Виждам, показанията на сензора се движат от 7 до 20 mv. В каква мощност и температура на котела?
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
6osi6
- майстор
477 мнения в "Ламбда контрол на котел"
bobi65
- специалист
- Мнения: 324
Привет, сериозно си се захванал да превърнеш температурният контролер в управление.
Сетих се че и аз имам някъде един контролер .. Изрових го и го разцърках, ( модела е 7100DC PID TEMPERATURE CONTROLLER) . Има възможност да се избира типът на термодвойката. Избрах тип К тъй като по таблицата между 150 и 200 градуса е подходящо за тест..
Не коментирам ON /OFF режима който в твоят случай е виновен за голямото движение на ламбдата межди 1.2 и 1.9... , а за нещо което забелязах с две сонди забити в комина.
В режим без да е включена към PID контролер сондите дават показания една с друга като миливолти почти еднакви... ( приемам ги за еднакви.. ) ,след прехвърляне на едната към температурният контролер и включването му към 12 волта за минутка се получава затопляне на самият контролер до работна температура и явно в точката на присъединяване се имитира някаква комесационна термо двойка с обратен поляритет . Вследствие на това показанията на двете сонди се разминаваха с почти 3 миливолта което на практика е около 70 градуса при тип К .
Естествено има параметър за корекция на грешката и с него с знак минус добавих градуси докато изравня показанията.
Пиша ти това за да го имаш в предвид.. Тези 3 миливолта при моят метод на контрол са общото максималното отклонение между положителна или отрицателна посока ( работна зона ) , при средната точка - избраната ламбда.
Сетих се че и аз имам някъде един контролер .. Изрових го и го разцърках, ( модела е 7100DC PID TEMPERATURE CONTROLLER) . Има възможност да се избира типът на термодвойката. Избрах тип К тъй като по таблицата между 150 и 200 градуса е подходящо за тест..
Не коментирам ON /OFF режима който в твоят случай е виновен за голямото движение на ламбдата межди 1.2 и 1.9... , а за нещо което забелязах с две сонди забити в комина.
В режим без да е включена към PID контролер сондите дават показания една с друга като миливолти почти еднакви... ( приемам ги за еднакви.. ) ,след прехвърляне на едната към температурният контролер и включването му към 12 волта за минутка се получава затопляне на самият контролер до работна температура и явно в точката на присъединяване се имитира някаква комесационна термо двойка с обратен поляритет . Вследствие на това показанията на двете сонди се разминаваха с почти 3 миливолта което на практика е около 70 градуса при тип К .
Естествено има параметър за корекция на грешката и с него с знак минус добавих градуси докато изравня показанията.
Пиша ти това за да го имаш в предвид.. Тези 3 миливолта при моят метод на контрол са общото максималното отклонение между положителна или отрицателна посока ( работна зона ) , при средната точка - избраната ламбда.
Evgeniy
- майстор
- Мнения: 1326
Здравей Боби,
Отказах се от температурния контролер, защото неговия PID не можах да го настроя добре плавното му регулиране е в доста тесни граници. Не е on/of, с изход за токов кръг е но пак не се получи добре.
Това с офсета и аз ги установих.
За да дава грешка при прекъсната верига на термодвойката, при моят контролер (REX C100) плюсовият вход беше подпрян с резистор 5 или 10 Мома към + 5волта. Просто го разпоих и температурата си дойде.
Сегашната ми система е 32 битов модул ESP8266 където сам си пиша програмките на LUA script. Анализирам колко се подава и манипулирам подаването през втори симистор.
Отказах се от температурния контролер, защото неговия PID не можах да го настроя добре плавното му регулиране е в доста тесни граници. Не е on/of, с изход за токов кръг е но пак не се получи добре.
Това с офсета и аз ги установих.
За да дава грешка при прекъсната верига на термодвойката, при моят контролер (REX C100) плюсовият вход беше подпрян с резистор 5 или 10 Мома към + 5волта. Просто го разпоих и температурата си дойде.
Сегашната ми система е 32 битов модул ESP8266 където сам си пиша програмките на LUA script. Анализирам колко се подава и манипулирам подаването през втори симистор.
bobi65
- специалист
- Мнения: 324
Изгледах ти видеото, браво идеята е работеща за лично приложение. Имам предложение как да подобриш тази неравномерност която се забелязва.
