takezo написа:
1/2 " дава 5.5 квт. при 5.7 литра в минута
3/4" дава 14.6 квт. при 15 литра в минута
При каква Δt (°С) на водата е валидно горното твърдение?
70-90 градуса ..има формула като я намеря ще я напиша
bad to the bone - специалист
...
Последна промяна от bad to the bone на вт ное 10, 2009 11:52 pm, променено общо 1 път.
montoya - майстор
Те така го превежда гугъла
Ограничаване фактор 1 - температурата на водата от бойлера.
В hotter циркулиращата вода е по-голяма топлина може да държи и излъчват чрез радиатори (или други емитери). Въпреки това водата се превръща на пара при 100 ° C (212 ° F), и когато го прави, то рязко се увеличава по обем и по-ограничен обем на циркулиращата канализации / котел може да предизвика излишък натиск. За предпазване от вряща вода, термостат на бойлера в добро проектиране на системата обикновено е настроена да се изключи от около 80 ° C (180 ° F).

Ограничаване фактор 2 - температурата спада около Верига.
Що се нагрява вода се охлади, размерът на топлина я прехвърлят на заобикалящия въздух намалява. Колкото по-висока температура разликата, толкова по-висок размер на прехвърлянето и след като водата се охлажда до температура на въздуха, без допълнително прехвърляне на топлинната енергия е възможно.

В нагрява вода от бойлер, е разпространен по системата и е сравнително готин когато тя пристига обратно в бойлера. Колкото по-голям от разликата между температурата котел контакта и входното на-трудно на бойлера трябва да работят за претоплям водата.

На практика двата горепосочени допринесе за необходимостта да се намали температурата спада около Верига. Капка температура от 12 ° C (20 ° F) е един добър път да се целят в дизайна, тъй като това ще даде ефективен трансфер на топлина от радиаторите, докато не се поставят твърде много при търсенето на бойлера.



Ограничаване на фактор 3 - скоростта на водата циркулира.
От проект на системи за централно отопление, размерът на топлинен трансфер средства ще бъдат създадени (или като кВт или СБА). Необходимостта да се поддържа температура около спад в рамките на веригата за ограничаване фактор 2, ще се определи обемът на водата е необходимо да преминат около системата.

За постигане на необходимата температура изпускайте, циркулиращата вода трябва да откажат определена част от топлината. За 12 ° C температура на спад, 1 литър вода дава съставлява около 14 вата (или императорския за температура 20 ° F капка, 1 галон на водата нагоре дава 200 BTU).

По примера дом, общата топлина изискване сравнява с 7.25 кВт (24700 BTU), така че да се постигне това, с температура 12 ° C изпускайте, общо 519 литра вода на час, (или имперски, 124 галона на час). Тези обеми са поток чрез бойлер, действителната вода ще се разпространяват много пъти в час.

Колкото по-голям е обемът на водата, толкова по-бързо трябва да се придвижват и с всяка течност, толкова по-бързо се движи, толкова повече триене се генерира и съществува повишен риск от вътрешен агресивност причинява вибрации и шум.

Опитът е показал, че със скорост от около 90 см / секунда (3 фута / секунда) е оптимално да се гарантира максимално ефективно функциониране.

Ограничаване фактор 4 - потокът стиховете тръба диаметър.
Скоростта на водните потоци във фактор за ограничаване 3 по-горе не е истински проблем, тъй като размерът на водопровода пряко влияят на скоростта за дадена обема вода, ако е да се постигне необходимия воден дебит на скоростта е повече от 90 см / секунда в размера на дадена тръба, увеличаване на тръбата ще намали размера на скоростта.

Като ръководство, за скорост за 500 литра на час поток се изчислява като:

15 мм през деня. тръба - 148 см / секунда
22 мм през деня. Лулата - 55 см / секунда
28 мм през деня. Лулата - 31cm/second
В имперски на скорости за 100 Гал в час поток се изчислява като:

15 мм през деня. Лулата - 53 инча / секунда
22 мм през деня. Лулата - 20 инча / секунда
28 мм през деня. Лулата - 12 инча / секунда
Връщането към примера, изискваната поток е изчислен като над 519 литра / час, така че:


Използвайки 15 мм тръба през деня, изискването за 519 литра / час дава поток от 154 см / секунда (т.е. 148 * (519/500)) - това надхвърля максимума от 90 см / 15 мм, така втората тръба не е подходящ.
Използвайки 22 мм деня тръба, същата поток изисква поток от 57 см / секунда (т.е. 55 * (519/500)) - това е добре в рамките на максималната скорост, така 22 мм деня тръба може да се използва.
За да се направят изчисления лесно, следващите са максималните вата и СБА, които могат да бъдат пренасяни от различни размери тръби основава на литър вода да изоставим всичко, 1,4 вата (12 градуса С) (или един галон да се откажете от 200 BTU (20 градуса F )), Докато не надвишава дебит, дадени в ограничаване на фактор 3 по-горе.

