Най - вълнуващия въпрос зимно време.
imegogo - специалист
здравейте, става въпрос за апартамент ново строителство 2 ри етаж тухла porotherm изолация 10 см eps отоплението ще бъде газов котел,трябва да избера марка и модел засега съм се спрял на бош,но за модел бих искал вашите мнения предвид ,че апартамента е малък също и за изчислените радиатори дали са оптимални
-дневна столова и антере е 22.2 кв.м е даден н600 1750w не са ли малко ? но тъй като мястото е ограничено искам да го преместя и заменя с н1600 колко глидера да заложа ?
спалнята е 14.52 кв.м
и банята е 5.10 кв.м
прикачам и схемата

Прикачен файл

IMG_20250819_114134.jpg
Щом си се ориентирал към Бош, намираш характеристиките на най-модерното и маломощно бошче!
Гледаш при какви температури е най икономичен.
След това търсиш характеристиките на харесваните от теб радиатори.
Гледаш каква мощност имат (глидер/ват) при горните температури.
Съобразяваш бр. глидери/ватове, да покриват задължително минималната мощност на котела.
imegogo - специалист
А кой режим да гледам при нискотемпературно ? Това което са сметнали
25 х H600 1750 прави 70 w глидер
стандартен го дават
ΔТ30,0°C - 55°C/45°C/20°C 68,76W
Тези ок ли са че този трябва да го сменя с h1600 той при ΔТ30,0°C - 55°C/45°C/20°C е 132.3 w или 13 броя
Забравил си да погледнеш котела при какви температури е икономичен.
Като си изясниш това, няма да търсиш някой да ти смята глидерите.

Тема "помощ изчисление на радиатори и избор на газов котел" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: