Най - вълнуващия въпрос зимно време.
ianckov - напреднал
Добре, ще пробвам.
Резистор 3К ома, последователно свързан?
ianckov - напреднал
Сложих му един многооборотен потенциометър 10 Ком и сега ще го тествам.
Какъв термостат да търся?
Да изключва под 30градуса и да включва над 45?
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
Няма смисъл чак многооборетен, ама като има ...
Около 3 - 3,3кОма е достатъчно. При 10кОма/25гр., въздушен датчик де. На Мидеите са такива почти всички, ама на твоят модел не намерих документация.
Хистерезиса е хубаво да е по-малък, при което настройваш момента на изключване само.
Като вземе да ти хладнее струята и врътваш бавно докато изключи. На колко ще включи зависи от хистерезиса.
За изкуствено намаляване на хистерезиса може да се сложи на изходящата от тялото тръба. Така когато включи тялото ще започне да изстива и темп. да се доближи до момента на изключване. Като изключи пък тялото спира да духа и темп. расте - доближава момента на включване.

Бих си избрал нещо такова:
Да има за настройка, дължина да се сложи на удобно място, със двата вида контакти NO и NC, да може да се закрепи навсякъде, подходящ температурен диапазон.
Примерно:
https://vikiwat.com/product/19687/termo ... 50vac.html
ianckov - напреднал
Току сложих един от бойлер и сега го настройвам. Само трябва да му изключа пищялката, че много досадно.
Благодаря за отделеното внимание.
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
Ако е за бойлер, би трябвало да действа наобратно на това което ти трябва.
Освен ако не е с двата типа контакти NO и NC. Трябва да е с три извода при това положение.
Трябва ти с NO контакт, а при бойлерите почти всички са с NC контакт.
ianckov - напреднал
Имаше и нормално отворен.
Ама ново двайсет:
След 2-3 часа работа на 20градуса зададени, 25 постигнати, спря и индикатора за вкл./изкл. започна да мига бързо. Нищо не влияе, освен рестарт. Степените на вентилатора са на максимални и не търпят промяна.
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
viewtopic.php?f=10&t=31545&start=350

Прегледай кодовете за грешки. Не помня на коя Мидея са.
Уточни кой друг свети или мига.
Вентилатор на макс?
Варианти:
Лош контакт на буксата за обратна връзка на вентилатора. - тънките три кабела.
Вероятно лоши връзки на въздушният датчик, временно прекъсване на многооборотният тример.

А след рестарт, как се държи, нормално? Колко време?
ianckov - напреднал
Само за вкл./изкл. и то много бързо, след рестарт мига по-бавно.
След рестарт кара около 2-3мин., преди да влезе в същия режим.
Опитах да върна потенциометъра, но няма разлика в никоя посока.
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
На режим вентилатор, какво се случва?
След рестарт вентилатора на макс ли е?
Описвай какво се случва по-подробно.
Аномалиите особено.
Потнциометъра е последователно на въздушният датчик, нали?
ianckov - напреднал
На вентилатор е същото, скоростта е на максимални обороти.
След рестарт - същата работа, нищо не се променя.
Свалих съпротивлението на датчика до 11КоМ - никаква промяна, лампата вкл./изкл. мига бързо след 2-3мин.
Не е и от лоша връзка - проверих ги. А при липса на въздушния датчик светва лампата за таймер и лампата вкл./изкл. мига бързо.
Потенциометъра е последователно.
Свалих го, същата работа - скоростите на вентилатора не се влияят.
Намалям температурата, изщраква реле, може би за компресора, оборотите остават на максимални.
Този път, макар и след поне 10мин. работа, лампата вкл./изкл. мига бързо.
Май се прецака управлението на вентилатора. Откачих го - никаква промяна.