15 мм деня 4.25kW 13620 BTU
22 мм деня 11.5kW 36630 BTU
28 мм деня 20.5kW 65240 BTU



Ограничаване на фактор 5 - дължината на тръба на определен размер.
Докато ограничаването фактор 4 по-горе показват как да се преодолеят максимален дебит за определен размер на тръба, дължината на тръба също има ефект върху силата, необходима за циркулиране на водата. Колкото по-дълго дължината на тръба, толкова по-голямо налягане за дадена капка дебит. Тази таблица дава под налягане спад на единица дължина за различните потоци проценти и тръбни размери.

Натискът капка е важно да знаем за създаване на циркулиращата помпа. Всеки има помпа за изпълнение крива (пример в дясно), което определя неговата способност да се справя различни дебит и налягане (също по-нататък "загуба на главата"). Осигуряване че когато изчисленото поток и налягане plotted върху графиката, те срещна под кривата (т.е. в цветното пространство), помпата е подходяща за инсталиране. Има много, че не може да се направи за намаляване на водния поток в системата, но увеличаването на размера на тръбите ще доведе до намаляване на главата загуба.

Ограничаване фактор 6 - ефектът на фитинги.
Ограничаване на фактор 5 по-горе, повдигнати предмет на главата загуби, дължащи се на дължината на тръби, фитинги и клапани също допринасят за главата загуба. Това е една причина да се избегне съединители, ако действително тръба може да се изкриви, тъй като това е с поименни ефект. А компресия монтиране в тръба има същия ефект като около 60 см (2 фута) от тръба изпълнявате запоявам съединители имат малко по-малък ефект.

Освен проектирането работи по границите на дебит за определена тръба размери, обикновено процент надбавка може да се използва вместо изчисляване на главата загуба за всеки конектор. За компресията става (или комбинация от компресиране / запоявам), използват 35% надбавка, където само запоявам конектори се използват, да позволят 30%. За да използвате това, ако тръбата е 10 Изпълни метра (30 фута казват), използване на еквивалентна дължина 13,5 метра (40,5 фута) за компресиране на ставите или 13 метра (39 фута), където само запоявам конектори се използват
2v6 - майстор
montoya написа:
Става въпрос за присъединяване на един радиатор с мощност 3кв. към съществуваща сградна инсталация, която е почти на предела на възможностите си. Радиатора обаче е в друга сграда на около 25м. от котлето, като най много да има 6 колена по цялото трасе и има възможност да се сложи отделна помпа само за този радиатор. Дали ще си пречат помпите /съществуващата и другата/ и дали ще стига мощноста пренесена по тръбата за този радиатор?
П.С Съществуващата система е под налягане!
Предполагам е ясно - може и с ф20 да стане.
Ако не достига дебита тогава може да се добави и помпа. С елементарно управление от стаен термостат дори регулирането на температурата ще бъде автоматично, без да си пречат помпите.
montoya - майстор
2v6 написа:
montoya написа:
Става въпрос за присъединяване на един радиатор с мощност 3кв. към съществуваща сградна инсталация, която е почти на предела на възможностите си. Радиатора обаче е в друга сграда на около 25м. от котлето, като най много да има 6 колена по цялото трасе и има възможност да се сложи отделна помпа само за този радиатор. Дали ще си пречат помпите /съществуващата и другата/ и дали ще стига мощноста пренесена по тръбата за този радиатор?
П.С Съществуващата система е под налягане!
Предполагам е ясно - може и с ф20 да стане.
Ако не достига дебита тогава може да се добави и помпа. С елементарно управление от стаен термостат дори регулирането на температурата ще бъде автоматично, без да си пречат помпите.
Да, благодарение на гугълския превод ми стана доста ясно моето питане.
Сега обаче се явява още един въпрос от чисто любопитство може би.
По какъв начин да разбера монтирана помпа грундфос какъв и е дебита? Има ли някакъв каталог или табличка примерно с моделите и дебита им?
Едит: http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/InitCtrl?mode=1# има технически характеристики
2v6 - майстор
montoya написа:
...
Сега обаче се явява още един въпрос от чисто любопитство може би.
По какъв начин да разбера монтирана помпа грундфос какъв и е дебита? Има ли някакъв каталог или табличка примерно с моделите и дебита им?
Едит: http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/InitCtrl?mode=1# има технически характеристики
Най-лесно според мен е да се измери - с водомер.