Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Здравейте,
от 5-6 години експлоатирам "котел Bisolid Saver A и циркулационна помпа grundfos ups 20 - 40 " без проблеми с непроменени настройки. При набиране на зададената температура помпата не работи. Достигайки зададената от 80 градуса температура все още не се стартира. Разбира се температурата на водата не заковава на 80, а 84 - 86. Котела спира да работи и да загрява, а температурата на водата респективно намаля. На 80 градуса при спадане на температурата помпата се включва, изпомпва затоплената вода и отново спира. Датчика на котела за статус на помпата свети постоянно. Когато намаля температурата за включване на помпата реагира и изключва. Последно зададох температура от 30 градуса на помпата но нямам промяна, а би трябвало да работи постоянно. Някакви идеи?!

Поздрави
andy_forresite - майстор
С контактен термостат ли си и какъв? Къде точно е датчикът? Хубаво ли е прилепнал към тръбата? С какво си го фиксирал? Изолирал ли си мястото? Каква е тръбата точно там - полипропилен, мед, поцинкована, с алуминиева вложка...? На колко градуса си го сложил да я включва?
нед дек 02, 2018 7:57 pmandy_forresite написа:
С контактен термостат ли си и какъв? Къде точно е датчикът? Хубаво ли е прилепнал към тръбата? С какво си го фиксирал? Изолирал ли си мястото? Каква е тръбата точно там - полипропилен, мед, поцинкована, с алуминиева вложка...? На колко градуса си го сложил да я включва?
Всичко си е към котела ( Bisolid Saver A)и действаше по команда. Помпата беше на 50 градуса, така и тествах дали сработва след като падна и датчика на горелката изключи, но реакция при помпата никаква. Коригирах помпата на 30 градуса с идеята да работи постоянно, но пак нищо.
andy_forresite - майстор
Не мога да помогна. Повикай техник. А дотогава свържи помпата директно в мрежата 220 волта. Нека върти постоянно. Ако трябва снимай свързването на кабелите към платката. Няма да се амортизира, не се притеснявай. Дори може като гасиш отоплението да я изключиш от контакта, но не трябва да забравяш да я включиш като запали горелката.
пон дек 03, 2018 8:38 amandy_forresite написа:
Не мога да помогна. Повикай техник. А дотогава свържи помпата директно в мрежата 220 волта. Нека върти постоянно. Ако трябва снимай свързването на кабелите към платката. Няма да се амортизира, не се притеснявай. Дори може като гасиш отоплението да я изключиш от контакта, но не трябва да забравяш да я включиш като запали горелката.
Днес поставиха външен термостат на тръбата, но няма разлика. Гредата е в помпата?!
Ако включа помпата да работи постоянно няма ли да нагнети налягане в инсталацията след като се намали температурата от термоглавите на радиаторите?!
andy_forresite - майстор
Нищо няма да нагнети. Кое е паднало не разбрах? Провериха ли дали помпата работи? Ако е от старите с голям винт за права отвертка, развий го и виж дали ротора се върти. Аз стигам до извод че си за нова помпа.
пон дек 03, 2018 8:03 pmandy_forresite написа:
Нищо няма да нагнети. Кое е паднало не разбрах? Провериха ли дали помпата работи? Ако е от старите с голям винт за права отвертка, развий го и виж дали ротора се върти. Аз стигам до извод че си за нова помпа.
И на мен ми бие на нова помпа по метода на изключването, а термостата отново да бъде върнат към "чистокръвния" на котела.

Тема "Проблем с Bisolid Saver A и циркулационна помпаgrundfos ups 20 - 40" | Включи се в дискусията: