Ключа предлаган от Johny е добър вариант, също така можеш да го сложиш и на захранването на таблото но тока му трябва да е съобразен с нормалния режим на работа на инсталацията ти например от 40А нагоре.

http://www.postimage.org/image.php?v=aV3xx3m9

от mirk
ср дек 26, 2007 8:21 pm
Форум: Електротехника
Тема: ел.захранване+резервирано захраване от UPS
Отговори: 14
Преглеждания: 7397
Шнаидер Електрик предлагат готови устройства за ръчно включване на резерва: два товарови прекъсвача с взаимна блокировка на управляващите лостове което е идеалното решение. Единия прекъсвач се захранва от мрежата а другия от UPS, а изходите и на двата към захранващата шина на таблото. Същото може да...

от mirk
ср дек 26, 2007 7:01 pm
Форум: Електротехника
Тема: ел.захранване+резервирано захраване от UPS
Отговори: 14
Преглеждания: 7397
Като ще вързваш UPSа към таблото трябва да предвидиш изключване на нормалното захранване от мрежата, което да става заедно с включването за да не обърне краката някой елмонтьор от енергото дошъл например да рови в електромерното ти табло и не очаква подаване на обратно напрежение от UPS. За включван...

от mirk
съб дек 22, 2007 5:12 pm
Форум: Водоснабдяване и канализация.
Тема: Проточен бойлер Tesy
Отговори: 30
Преглеждания: 20106
Нагревателите са си точни в http://www.tesy.com/waterheaters_bg.php?catid=36&product=287# пише че захранващото напрежение е 230V/50Hz а мощноста е 5000W. P=U.I=U.U/R= I.I.R R=U.U/P=230.230/5000= 10.58ома но при включване на бойлерчето се получават твоите сметки: "U = 212V I = 20A то ще получим: R = ...

от mirk
пет дек 21, 2007 11:39 pm
Форум: Електротехника
Тема: Захранване на проточен бойлер
Отговори: 13
Преглеждания: 4293
Ако съм разбрал правилно за трифазния проточен бойлер имаш предвидени 3 кабела 2 х 2,5кв , на фаза по 1 кабел 2х2,5кв двете жила в паралел. Това е достатъчно за 24kW трифазна мощност, тока през една фаза е 36,46А и използваш трифазен автоматичен предпазител 50А. Ако от кабелите предвидени за другия ...

от mirk
пет дек 21, 2007 10:53 pm
Форум: Водоснабдяване и канализация.
Тема: Проточен бойлер Tesy
Отговори: 30
Преглеждания: 20106
Направи измерването на водата с точен живачен термометър поставен в чаша вода под стуята от чучура, не се знае тоя мултицет колко точно мери температура.

от mirk
съб дек 15, 2007 3:50 pm
Форум: Електротехника
Тема: Свързване на п.бойлер предназначен за 3фазен ток към монофаз
Отговори: 52
Преглеждания: 25704
24 киловата-това са 110А.Ти май ще ставаш голям спонсор на Енергото :-D . А със 6кв. мм кабели няма да стане.С такива ще имаш близо 2000 вата загубна мощност(под формата на топлина)!!!(А и близо 9 волта изместване на нулата.) Пълни глупости. 24kW трифазна мощност: P=(корен квадратен от 3)*U*I*cos f...

от mirk
нед ное 11, 2007 9:28 am
Форум: Електротехника
Тема: Кабелни връзки
Отговори: 1096
Преглеждания: 337804
за кабели над 2,5кв може да използвате кръгли уши стегнати с болт М6.Сигурно е и при нужда може да се разглоби лесно.