а така. да разбирам ли че при първоначалното включване работят и шестте компресора. излиза че 5-6 часа работят всичките 6 компресора. луда работа според мен. дай да започнем малко от начало пак. колко конвектора са. колко от тях работят и колко не. през не работещите конвектори вода минава ли. помпата на вътрешният кръг трябва да си работи постоянно дори и ТП да е изключила при достигане на желаната температура.
pavelari написа:...За нормалната работа на термопомпата и инсталацията като цяло има значение съотношението мощност консуматори към мощност енергиен източник, а не разни отопляеми обеми
Основния отопляем обем е около 80% от всичките кубици. Аз по "рампа" повдигам заданието за температура в това помещение сутрин от 4 до 8 за да може конвекторите да отдават по някой друг киловат, но и да може водата в тръбите да се покачва постепенно. Истината е, че и там конвекторите са малко - само 9и сигурно ще има истерия около мероприятието "поставяне на още поне 3 конвектора" - но и това ще стане.

Ако мощността на термопомпата е по-голяма от отделяната от конвекторите топлина в даден момент, температурата на водата се покачва и термопомпата изключва. Това ти е основния проблем в момента.
pavelari написа:...При малко по-висока температура на водата мощността на конвекторите ще е доста по-висока и помещението ще се загрее по-бързо, дори сутрин. ТП ще изключи автоматично от стайния термостат - няма да има нужда да я спираш ръчно
Вдигането на температурата също е вариант, но тогава задължително ще трябва да спирам принудително ТП за да не надхвърлят повече от 3-4 часа работа особено сутрин!

Тия замервания на разхода дето ги правиш връзваш ли ги с външната температура? Разхода за отопление зависи основно от външните условия - температура, вятър, слънце. Примерно след месец денонощния разход ще е още по-нисък, дори да върнеш първоначалните настройки

pavelari написа:...Това колко топлина отдават зависи от условията на работа. При какви условия е топлинната мощност на ТП по спецификация?
Отделно производителя малко се е поизхвърлил в КОП-а на "ТП-ите" си и вместо да дават 4 пъти повече топлина те дават 3 и малко /говорим за 24 ел. киловата обща мощност или около едвали 80 КВ топлинна/.
Как разбираш каква мощност отдават?