Най - вълнуващия въпрос зимно време.
отоплявам около 250 квадрата къща с изолация 10 стереопор на баумит 5 камерна дограма имам 6 падиатора метални 160/60 2радиатора100/60 4радиатора80/60 и 2 конвектора по 3,5кв.С котел Бърнит и горелка ivg s 40.Къщата се затопля но горелката ме кара да я държа 40 кв 950гр жреме за изгаряне 18 секунди въздух горене 45 и ми харчи така за 4 часа 15кг.Незнам дали е много но ако го сметна за 24 часа ште излезе 90 кг
joro_vn - специалист
При довчерашните температури е много, освен ако не държиш 26 градуса в цялата къща.
plastkomfort - специалист
GADORAN написа:
отоплявам около 250 квадрата къща с изолация 10 стереопор на баумит 5 камерна дограма имам 6 падиатора метални 160/60 2радиатора100/60 4радиатора80/60 и 2 конвектора по 3,5кв.С котел Бърнит и горелка ivg s 40.Къщата се затопля но горелката ме кара да я държа 40 кв 950гр жреме за изгаряне 18 секунди въздух горене 45 и ми харчи така за 4 часа 15кг.Незнам дали е много но ако го сметна за 24 часа ште излезе 90 кг
Много ти харчи с коя версия на софтуера си?
Дай по-подробна информация за системата.
С новата версия сам,тама където не можеш да нагласяш пилети мин. и пилети макс.Може ли да не подава шнека както трябва заради това разхода да е висок.Поради това че много пука като предвижва пелетите го извадих от бункера/при мен е бидон/ и ми се видя че спиралата замята така ли трябва да бъде или е крива и оттам всичко се променя.Правих замерването за 6 минути подава около 660/700 гр.пелети.Замерих три пъти подред.
filmatoplo - майстор
Скоро не съм си играл с такава горелка , не може ли да и ограничиш мощността .
filmatoplo написа:
Скоро не съм си играл с такава горелка , не може ли да и ограничиш мощността .
Като намаля мощността на по малко или почва да качва градусите много бавно или както работи слизат полека полека надолу.Задал съм 45 градуса да поддържа и като се има в предвид че единия кон
вектор не съм го вкл.въобще.
filmatoplo - майстор
:? Мисля можеше да се направи на отделни мощности , например 16 клв , не ти ли стига , или ти сега си на толкова.
plastkomfort - специалист
Оправи наклона на шнека.
Вдигни или го пусни и замери колко ти пуска и така докато намериш оптималното полужение на шнека в момента в който ти пуска най-много пелети.
Това можеш да нправиш на първо време след това са другите настройки.
Svezar - специалист
plastkomfort написа:
Оправи наклона на шнека.
Вдигни или го пусни и замери колко ти пуска и така докато намериш оптималното полужение на шнека в момента в който ти пуска най-много пелети
GADORAN написа:
Правих замерването за 6 минути подава около 660/700 гр.пелети.Замерих три пъти подред.
Е той ако го накара да пуска повече от това то ще е направо постоянен поток :-D
dako_5 - напреднал
GADORAN
Заглавие: Re: Разход на пелети!МнениеПубликувано на: Пет Ное 21, 2014 12:03 pm
Offline


Като намаля мощността на по малко или почва да качва градусите много бавно или както работи слизат полека полека надолу.Задал съм 45 градуса да поддържа и като се има в предвид че единия кон
вектор не съм го вкл.въобще.


1. Наклона на шнека трябва да ти е 45 градуса, нормално е винта на шнека да замята защото е гъвкав шнек.
2. намали време изгаряне на 10 сек.защото предполагам, че с тия 18 сек не може да вдигне градуси и постоянно работи на 100 % и не влиза в модулация.(ако се пооправи после постепенно започваш да вдигаш с по една единица докато се получи така, че да работи в модулация при възможно най голяма пауза.)
3. според мен пелетите ти са слабокалорични щом за 6 мин са 660-700 грама, моите са 1350 (пробвай с други пелети за да видиш как е)
4. Мерил ли с температура на изходящите газове? Ако не си, я премери и ако е над 180*Ц слагай плочи в котела и притваряй клапата на комина.