Ти разписваш на база измерено закъснение с колко да го промениш спрямо показания на сондата, и процесора го смята и изпълнява веднага.
Но в котела нещата са подвластни на 3-те " Т-та " , Т-1 Температура на изгаряне, Т-2 Време на изгаряне , Т-3 турбулентност.
Казвам това защото ти коригираш на всяка секунда .На база един цикъл нещата изглеждат добре но 45 секунди са много. Но измерваните миливолти са стойности който са актуални за процесите в горивната глава преди поне 4-5 секунди ( Т-3).. след което е имало време да изминат газовете пътят през турбулаторите и чак тогава да ги измериш.
Ако оставиш един прозорец ( работен от 2 миливолта примерно ) в който да не се намесваш то тогава се оценява тенденцията дали е тръгнала нагоре или надолу.. и при някакъв горен и долен праг да се появи корекцията.. Мисля че тогава анализът ти за 45 секунди ще е същият но неравномерността на ламбдата ше е по малка и корекцията ще отразява по вярно нещата защото ще е взела в предвид и закъснението от реалният горивен процес.
Успех и пиши. Може и на лична
Ти разписваш на база измерено закъснение с колко да го промениш спрямо показания на сондата, и процесора го смята и изпълнява веднага.
Но в котела нещата са подвластни на 3-те " Т-та " , Т-1 Температура на изгаряне, Т-2 Време на изгаряне , Т-3 турбулентност.
Казвам това защото ти коригираш на всяка секунда .На база един цикъл нещата изглеждат добре но 45 секунди са много. Но измерваните миливолти са стойности който са актуални за процесите в горивната глава преди поне 4-5 секунди ( Т-3).. след което е имало време да изминат газовете пътят през турбулаторите и чак тогава да ги измериш.
Ако оставиш един прозорец ( работен от 2 миливолта примерно ) в който да не се намесваш то тогава се оценява тенденцията дали е тръгнала нагоре или надолу.. и при някакъв горен и долен праг да се появи корекцията.. Мисля че тогава анализът ти за 45 секунди ще е същият но неравномерността на ламбдата ше е по малка и корекцията ще отразява по вярно нещата защото ще е взела в предвид и закъснението от реалният горивен процес.
Успех и пиши. Може и на лична
Yuriy
- помощник
- Мнения: 13
Гледам тука никой не е писал отдавна. Темата за управление горивния процес на плетен котел е интересна.
Поразрових се из нета и открих готово решение за измерване на ламбда от 0.5 до 2.0 кодирано в линейно напрежение 0-5 волта.
Продава се комплект ламбда сонда (широколентова) с измервателна схема и индикатор (в една кутия) . Индикатора освен че показва стойността на ламбда има и изход 0-5 волта за по-нататъшно управление на процеса. Има и софтуер за настройка от компютър на измервателната схема.
Малко е скъпичко 189$ но е готов прибор с голяма точност на ламбдата.
Има и евтин вариант да си купите само платката на измервателната схема без кутия 69$ или с кутия 79$ . Сензора LSU 4.9 (широколентов) може да се вземе от стара кола или от Алиекспрес за 20тина долара. - еквивалент на бош
https://www.ecotrons.com/accurate_lambd ... m-lsu-adv/
https://www.ecotrons.com/accurate_lambd ... lm-inline/
https://www.bosch-motorsport.com/conten ... 58251.html
Поразрових се из нета и открих готово решение за измерване на ламбда от 0.5 до 2.0 кодирано в линейно напрежение 0-5 волта.
Продава се комплект ламбда сонда (широколентова) с измервателна схема и индикатор (в една кутия) . Индикатора освен че показва стойността на ламбда има и изход 0-5 волта за по-нататъшно управление на процеса. Има и софтуер за настройка от компютър на измервателната схема.
Малко е скъпичко 189$ но е готов прибор с голяма точност на ламбдата.
