Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Vectra - специалист
И аз се присъединявам към питането на колегата по-горе.
По описаната методика в началото на темата днес си сметнах грубо (без изложение, вятър, инфилтрация и т.н.) топлозагубите на бъдещото си жилище.
Апартамента е източно изложение, последен етаж. Има една стена на север, половината от която е бетонна.
До апартамента ще има прекаран природен газ.
Входните данни са следните:
Стени(25см тухла Поротерм + 10см XPS) - 0.31 W/m*K
Таван (по данни на инвеститора) - 0.30 W/m*K
Под -0.35W/m*K
Прозорци (троен пакет с К-стъкло) - 0.9W/m*K
Вътрешни стени (към комшиите) - 1.3W/m*K
Външна бетонна стена + 10см + XPS - 0.42W/m*K

При зададени вътрешна +22 (в банята 25) , външна -12 и температура у комшиите и общите части +9, получих 15W на м3 или 3023W за 78 м2 :shock:
Излиза, че принципно мога да се топля с един по-як климатик :?
Възможно ли е да е толкова малко, или аз съм сбъркал някъде сметките?

И ако са верни сметките какво котле ще е най-подходящо за отопление?

Благодаря за отговорите :partyman:
sonofsyn - специалист
Здравейте, да повдигнем темата
две зими отоплявах къщата с котел на ток с мощност 6kW
тази есен вързах последователно и една подарена камина
(че на ток не се издържа)
която е с мощност 8kW+нещо си (не се чете)
имам монтирани конвектори
при работна температура 45-47градуса всичко е ок
желанието ми е да се отоплявам на пелети
имам намерение да си направя котел
пелетна горелка ще си купя
как да пресметна каква работна повърхност
да има котела
milenskior - специалист
Аз не знам как се смята котела, но бих ти препоръчал да си купиш направо котела и горелката, защото едва ли ще направиш котел с такова кпд като купешкия.
Ако парите са проблем, то има доста котли които се продават втора ръка. Говоря за стоманени три ходови, които са подходящи за горелка.
sonofsyn - специалист
с такива киловати няма
максимум ми трябва 10kW
има камини, като те са скъпички
и не искам да си сменям мебелите в хола
milenskior - специалист
Системата на Торч е от 2 до 20 КW, тъй че мисля че ще ти свърши работа.
Има и на Теси един котел(който е турски всъщност) той е от 3 до 17 KW.
sonofsyn - специалист
Все пак е форум направи си сам(пресметни си сам)
Ако някой може да помогне с повърхностното
изчисление на активната част на котела
masterpit - специалист
Zurlata написа:
Колеги сътворих нещо полезно.
Възоснова на техническите документации дето ми беше пратил Харалампи взех формулите и направих една програмка да изчислява топлинните загуби от многослойни прегради , тавани , стени, прозорци...
(Стъкло-Въздух-Стъкло, Картон-Вата-Тухла-Мазилка, и т.н.)

Формулите са като тези тука на EmoZ дето ги е написал....
Може ли едно уточнение за въпросната програма? За какъв период са общите загуби на мощност, за един час или за 24? Благодаря предварително!
пон фев 23, 2015 12:46 pmmasterpit написа:
Zurlata написа:
Колеги сътворих нещо полезно.
Възоснова на техническите документации дето ми беше пратил Харалампи взех формулите и направих една програмка да изчислява топлинните загуби от многослойни прегради , тавани , стени, прозорци...
(Стъкло-Въздух-Стъкло, Картон-Вата-Тухла-Мазилка, и т.н.)

Формулите са като тези тука на EmoZ дето ги е написал....
Може ли едно уточнение за въпросната програма? За какъв период са общите загуби на мощност, за един час или за 24? Благодаря предварително!
Здравейте,имам питане:
ще правя инсталация за парно с газов котел 24kW на моя къща на 2 етажа- по 60 кв.м. на етаж. Предвидил съм по 5 радиатора на етаж и по един разпределителен колектор на етаж. Мисля да пусна PPR със стъклопласт Ф32 (условен диаметър 21,2мм) от котела до колектор 1 (L=7м ) и Ф32 от колектор 1 до колектор 2 (още 4м). От колекторите до радиаторите тръбите ще са PEX-AL 16x2.
Въпросът ми е: има ли смисъл (т.е. грешно ли ще бьде) ако тръбата от котела до колектор 1 е Ф40 (условен диаметър 26,6мм)? Това ще попречи ли по някакъв начин на работата на котела ? Може ли в този случай разширителния съд на котела да се окаже недостраъчен?
Котелът сигурно ще е Immergas, изхода му за подаващата вода към радиаторите е 3/4"(условен диаметър 20мм).
Калин
Не (да), по скоро Не, при правилно оразмерени радиатори. Инак, по скоро Да, но само при недооразмерени.
Избери по "слаб" котел! Избери най "слабият" котел.