно ДТЗ с допълнително заземяване. Захранващия кабел от уличното табло до апартамента е ...
от nikolov333
пон яну 06, 2014 10:26 pm
Форум: Електротехника
Тема: ЛЕД Осветление(лед лента и луни) Консултация с можещите
Отговори: 48
Преглеждания: 13230
Здравейте на всички и честита нова година ! Не знам дали трябва да задам въпроса си тук или да публикувам нова тема, но за сега ще попитам тук. Имам голямо помещение около 35 кв.м. от обединени две съседни стаи и тераса, което ще бъде хол. Реално не е кой знае колко голямо, но е разделено от трегери...