Най - вълнуващия въпрос зимно време.
radius - майстор
Ако сложиш и изолация върху датчика, ще показва доста вярно. И го сложи на метална част.
kalin72 - майстор
За какво ти е абсолютна точност в измерването??? Показва си ОК за подобен вид термометри и начин на измерване - 1-2-3 градуса надолу или нагоре. Не е фатално.
papalin4o - специалист
kalin72 написа:
За какво ти е абсолютна точност в измерването??? Показва си ОК за подобен вид термометри и начин на измерване - 1-2-3 градуса надолу или нагоре. Не е фатално.
Да, и вие сте прав. мен ме интересува най-вече разликата между вход и изход, а така ще мога да го разбера.
На металното коляно мися да ги сложа датчиците, но нека да ги получа първо, че Китай е далечко :)
dilait19 - специалист
шоп написа:
papalin4o написа:

В момента ползвам изцяло помпата на котела, но никъде немога да намеря нейни спецификации.
Ми снимай помпата и ще ти кажа всички ТТ данни.

Обаче още сега ти казвам, че тази помпа е с мизерна мошност, дебит и напор. Никой производител няма да монтира ( инвестира ) в скъпа помпа.

Има помпи с 1-2-3-4-6-8-10-12 и много повече напор. По графиката Q/H и присъединителните размери ще си избереш твоята помпа.

Един жокер от мен за да си сметнеш необходимият дебит:
1000 литра вода ако се охладят с 1 градус отдават 1.16 киловата топлинна енергия.

Ако знаеш топлозагубите си при +15 и при -25 външна и делта Т между вход и изход вода може много лесно да си сметнеш дебита.

Няма никакво значение дали ще подаваш 40 и връщаш 35 водата
или 35 към 30
или 30 към 25... обема вода х разликата вход и изход ти х 1,16 е отдадената енергия към сградата.

Ако тази енергия е = на топлозагубите си ОК, ако е по-малка: мръзнеш.
ШОП, това как да го разбирам, делта Т 41/39=2С,обемът 50литра,6,3Кw,загуби при-15С. Дебита колко трябва да е :?Дали сметката е вярна :2х50х0.058=5.8 малко под необходимото 6.3 :? Така ли?
шоп - майстор
dilait19 написа:
шоп написа:
papalin4o написа:

В момента ползвам изцяло помпата на котела, но никъде немога да намеря нейни спецификации.
Ми снимай помпата и ще ти кажа всички ТТ данни.

Обаче още сега ти казвам, че тази помпа е с мизерна мошност, дебит и напор. Никой производител няма да монтира ( инвестира ) в скъпа помпа.

Има помпи с 1-2-3-4-6-8-10-12 и много повече напор. По графиката Q/H и присъединителните размери ще си избереш твоята помпа.

Един жокер от мен за да си сметнеш необходимият дебит:
1000 литра вода ако се охладят с 1 градус отдават 1.16 киловата топлинна енергия.

Ако знаеш топлозагубите си при +15 и при -25 външна и делта Т между вход и изход вода може много лесно да си сметнеш дебита.

Няма никакво значение дали ще подаваш 40 и връщаш 35 водата
или 35 към 30
или 30 към 25... обема вода х разликата вход и изход ти х 1,16 е отдадената енергия към сградата.

Ако тази енергия е = на топлозагубите си ОК, ако е по-малка: мръзнеш.
ШОП, това как да го разбирам, делта Т 41/39=2С,обемът 50литра,6,3Кw,загуби при-15С. Дебита колко трябва да е :?Дали сметката е вярна :2х50х0.058=5.8 малко под необходимото 6.3 :? Така ли?
Въпроси:
2 делта Т ли е? (41-39=2 гр по целзии)
обема 50 литра дебита литри в час ли е?
0,058 какво е?

Казано по друг начин:
ако имаме разлика вход и изход 2 градуса в: радиатор, конвектор, подово или в който и да било топлоотдаващ елемент от една ОИ ( отоплителна инсталация)

и дебит 50 литра за час, то топлинната мощност би била 2х50х1.163=116.3 вата

1,163 е енергията необходнима за загряването на 1л/вода с 1 градус по Ц

Горното са сметки при ОИ заредена с чиста вода.