Има и евтин вариант да си купите само платката на измервателната схема без кутия 69$ или с кутия 79$ . Сензора LSU 4.9 (широколентов) може да се вземе от стара кола или от Алиекспрес за 20тина долара. - еквивалент на бош
https://www.ecotrons.com/accurate_lambd ... m-lsu-adv/
https://www.ecotrons.com/accurate_lambd ... lm-inline/
https://www.bosch-motorsport.com/conten ... 58251.html
don.nasco
- специалист
- Мнения: 69
пон фев 08, 2021 11:48 amYuriy написа: Гледам тука никой не е писал отдавна. Темата за управление горивния процес на плетен котел е интересна.Супер, а може ли един въпрос от лаик, който нищо не разбира от това.
....
Четох малко за Ламбда контрол-а, явно не е достатъчно - та, ако се сдобия с някой от горните устройства какви биха били следващите стъпки, за да го добавя към Грейкото?
Съществува ли начин, по който да се свърже и да управлява вентилатора? Всъщност, нали точно това е идеята на подобен вид контрол/управление.
Поздрави,
Атанас
Yuriy
- помощник
- Мнения: 13
вт фев 09, 2021 3:47 pmdon.nasco написа:Ами как да се добави към грейкото предполагам може да каже bobi65. Той го е правил.пон фев 08, 2021 11:48 amYuriy написа: Гледам тука никой не е писал отдавна. Темата за управление горивния процес на плетен котел е интересна.Супер, а може ли един въпрос от лаик, който нищо не разбира от това.
....
Четох малко за Ламбда контрол-а, явно не е достатъчно - та, ако се сдобия с някой от горните устройства какви биха били следващите стъпки, за да го добавя към Грейкото?
Съществува ли начин, по който да се свърже и да управлява вентилатора? Всъщност, нали точно това е идеята на подобен вид контрол/управление.
Поздрави,
Атанас
За мен е достатъчно да видя колко е ламбда и да си настроя ръчно въздуха от вентилатора така че да е оптимален за горене на пелети -1,35 ламбда или 5,3 % кислород. Устройството от първия линк си има дисплей. Може да се свърже с компютър и да се настройва какво да показва - ламбда, О2% или отношение въздух/гориво. На нас ни трябва ламбда или О2%..
Контролера има изход 0-5 волта аналогов линеен изход който може да се ползва за контрол на вентилатора . Но трябва да се измисли как. Може да се поръча и с сериен изход.
Аз го пратих на Натурела които произвеждат контролера на горелката грейко. Вече си е тяхна работа дали ще направят вариант на контролера с ламбда управление.
Yuriy
- помощник
- Мнения: 13
вт фев 09, 2021 3:47 pmdon.nasco написа:Всъщност Натурела (фирмата която прави контролерите за горелката на Грейко) е произвеждала контролер с ламбда управление но неизвестно защо не го произвежда вече. Може да се намери на сайта но е маркиран като стар продукт.пон фев 08, 2021 11:48 amYuriy написа: Гледам тука никой не е писал отдавна. Темата за управление горивния процес на плетен котел е интересна.Супер, а може ли един въпрос от лаик, който нищо не разбира от това.
....
Четох малко за Ламбда контрол-а, явно не е достатъчно - та, ако се сдобия с някой от горните устройства какви биха били следващите стъпки, за да го добавя към Грейкото?
Съществува ли начин, по който да се свърже и да управлява вентилатора? Всъщност, нали точно това е идеята на подобен вид контрол/управление.
Поздрави,
Атанас
https://www.naturela-bg.com/bg/product/ ... i-i-kotli/
don.nasco
- специалист
- Мнения: 69
Аз не вярвам Натурела да се засили да го прави, но да, времето ще покаже.
Колкото до този "стар" контролер, може да е правен пак по поръчка на някой и да не се продава на свободният пазар.
Конкретният въпрос е за Грейко. Бих инвестирал в подобно управление, стига да съм сигурен, че мога да го свържа по определен начин.
Иначе, само да стои и да трябва някой да ходи и да му чиракува, не мерси .
Колкото до този "стар" контролер, може да е правен пак по поръчка на някой и да не се продава на свободният пазар.
Конкретният въпрос е за Грейко. Бих инвестирал в подобно управление, стига да съм сигурен, че мога да го свържа по определен начин.
Иначе, само да стои и да трябва някой да ходи и да му чиракува, не мерси .
Тема "Ламбда контрол на котел" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!