Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Rhnbkr - специалист
вт авг 28, 2018 2:33 amLazarGanev написа:
Така е добре. Какво пише на етикета на помпата - не електрическата мощност, а напора? Я снимай табелката да я видим
Пише 1МР
a.iliev - специалист
пон авг 27, 2018 9:29 amВичи написа:
Тук често се пише, че ако кръговете са с по-малка дължина се облекчава помпата. Това е абсолютно невярно - помпата трябва да преодолее сумата от местни и линейни съпротивления на инсталацията. 1000 метра (примерно) тръба има константно линейно съпротивление, независимо от това на колко парчета ще я нарежеш. Даже повечето и по-къси кръгове ще изискват повече фитинги и съответно по-голямо съпротивление и по-мощна помпа.
Изискването кръговете да не са по-дълги от 100 - 120 метра е за да не се получи голяма температурна разлика на входа и изхода. Ако дължината е много голяма ще подадем напр. 34 градуса, а на изхода ще бъде 24. Първо с 24 не топлим нищо и второ ако през стъпка в началото/края на "охлюва" се редуват през 10-15 см. тръби 34-24-34-24 замазката ще се топли неравномерно.
Малко ми интересно колегата с 950 метра в 8 кръга( средно 120 м/кръг), колко му е най-дългия и как ли ще работи.

Не се заблуждавайте да се набутвате с много кръгове, големи колектори, излишна тръба от колектора до помещението, дебитомери, арматура и пр.
Колега,
Няма ли да работи добре, така както е направено?
filmatoplo - майстор
Аз ги правя на макс 100 м кръговете ,ползвам помпи с папор 70-80 и отвор по възможност 32 ,постигам температурна разлика вход-изход 5 гр .100м тръба отива за 12-14 квадрата площ навивки .На 100 кв.м рзп отива 800 м тръба .Разбира се това са условни данни но на 90% са така . :wink:
Относно помпите -на почти всички готови комплекти които се продават за водноподово дори за 10 кръга -помпите са с параметри 25/60 Грундфос или 25/70 Вило .
LazarGanev - "Велик майстор"
вт авг 28, 2018 1:15 pmRhnbkr написа:
Пише 1МР
Не, това е налягането, на което издържа - 10 бара. Щракни някоя снимка
radius - майстор
Доколкото си спомням от моите, по корпуса не пише нищо за водната част ( освен тия 10бара), има само ел. данни. Абе такава помпа Изображение
LazarGanev - "Велик майстор"
На Алфата пише 25-40/60-180
radius - майстор
Тук, която показа питащия, е 15-60.
шоп - майстор
вт авг 28, 2018 5:11 pmLazarGanev написа:
На Алфата пише 25-40/60-180
+ 1

Не е е трудно да се разберат характеристиките на една помпа от надписите:

обиконовенно първата цифра е ( от примера на лазар 25) е диаметъра. Той може да е 25, 32, 40, 60, 100 и тн.

Този параметър е пряко свързан с дебита

Втория параметър ( в в случая 40 иили 60) е напора. Това също е много важен параметър. Бих казал най-важния. За съжаление помпите с по-висок напор са по-скъпи и изразходват повече ел.енергия.
Напора може да е 15, 20, 40, 60,70, 80, 100, 120 и т.н..
Например 40 означава 4 м. воден стълб, 120 е 12 м воден стълб и т.н.
При Вило напора е обозначен без нулата. Например помпа Вило 32/7 има напор 7 метра.
Тратия параметър ( в случая 180) е габарита на помпата или разстоянието между челата на резбите или фланците. Обикновенно това е 180 или 130мм.

Надписа 10 бара означава, че помпата издържа статичен/или динамичен напор от 100 метра воден стълб. Реално е тествана и при повече, но за направи си сам това няма значение.
Успехи!
filmatoplo - майстор
Това отворче 15 мм е малко за мен :? :wink:
Rhnbkr - специалист
От Грундфос помпите можем да извлечем следната информация от модела, изписан на самата помпа (поне тези които аз гледам):
В случая Alpha2 15-60 130
15 показва вътрешният диаметър на отворите на помпата - 15мм
60 е напорът в дм - 600см - 6м воден стълб (предполагам 6м воден стълб 15мм тръба?)
130 е разстоянието от отвор до отвор - 130мм