Най - вълнуващия въпрос зимно време.
ESPACE - майстор
съб яну 12, 2019 11:24 pmHalfdone написа:
След като се долее вода и си вдигне налягането до нужните 1.2 бара си заработва веднага сам. Обаче след малко налягането се вдига и се получава така, че долятото трябва да се източи.
До колко се вдига, че решихте да я източвате?
LazarGanev - "Велик майстор"
Най-вероятно разширителния съд трябва да се донапомпи, по-добре извикайте сервиз (като чета обясненията). Но дотогава доливайте вода до 0.8, няма нужда 1.2, вероятно котелът тръгва след 0.5 бара. И няма нужда да източвате като се вдигне налягането, предпазният клапан ще свърши рази работа, ако има нужда. Но единствената причина е спаднало налягане в РС
Halfdone - напреднал
@LazarGanev
Понеже аз лично не съм го виждал това, говоря по думи на баща ми, сега пак говорих с него. Налягането спадало до червеното, някъде 0.5 бара. Котелът тогава показвал знака за правене на гореща вода, обаче не работи и къщата е изстинала под зададената нощна температура. Бойлерът ми е на разстояние към 5-6 метра тръба Ф25 ППР в посока от котела. Доливал до 1 бар и котела тръгвал, затоплял си бойлера, след това започвал радиаторите. Малко след това налягането се вдигало до към 1.5 бара. Каза, че източвал 1 голям буркан 700-800мл до към 1 бар.
Значи грешката е моя, държи се на 1 бар, както е написано да се държи.
През 10-на дена се случва това - 2 пъти досега.

Исках да попитам дали е нещо, за което може да не викам хората от сервиза.


@ESPACE
Понеже е зададено да бъде на 1 бар, в бялата зона и затова го източва баща ми.

@Трифон П.Трифонов
Има си вграден да.
LazarGanev - "Велик майстор"
Като е написано 1 бар препоръчително налягане не трябва да се абсолютизира. Спокойно може налягането да варира между 0.8-2.8 бара. Трябва да се донапомпи РС и всичко ще се оправи. Но не е работа за всеки, викайте сервиза за една профилактика, сигурно не е правена отдавна или никога.
Halfdone - напреднал
Инсталацията е пусната на 14 Декември, тогава си направиха настройките на котела и заработи за първи път :)
Ще се свържа с тях да дойдат тогава и да проверят.
Значи да не се вманиачаваме в налягането толкова, Мерси.
LazarGanev - "Велик майстор"
А, чакай, чакай! Ако е нов котела, вероятно нищо му няма! Съвсем нормално е налягането да варира с няколко десети. Като го направите на 1 бар, до колко вдига след нагряване?
Halfdone - напреднал
Чакай, че може и аз да съм се изказал неразбрано.
Проблемът е, че котела спира да работи 2 пъти нощно време (през 10 дена). Свети му идникацията за гореща вода, но той е "забил" като налягането му е към 0,5 в този момент. Къщата тотално изстинала.
След като е "забил" с налягане ~0,5, се долива до 1бар и си заработва. Прави си БГВ, връща се да топли радиаторите и налягането скача на 1.5. Тоест това долятото, идва отгоре. Долива се 0.5 и след малко старото 0.5 се завръща, така става 1.5.

Иначе докато загрява радиаторите не ми е правило впечатление да има някакво раздвижване.

Това ми е единственото логично обяснение:
Ако взима водата от радиаторите, за да топли серпентината, както си го представям аз и сигурно е така, можели заради по-дългия тръбен прът да се случва да падне налягането до ~0.5 и защитно да изключва котела?
LazarGanev - "Велик майстор"
нед яну 13, 2019 11:14 amHalfdone написа:
Това ми е единственото логично обяснение:
Ако взима водата от радиаторите, за да топли серпентината, както си го представям аз и сигурно е така, можели заради по-дългия тръбен прът да се случва да падне налягането до ~0.5 и защитно да изключва котела?
Виж сега, ти логично обяснение нямаш, защото не познаваш материята (и в това няма нищо обидно), затова слушай какво ти се казва. Сутрин на студена система правите налягането 1 бар и повече не се занимавате с глупости. Нека се вдига до 1.5, ако ще и до 2,5 да се вдигне - нищо не пипате! На другата сутрин всичко ще е наред. И моля те докладвай дали съм прав :)
ESPACE - майстор
Аз нали затова го попитах до колко се вдига, веднага ми стана ясно че правят някаква глупост. И вместо да се обадят да питат инсталатора почват самодейности и питане по форуми! Напомпете си котела при студена система до 1,2Bar-а и нищо повече не пипайте. Притеснително ще е ако налягането почне да се вдига над 2,5Bar-а.
Halfdone - напреднал
@LazarGanev
Така е, то ако ми беше ясно нямаше да питам :)
Той по принцип си седи на 1, както е и в момента и си работи. От 30 дена само 2 нощи се е случвало и се чудех се защо се получава това спиране.
Ясно, ще видя на студена система със сигурност колко е и ще коригирам ако трябва. :thumbs:

@ ESPACE
Като чуя за сервизната фирма и ми се изправят косите. Близо 20 дена ги чаках с готова инсталация на студено , за да дойдат за първоначалното пускане и да си подпечатат нещата, а пък представям си за нещо такова. Сега след вашите мнения, най вероятно няма да се налага посещението от техник, та не виждам нищо лошо да се пита първо.