Ако в системата освен вода има и пропилен гликол или антифриз топлиннит капацитет на флуида намалява.
dilait19 - специалист
шоп написа:
dilait19 написа:
шоп написа:

Ми снимай помпата и ще ти кажа всички ТТ данни.

Обаче още сега ти казвам, че тази помпа е с мизерна мошност, дебит и напор. Никой производител няма да монтира ( инвестира ) в скъпа помпа.

Има помпи с 1-2-3-4-6-8-10-12 и много повече напор. По графиката Q/H и присъединителните размери ще си избереш твоята помпа.

Един жокер от мен за да си сметнеш необходимият дебит:
1000 литра вода ако се охладят с 1 градус отдават 1.16 киловата топлинна енергия.

Ако знаеш топлозагубите си при +15 и при -25 външна и делта Т между вход и изход вода може много лесно да си сметнеш дебита.

Няма никакво значение дали ще подаваш 40 и връщаш 35 водата
или 35 към 30
или 30 към 25... обема вода х разликата вход и изход ти х 1,16 е отдадената енергия към сградата.

Ако тази енергия е = на топлозагубите си ОК, ако е по-малка: мръзнеш.
ШОП, това как да го разбирам, делта Т 41/39=2С,обемът 50литра,6,3Кw,загуби при-15С. Дебита колко трябва да е :?Дали сметката е вярна :2х50х0.058=5.8 малко под необходимото 6.3 :? Така ли?
Въпроси:
2 делта Т ли е? (41-39=2 гр по целзии)
обема 50 литра дебита литри в час ли е?
0,058 какво е?

Казано по друг начин:
ако имаме разлика вход и изход 2 градуса в: радиатор, конвектор, подово или в който и да било топлоотдаващ елемент от една ОИ ( отоплителна инсталация)

и дебит 50 литра за час, то топлинната мощност би била 2х50х1.163=116.3 вата

1,163 е енергията необходнима за загряването на 1л/вода с 1 градус по Ц

Горното са сметки при ОИ заредена с чиста вода.

Ако в системата освен вода има и пропилен гликол или антифриз топлиннит капацитет на флуида намалява.
2е точно делта Т, 50 литра е обема на цялата инсталация, за 1000 . отдаване 1.16,за 100л.0,116,за 50л.0.058? Така или бъркам.
:? п. п. Разбрах :prayer: 6300w/(1.163*2)=2708л.на час. Необходим дебит, много яка помпа трябва тогава.
шоп - майстор
Обема на цялата инсталация няма никакво значение освен инертността ( за колко време се загрява и за колко време изстива ОИ)

важен е дебита в л/мин или в м3/час

Формулата е: делтаТ х дебит х 1.163

1.163 е топлинният коефициент при ОИ заредена с вода
vrangelov - специалист
dilait19 написа:
2е точно делта Т, 50 литра е обема на цялата инсталация, за 1000 . отдаване 1.16,за 100л.0,116,за 50л.0.058? Така или бъркам.
6.3/1.16 = 5430 литра на час при dT=1K
Когато dT е 2K имаш нужда от 5.43/2=2700 литра на час или 45 на минута.
Нормалното dT при подово е 5 K, което значи, че 5430/5=1100 литра на час са ти достатъчни. Това са 18 литра в минута.
dilait19 - специалист
vrangelov написа:
dilait19 написа:
2е точно делта Т, 50 литра е обема на цялата инсталация, за 1000 . отдаване 1.16,за 100л.0,116,за 50л.0.058? Така или бъркам.
6.3/1.16 = 5430 литра на час при dT=1K
Когато dT е 2K имаш нужда от 5.43/2=2700 литра на час или 45 на минута.
Нормалното dT при подово е 5 K, което значи, че 5430/5=1100 литра на час са ти достатъчни. Това са 18 литра в минута.
Разбрах напълно, :prayer: Значи ако намаля дебита, ще увелича ДелтаТ, но тогава може да се вдигнат Амперите НА ТП,?
шоп - майстор
dilait19 написа:
[Значи ако намаля дебита, ще увелича ДелтаТ, но тогава може да се вдигнат Амперите НА ТП,?
Така е, но не го прави. ТП има добър КОП при големи дебити на топлоносителите.