Познавам хора с кръгове от 100м и тръба ф16.
Доста са писали и във форума. Половината от тях не са доволни от резултата с помпи с напор 8м и слагат такива с напор 10 и 12м
Остави цената на помпата... дали 300 или 600лв това е еднократно и се преглъща.
По-мощната помпа харчи доста повече ток, а помпата при подовото работи 24/7 през целия отоплителен сезон.
При тръба ф16 и кръгове от 100 м със стандартна земновлажна замазка от 5 см НАД ТРЪБИТЕ и разстояние между тръбите 15 см има зебра. Усеща се топло и студено ако крайното покритие е теракот. За 130 м не ми се мисли...
И това е нормално, защото имаме голямо делта Т....доста по голямо от 5 градуса. Мого хора се оплакват от Дт 10, че дори и 15 градуса.
Водно подово отопление обикновенно се съчетава с термопомпа и тогава гоним висок КОП.
Е няма как да имаме висок КОП с голямо делта Т. Лично аз съм максималист и се боря за всеки градус.
Вкъщи лично съм с тръба ф17, кръгове с дължина 50-52м, разтояние между тръбите 10 см, замазка 9 см над тръбите и изолация под тръбите 14 см. Помпите са 25/4 и прекарват на 800-850 л/час за една стая от 16м2.
Дт 2 градуса. Термопомпата пее. Подава 30гр, връща се 28 при темперирана къща.
Не правя за пари подово и не продавам елементи за него. Гледам крайния резултат.
Доста са писали и във форума. Половината от тях не са доволни от резултата с помпи с напор 8м и слагат такива с напор 10 и 12м
Остави цената на помпата... дали 300 или 600лв това е еднократно и се преглъща.
По-мощната помпа харчи доста повече ток, а помпата при подовото работи 24/7 през целия отоплителен сезон.
При тръба ф16 и кръгове от 100 м със стандартна земновлажна замазка от 5 см НАД ТРЪБИТЕ и разстояние между тръбите 15 см има зебра. Усеща се топло и студено ако крайното покритие е теракот. За 130 м не ми се мисли...
И това е нормално, защото имаме голямо делта Т....доста по голямо от 5 градуса. Мого хора се оплакват от Дт 10, че дори и 15 градуса.
Водно подово отопление обикновенно се съчетава с термопомпа и тогава гоним висок КОП.
Е няма как да имаме висок КОП с голямо делта Т. Лично аз съм максималист и се боря за всеки градус.
Вкъщи лично съм с тръба ф17, кръгове с дължина 50-52м, разтояние между тръбите 10 см, замазка 9 см над тръбите и изолация под тръбите 14 см. Помпите са 25/4 и прекарват на 800-850 л/час за една стая от 16м2.
Дт 2 градуса. Термопомпата пее. Подава 30гр, връща се 28 при темперирана къща.
Не правя за пари подово и не продавам елементи за него. Гледам крайния резултат.