boqnkov написа:Здравейте! Честита нова година! Благодаря за отговорите. Радиатори няма да има. Температурата и аз не смятам да надвишава 40 градуса. Има пуснати тръби за високостенни конвектори, но тях още няма да ги слагам. Отоплението ще е само подово. Този водомер ще го поръчвам, но не съм наясно към какво и как ще го свържа. Трябва да почвам да чета. Ето на какво попаднах в нета: http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp11/1.2/1.2-1.pdf Мерси за линка! Проблема е там, че където ще е ТП температурата ще пада под 0 докато и направя по - солидна къщичка. През разширителния съд няма циркулация и ме е страх да не замръзне. Пропилен гликола видях че е с гъстотата на мед и не ми се иска да допълнително да затруднявам потока на вътрешния кръг и затова ми се иска да е с вода. Дали има как да се измисли да има циркулация и през РС и да се елеминира проблема със замръзването?Ако си поръчаш такъв сензор ще ти пратя линкове за дисплеи.
Разширителния съд не е необходимо да е при термопомпата, така че може да го сложиш на топло.
Ако спре тока какво ще спре водата да замръзне?
Докато си намериш проектант за разширителния съд може да ползваш приложената калкулация (въвеждаш числа само в белите полета!):
Прикачен файл:
water axp calc 1.png (24.47 KиБ) Видяна 2519 пъти