Най - вълнуващия въпрос зимно време.
m.eit - специалист
ESPACE написа:
Нищо от обясненията не предизвиква съмнение за прегряване. Дори и да го прави пак не трябва да вдига такова налягане. Термичната защита от прегряване е самовъзтановяваща се.
Човека е написал че е спрял подаването на топло към радиаторите и тогава е блокирал котела ,та за това си помислих дали няма някоя крайна защита с ръчно въстановяване по този котел.
ESPACE - майстор
Блокирала помпа също не може да е причина за тези симптоми. Обясненията на автора са малко хаотични и не става ясно точно кога и какво става. Обаче аз ще си поиграя на врачка и съм сигурен че 95% проблема е само в липсата на налягане на въздуха в разширителния съд. Просто до оня ден той е ползвал котела само в режим БГВ и поради ограничения обем на водата, която е загрявал не е имало проблем. Сега при първото пускане в режим отопление за този отоплителен сезон се е загряла всичката вода и съответно заради загубилия налягането си разширителен съд не успява да компенсира увеличения обем и налягането се е вдигнало над 3Bar-а. След изстиване налягането пада почти до 0 и ако котела има пресостат за контрол на ниско налягане то той влиза в авария и се налага допълване. После всичко се повтаря. И понеже манометъра играе от 0 до 3 бара автора, понеже не разбира го възприема като повреден. Както казах преди да хваща една помпа и да го напомпи до 1 Бар при отворена система. Не е толкова сложно.
  • 1
  • 2