Най - вълнуващия въпрос зимно време.
kamina.alba18kw - специалист
marin_ks написа:
sstenly1 написа:
kamina.alba18kw написа:

Би ли сподвлил по подробно как си го направил. Срязал ли си го с ножа да речем. Какъв вид кабел си исползвам. Трябва ли да го запоя или може и с препаска да го направя. Малко по подробно.
Ето колега става и с такъв кабел https://vikiwat.com/kabel-za-tonkoloni- ... en-bg.html ,а другото го дискутирахме на 113стр.
Кабела е 2 х 0,75 многожичен. ( при мен дължината е 12 м.) Първо срязах кабела и след това видях, че е могло да го сваля, но това няма значение. Спазил съм крайщата да са си на мястото (плюса си е на плюса и съответно минуса си е на минуса) и връзките съм запоил. Десетина дни работи и така само бяха оплетени една в друга. Запоих ги за да се намали съпротивлението уж за по голяма точност. Разликата е 0,6 градуса от реалната. (реалната темп. я тествам със стаен електронен термометър и живачен стаен - забранен за производство но много точен)
Благодаря. Тези дни му режа бабела и ще кърпя. Дабо не се обърка нещо.
filmatoplo - майстор
Нищо не може да се обърка ,няма котелно при което да не удължавам датчици .най често го правя с кабел многожилен 0,50 м2 .по добре с по тънък . :wink:
kamina.alba18kw - специалист
filmatoplo написа:
Нищо не може да се обърка ,няма котелно при което да не удължавам датчици .най често го правя с кабел многожилен 0,50 м2 .по добре с по тънък . :wink:
Така де, ще пробвам с горе посочения 2× 0.75. Или този от линка. Трябва да е той по тънкия.Аз ме притесняваше, че оригин. Е с нещо като селиконова обвивка и да не би да е по специфичен, но щом казвате, че няма проблеми, значи ножа пред мен и аз след него ;)
kamina.alba18kw - специалист
Колегите аз пак . ;) Имам наблюденията, че когато запали печката и достигне разгарянето, в камерата се наблюдава по голямо количество пушек. Стъклото се опушва и потъмнява. Не много но се запушва отгоре. Дали имам проблем с кюнците или е време за почистване. Да не е вентилатора при тестването. Разсъждавам си тука и се чудя. До колкотп знам и дават около 1 тон преди почистване, а съм изгорил не повече от 500кг. Съвети.
filmatoplo - майстор
Пуши когато горивото е повече съобразено с количеството въздух нужен да гори добре .Или намаляш горивото или увеличаваш въздуха ,по скоро първото.
kamina.alba18kw - специалист
filmatoplo написа:
Пуши когато горивото е повече съобразено с количеството въздух нужен да гори добре .Или намаляш горивото или увеличаваш въздуха ,по скоро първото.
А това ще рече..? Да намаля пар.6 Или пар.8 може би след около 5 мин след разгарянето се получава ефекта. И тогава пламъка е малко по буен.
marin_ks - специалист
kamina.alba18kw написа:
filmatoplo написа:
Пуши когато горивото е повече съобразено с количеството въздух нужен да гори добре .Или намаляш горивото или увеличаваш въздуха ,по скоро първото.
А това ще рече..? Да намаля пар.6 Или пар.8 може би след около 5 мин след разгарянето се получава ефекта. И тогава пламъка е малко по буен.
По скоро пар 3 и 4. Най добре е ( и все пак зависи от пелетите) да са по 150, или ако ги променяш гледай общия им брой да е 300. Пар 3 и 4 са свързани с пар 70 които е 150. Поправи ме ако бъркам. Пар 8 е тест на горенето. Това се прави защото нямаш датчик за пламък и се ползва друг метод ( да не навлизаме сега в дълбоката порнография на запалването). Пар 8 обикновено е 10 направи го на 8 например (това е 0,8 сек., или ако сега е така или по-малко намали го още ) за да не подава много гориво при теста. Дано се получи. А за кабела може да ползваш и кабел за интернет или по-тънък или рекордоман - все тая. Термодвойката я бърка дължината на кабела не дебелината.
kamina.alba18kw - специалист
marin_ks написа:
kamina.alba18kw написа:
filmatoplo написа:
Пуши когато горивото е повече съобразено с количеството въздух нужен да гори добре .Или намаляш горивото или увеличаваш въздуха ,по скоро първото.
А това ще рече..? Да намаля пар.6 Или пар.8 може би след около 5 мин след разгарянето се получава ефекта. И тогава пламъка е малко по буен.
По скоро пар 3 и 4. Най добре е ( и все пак зависи от пелетите) да са по 150, или ако ги променяш гледай общия им брой да е 300. Пар 3 и 4 са свързани с пар 70 които е 150. Поправи ме ако бъркам. Пар 8 е тест на горенето. Това се прави защото нямаш датчик за пламък и се ползва друг метод ( да не навлизаме сега в дълбоката порнография на запалването). Пар 8 обикновено е 10 направи го на 8 например (това е 0,8 сек., или ако сега е така или по-малко намали го още ) за да не подава много гориво при теста. Дано се получи. А за кабела може да ползваш и кабел за интернет или по-тънък или рекордоман - все тая. Термодвойката я бърка дължината на кабела не дебелината.
Пар 3 е 125 а пар 4 юи е 175. Пар 70 ми е 150 а пат 8 ми е 10. Ако има грешка поправете ме. Но пламъка все пак ми се струва силен при разгарянето. Колкото до кабела, нали говприм за този черния, който сега ползвам. Него искам да одължа. Защото някой ми беше споменал за клемата, която ми е затворена с кабелче като мост направена. Да не стане грешка.
sstenly1 - специалист
kamina.alba18kw написа:
marin_ks написа:
kamina.alba18kw написа:

А това ще рече..? Да намаля пар.6 Или пар.8 може би след около 5 мин след разгарянето се получава ефекта. И тогава пламъка е малко по буен.
По скоро пар 3 и 4. Най добре е ( и все пак зависи от пелетите) да са по 150, или ако ги променяш гледай общия им брой да е 300. Пар 3 и 4 са свързани с пар 70 които е 150. Поправи ме ако бъркам. Пар 8 е тест на горенето. Това се прави защото нямаш датчик за пламък и се ползва друг метод ( да не навлизаме сега в дълбоката порнография на запалването). Пар 8 обикновено е 10 направи го на 8 например (това е 0,8 сек., или ако сега е така или по-малко намали го още ) за да не подава много гориво при теста. Дано се получи. А за кабела може да ползваш и кабел за интернет или по-тънък или рекордоман - все тая. Термодвойката я бърка дължината на кабела не дебелината.
Пар 3 е 125 а пар 4 юи е 175. Пар 70 ми е 150 а пат 8 ми е 10. Ако има грешка поправете ме. Но пламъка все пак ми се струва силен при разгарянето. Колкото до кабела, нали говприм за този черния, който сега ползвам. Него искам да одължа. Защото някой ми беше споменал за клемата, която ми е затворена с кабелче като мост направена. Да не стане грешка.
Замисляли ли сте се колега тази клема с мостчето за какво служи,и защо е замостена :?:
kamina.alba18kw - специалист
Замисляли ли сте се колега тази клема с мостчето за какво служи,и защо е замостена :?:[/quote]


Замислял аъм се колега, но в този живот не всеки знае всичко, а и никой не се ражда научен. Надявам се да споделите тъй като вашето знание не е нужно да става подигравка за незнаещите като мен :) без лоши мисли. Ще се радвам да науча много нови неща.

Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: