нед яну 13, 2019 11:27 amLazarGanev написа: Нека се вдига до 1.5, ако ще и до 2,5 да се вдигне - нищо не пипате! На другата сутрин всичко ще е наред. И моля те докладвай дали съм прав
нед яну 13, 2019 11:36 amESPACE написа: Напомпете си котела при студена система до 1,2Bar-а и нищо повече не пипайте. Притеснително ще е ако налягането почне да се вдига над 2,5Bar-а.Здравейте отново,
След вашите съвети надух системата на студено до 1.2 бара.
Денят преди това се е ползвала много топла вода и котела е забивал няколко пъти дневено време, след като превключвал да топли серпентината.
Казах на баща ми, че вече не би трябвало да има проблем е изрично инстурктиран да не източва и тн. Обаче вчера сутринта пайк е усъмнал забил на серпентината с 0.5 налягане.
Докато бях там от радиаторите мина на серпентинтата и се чуха някакви странни звуци на превключване - изключване .... Не можах да видя какво точно изписа но се рестартира с някаква грешка. "Е". Обаче се включи пак и продължи да топли бойлера.
След това видях грешките в менюто последните 8 грешки и се редуваха 2 еднакви, като втората беше последната, явно току що направената.
10: - Недостатъчно налягане в системата
и
45: Голяма разлика в температурите.
Като настройваха котела, техника каза, че бойлерът бил много далече.
Явно няма да стане работата и ще звънна на сервиза.
Вече се замислям дали няма теч някъде
Последна промяна от Halfdone на вт яну 22, 2019 11:49 am, променено общо 1 път.