Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Hursa - майстор
Как ще наредите тръбите за да не усетите разлика в греещата среда от 10 12, та дори 15 градуса? Ще варира силно температурата на повърхността по площта на пода.
brum - майстор
Най-вероятно ще има "зебра" по пода. Но ако е индустриално помещение където се ходи с обувки би трябвало да е все тая. Лично мнение (на човек без опит) - зависи от целите.

Но дори за място където се ходи бос - по-добре топла стая и "зебра" отколкото студена стая. Ако тръбите са вече наредени к'во било било.
nork - специалист
Хора стига с тази зебра.... Като пипнете дъното на фурната усещате ли къде е реотана или всичко е горещо, М? :axe:
Може да има такова усещане докато не се загрее целият под, той не е на кутиики да се загрява различно или не е на спирала тръбата, че да има разлика в Т° в двата края на стаята.
Hursa - майстор
Не, няма да бъде като фурна, а като грил :)
чет мар 18, 2021 4:34 pmHursa написа:
Не, няма да бъде като фурна, а като грил :)
Хаха, добър хумор. Разбрах какво питаш.
Примерът с фурната е неуместен. При ок 200 градуса на повърхността, трудно мога да "хвана зебрата". При 25-30 градуса, само знам, че са ме цакали с топла бира.
Evgeniy - майстор
Един експеримент с Шведско-Руско-Финландските "сухи" водни подови отопления, описани от "Шоп" по-назад в темата. Имах около 4-6 см за под и "вградих" подовото във фибрана, а над него - ламинат.
Наложи се да си направя малко инструменти а именно:
- преса с тръба за оформяне на канала в алуминиевата ламарина от плаки
- стяга с пластини за оформяне на "омега" форма на канала, за да не изскача тръбата след полагане
- термонож за изрязване на каналите във фибрана от стар трансформатор и неръждаема ламаринка за острие.

Всички тези инструменти са налице в Габрово, ако някой от региона реши да прави подобни неща мога да ги предоставя.

Ето какво се получи:

Прикачен файл

presa.jpg

Прикачен файл

stiaga.jpg

Прикачен файл

termonoj.jpg

Прикачен файл

podovo.jpg
Последна промяна от Evgeniy на съб мар 20, 2021 12:07 am, променено общо 1 път.
brum - майстор
Изглежда доста добре.

А за завоите нещо замислял ли си? Че там остава доста площ която ще се отоплява по-слабо. Гледам на едно място има единична ламаринка в завоя - да се наредят такива през няколко сантиметра?
Evgeniy - майстор
Ами разликата е от 3 градуса при студен и затоплящ се под до 1 градус при вече затоплен и уравновесен. Не се усеща почти. Може би няколко по-тесни пластини ще подобрят нещата, но аз реших да не се впрягам толкова. Тези останаха от изрязвания и ги оползотворих.
шоп - майстор
Някои слагат върху завоите цяло парче метал директно отгоре , което да контактува със съседните ламели.
Нямам представа дали е по-равномерно топлоотдаването.
vladtod - специалист
Алуминиево самозалепващо ще свърши същата работа ама верно си е прекалено заиграване.

Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: