Най - вълнуващия въпрос зимно време.
:) с тази тема ще вземете да се скарате сега :-D направо се чувствам гузен вече , в понеделник ще звъна на маистора дето ми монтира котела да сметне какво и коко ми трябва и дали ще стене , само да не се поизкарате :) на мен ми беше интересно на какъв принцип са тези балони и също какво и къде се връзват , аз си представям така нещата на връщащата на карното правя отлонение слагам един вентил и от него в балона ? ,но ако напримех погледнем хипотетично температурата стане около или над 100 разширената вода скоква в балона и ???????? ко става като няма преливник нищо ? то това си става бомба или ? аз съм бос по тази тема с парното но за мене си не мога да си дам ясно обяснение за тези разширителни съдове а много си слагат сега ?
Ни най малко ще се скараме с Лазар , четете съветите и междуредовете .За бомбата, съм писал да се монтира баланс предпазен клапан 2,5-3 бара .Ама тя една система която нее била тествана на високо нялягане да не вземе да текне от някъде . Имал съм такива случаи -стари панелни радиатори и салници на кранчетата . Веднъж и на едни алуминиеви радиатори изплюха едни гумени или силиконови бели гарнитурки - после точене ,разцепване на ново ,шлайфане до блясък и поставяне на нови гарнитури и стягане до откат . Ключа се усуква чак . :wink: Ако си остане системата постарому -отворена- какво пречи .То и това нее много хубаво че повече кислород навлиза в системата ама . Тиси гений ще се оправиш някак .
ми старата система може да остане цялата идея ми е разширителния съд е на тавана имам възможност да го отведа до улк и да си тече там ако има преливане ? но идеята ми е през търбата да не влиза студен въздъх и да замръзне зимата разширителя ? за това сега мисля дали да не сложа балон долу до котлето ? единственото ми притеснение е през търбата дето ще пусна около 4 метра от разширителя до ръба на къщата и там една дупка и на улука , е да няма замръзване :?
още малко по темата
съда трябва да се проверява и наблюдава да ли работи както са казали колегите по горе
тази година обслужвахме именно съдовете по абонатните станций и се оказа че едно 20 процента са пробили или изпуснали
констатира се много лесно с манометър или ако от вентила протече вода
ми съда ми е сдрав поне това знам :) хехе и е вързан правилно тъй като работи вече около 35 години по този начин :)
Хе, не става въпрос за отворения съд, а за новия, затворен, който искаш да слагаш.
Тоя съд още малко и ще сме набори с него :)хе хе ако го изолираш добре може да си караш с него още .
Master_Kenobi написа:
idakieff написа:тука не е пуц бе смешник

Абе, че смешника си ти то е видно от самолет. Дадох ти шанс да се поправиш и ти го пропусна. :lol:
Чакай сега да видиш сега как ще те разкостат спецовете! :lol:
Първо, от киловатите само, лепна един обем на око! После си призна, че зависело и от обема на системата... Май само на ПУЦ си ходил и нещо си недоразбрал...
Може и да не си го подвел човека, ама със същия успех може да кажеш и 100 л. съд. Ей така, да има за разкош! :lol:
Пък и не каза за "простата система" или тя е само за прости хора, а? :lol:

ТИ СИ ТУРБО СМЕШНИК, ОСОБЕНО ЗА ТОВА, ЧЕ ТРИЕШ НЕУДОБНИ ЗА ТЕБ МНЕНИЯ - Kenobi, за теб става дума, че не издържам на агроповедението ти...
pavelari написа: ТИ СИ ТУРБО СМЕШНИК, ОСОБЕНО ЗА ТОВА, ЧЕ ТРИЕШ НЕУДОБНИ ЗА ТЕБ МНЕНИЯ - Kenobi, за теб става дума, че не издържам на агроповедението ти...

Като не издържаш, айде у лево и да те няма! :lol: Умник! :lol:

Освен това, живееш в 19-ти век, а сме вече 21-ви! Отдааавна се отказах от модераторството и нищо не мога да трия, добавям, оправям, заключвам, и пр. :-D А и на оплювките по Кеноби отдавна им мина модата в тоя форум. :-D
Аре, пийни още едно и оди легай! :lol: Че си особено забавен, като опитваш изказвания извън жиците! :-D

Идакиев! :-D http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 149#174149

Сори, Стивибрадата! :prayer:
Последна промяна от Master_Kenobi на вт авг 25, 2009 1:08 am, променено общо 1 път.
Прикачил съм ексел файл съдържащ методиката за изчисляване обема на разширителни съдове. С нея всеки може сам лесно да определи обема на съда. Има и инструкции как да се ползва файла.
В файла съм въвел данни за 30 kW котел и стандартна отоплителна инсталация с височина на водният стълб 6 м.; автоматична пълначка настроена на 1 Bar; и предпазен клапан 2,5 Bar.
Получен е резултат - необходим е разширителен съд с обем 25 литра (избира се първият по-голям от спесификацията примерно 30 литрв), като балона му трябва да се регулира на налягане 1,75 Bar.
Мир и любов да има - стига сте се яли :)

Прикачен файл

RS.rar
методика
(5.7 KиБ) Свален 1322 пъти
Антоне , позволими да не се съглася със написаното в таблицата - налягане в системата 1 бар -налягане в съда 1,75 бара - баланс 2,5 бара.А йде да се обзаложим че ако налягането в съда ти е 1,75 бара а в системата 1 бар и започне да се покачва до 2,5 бара няма и грам течност да се побере вътре в съда и ще сработи клапана. Който го е написал това ще има много задраве .В такъв случай налягането на системата от 1 до 1,75 бара ще се влияе само от 100 грама течност в системата -надолу или нагоре без резерв в съда - при това положение при истиване на системата винаги ще дърпа въздух в радиаторите . Мога да ти гарантирам че от Бургас и надолу нито една фирма това не го спазва , към София сигурно пак.Повечето са търговци с уж монтажни бригади които не си го слагат на акъла много много. :wink: Оня ден бях в рувекс -ами тя жената зад щанда не може да говори , ако нещо ме интересувало да питам шефа ха ха .В БГ терм също :lol: кой ви дава заплати .
AntonBM
E, тва вече е нещо! Благодаря! :)

Вижда се обаче, че обема на разширителния съд не зависи от работната температура на системата...
Или евентуалните разликите се "поемат" в методиката от доста високия (според мен) коеф- на сигурност?!
Коефициента на разширение на водата, който е заложен, за каква температура е? Сигурно греша, но до сега знаех, че при 80 градуса, обемното разширение на водата е почти 6 на сто.
stevebradata написа:ми старата система може да остане цялата идея ми е разширителния съд е на тавана имам възможност да го отведа до улк и да си тече там ако има преливане ? но идеята ми е през търбата да не влиза студен въздъх и да замръзне зимата разширителя ? за това сега мисля дали да не сложа балон долу до котлето ? единственото ми притеснение е през търбата дето ще пусна около 4 метра от разширителя до ръба на къщата и там една дупка и на улука , е да няма замръзване :?


Едно май не стана ясно - затворен мембранен разширителен съд ("балон" както го наричаш) се слага на затворена система.
За да стане твоята система затворена може да резнеш щранга дето излиза нагоре към разширителния съд и да сложиш там обезвъздушител :idea:

При затворените системи няма преливници :!: Има предпазен вентил - най-добре комбиниран за температура и налягане. Монтира се директно на изхода на котела :!:
Filmatoplo, готов съм за облога! Аз залагам 1000 лв. ти колко?
1. Казваш, че ако система с настроена пълначка на 1 Bar ще засмуче въздух при положение, че статичният воден стълб е 0,6 Bar! Интересно как?
2. Също така твърдиш, че РС няма да върши работа и налагането ще се повиши рязко до 2,5 Bar и ще се задейства ПК. Аз твърдя, че налягането ще се повиши до изравняване на това с РС и после ще остане на 1,75 до 1,8 Bar. Увеличава се само ако РС е с по-малък обем от този на изчисленият.
Имаш късмет и аз съм от Бургас! Мога да те заведа на произволен брой инсталации с различни мощности от 10 до 2000 kW комплектовани РС изчислени от мен по тази методика. Хайде, ако ти стиска пиши ми лично съобщение с телефон и да ходим да видим какво ще стане!
Master_Kenobi – методиката за изчисление не знам кой я е правил (не съм аз), но точно тази се дава за избор от фирмите VAREM и ZILMET. Надявам се да си чувал за тях. Коефициентите и формулите са взети от техните брошури.
Някой от вас да предложи формули и методика за изчисление?
Като сте такива спецове, моля дайте вашият начин за изчисление. Най-добре направете едно изчисление за 30 kW на 2-етажна къща. Да видим какви резултати ще получите.
Master_Kenobi написа:AntonBM
Сигурно греша, но до сега знаех, че при 80 градуса, обемното разширение на водата е почти 6 на сто.

Да грешиш!
при 80° коефициента е 6,32 . 10^-4 [1/K]
не е на сто, а на десет хиляди.
За справка таблица 3.6 от част 1 ОВК на Ст. Стамов.
Интересно какъв разширителен съд би се получил с твоят коефициент...
Последна промяна от AntonBM на вт авг 25, 2009 9:52 am, променено общо 1 път.