Ако сложиш и изолация върху датчика, ще показва доста вярно. И го сложи на метална част.
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
radius
- майстор
3347 мнения в "Водно подово отопление"
papalin4o
- специалист
- Мнения: 88
kalin72 написа:За какво ти е абсолютна точност в измерването??? Показва си ОК за подобен вид термометри и начин на измерване - 1-2-3 градуса надолу или нагоре. Не е фатално.Да, и вие сте прав. мен ме интересува най-вече разликата между вход и изход, а така ще мога да го разбера.
На металното коляно мися да ги сложа датчиците, но нека да ги получа първо, че Китай е далечко
dilait19
- специалист
- Мнения: 63
шоп написа:ШОП, това как да го разбирам, делта Т 41/39=2С,обемът 50литра,6,3Кw,загуби при-15С. Дебита колко трябва да е Дали сметката е вярна :2х50х0.058=5.8 малко под необходимото 6.3 Така ли?papalin4o написа:Ми снимай помпата и ще ти кажа всички ТТ данни.
В момента ползвам изцяло помпата на котела, но никъде немога да намеря нейни спецификации.
Обаче още сега ти казвам, че тази помпа е с мизерна мошност, дебит и напор. Никой производител няма да монтира ( инвестира ) в скъпа помпа.
Има помпи с 1-2-3-4-6-8-10-12 и много повече напор. По графиката Q/H и присъединителните размери ще си избереш твоята помпа.
Един жокер от мен за да си сметнеш необходимият дебит:
1000 литра вода ако се охладят с 1 градус отдават 1.16 киловата топлинна енергия.
Ако знаеш топлозагубите си при +15 и при -25 външна и делта Т между вход и изход вода може много лесно да си сметнеш дебита.
Няма никакво значение дали ще подаваш 40 и връщаш 35 водата
или 35 към 30
или 30 към 25... обема вода х разликата вход и изход ти х 1,16 е отдадената енергия към сградата.
Ако тази енергия е = на топлозагубите си ОК, ако е по-малка: мръзнеш.
шоп
- майстор
- Мнения: 9779
dilait19 написа:Въпроси:шоп написа:ШОП, това как да го разбирам, делта Т 41/39=2С,обемът 50литра,6,3Кw,загуби при-15С. Дебита колко трябва да е Дали сметката е вярна :2х50х0.058=5.8 малко под необходимото 6.3 Така ли?papalin4o написа:Ми снимай помпата и ще ти кажа всички ТТ данни.
В момента ползвам изцяло помпата на котела, но никъде немога да намеря нейни спецификации.
Обаче още сега ти казвам, че тази помпа е с мизерна мошност, дебит и напор. Никой производител няма да монтира ( инвестира ) в скъпа помпа.
Има помпи с 1-2-3-4-6-8-10-12 и много повече напор. По графиката Q/H и присъединителните размери ще си избереш твоята помпа.
Един жокер от мен за да си сметнеш необходимият дебит:
1000 литра вода ако се охладят с 1 градус отдават 1.16 киловата топлинна енергия.
Ако знаеш топлозагубите си при +15 и при -25 външна и делта Т между вход и изход вода може много лесно да си сметнеш дебита.
Няма никакво значение дали ще подаваш 40 и връщаш 35 водата
или 35 към 30
или 30 към 25... обема вода х разликата вход и изход ти х 1,16 е отдадената енергия към сградата.
Ако тази енергия е = на топлозагубите си ОК, ако е по-малка: мръзнеш.
2 делта Т ли е? (41-39=2 гр по целзии)
обема 50 литра дебита литри в час ли е?
0,058 какво е?
Казано по друг начин:
ако имаме разлика вход и изход 2 градуса в: радиатор, конвектор, подово или в който и да било топлоотдаващ елемент от една ОИ ( отоплителна инсталация)
и дебит 50 литра за час, то топлинната мощност би била 2х50х1.163=116.3 вата
1,163 е енергията необходнима за загряването на 1л/вода с 1 градус по Ц
Горното са сметки при ОИ заредена с чиста вода.
Ако в системата освен вода има и пропилен гликол или антифриз топлиннит капацитет на флуида намалява.
dilait19
- специалист
- Мнения: 63
шоп написа:2е точно делта Т, 50 литра е обема на цялата инсталация, за 1000 . отдаване 1.16,за 100л.0,116,за 50л.0.058? Така или бъркам.dilait19 написа:Въпроси:шоп написа:ШОП, това как да го разбирам, делта Т 41/39=2С,обемът 50литра,6,3Кw,загуби при-15С. Дебита колко трябва да е Дали сметката е вярна :2х50х0.058=5.8 малко под необходимото 6.3 Така ли?
Ми снимай помпата и ще ти кажа всички ТТ данни.
Обаче още сега ти казвам, че тази помпа е с мизерна мошност, дебит и напор. Никой производител няма да монтира ( инвестира ) в скъпа помпа.
Има помпи с 1-2-3-4-6-8-10-12 и много повече напор. По графиката Q/H и присъединителните размери ще си избереш твоята помпа.
Един жокер от мен за да си сметнеш необходимият дебит:
1000 литра вода ако се охладят с 1 градус отдават 1.16 киловата топлинна енергия.
Ако знаеш топлозагубите си при +15 и при -25 външна и делта Т между вход и изход вода може много лесно да си сметнеш дебита.
Няма никакво значение дали ще подаваш 40 и връщаш 35 водата
или 35 към 30
или 30 към 25... обема вода х разликата вход и изход ти х 1,16 е отдадената енергия към сградата.
Ако тази енергия е = на топлозагубите си ОК, ако е по-малка: мръзнеш.
2 делта Т ли е? (41-39=2 гр по целзии)
обема 50 литра дебита литри в час ли е?
0,058 какво е?
Казано по друг начин:
ако имаме разлика вход и изход 2 градуса в: радиатор, конвектор, подово или в който и да било топлоотдаващ елемент от една ОИ ( отоплителна инсталация)
и дебит 50 литра за час, то топлинната мощност би била 2х50х1.163=116.3 вата
1,163 е енергията необходнима за загряването на 1л/вода с 1 градус по Ц
Горното са сметки при ОИ заредена с чиста вода.
Ако в системата освен вода има и пропилен гликол или антифриз топлиннит капацитет на флуида намалява.
п. п. Разбрах 6300w/(1.163*2)=2708л.на час. Необходим дебит, много яка помпа трябва тогава.
vrangelov
- специалист
- Мнения: 853
dilait19 написа:2е точно делта Т, 50 литра е обема на цялата инсталация, за 1000 . отдаване 1.16,за 100л.0,116,за 50л.0.058? Така или бъркам.6.3/1.16 = 5430 литра на час при dT=1K
Когато dT е 2K имаш нужда от 5.43/2=2700 литра на час или 45 на минута.
Нормалното dT при подово е 5 K, което значи, че 5430/5=1100 литра на час са ти достатъчни. Това са 18 литра в минута.
dilait19
- специалист
- Мнения: 63
vrangelov написа:Разбрах напълно, Значи ако намаля дебита, ще увелича ДелтаТ, но тогава може да се вдигнат Амперите НА ТП,?dilait19 написа:2е точно делта Т, 50 литра е обема на цялата инсталация, за 1000 . отдаване 1.16,за 100л.0,116,за 50л.0.058? Така или бъркам.6.3/1.16 = 5430 литра на час при dT=1K
Когато dT е 2K имаш нужда от 5.43/2=2700 литра на час или 45 на минута.
Нормалното dT при подово е 5 K, което значи, че 5430/5=1100 литра на час са ти достатъчни. Това са 18 литра в минута.
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!