Най - вълнуващия въпрос зимно време.
messershmit77 - специалист
Здравейте колеги ,вчера бях на оглед на един обект,където имаше монтирана горивна камера с водна риза,та тръбите минаваха на 2 3 см от камерата ,това допустимо ли е?
VLADO66 - майстор
По принцип издържат до 90гр.,а водната риза не може да я дънят до толкова, но е хубаво да се натъпче с вата това пространство.Не ми се мисли ако спре тока и няма UPS.
messershmit77 - специалист
Имах впредвид ,че полипропилена ще се нагрява и външно от топлината на камерата.
syncho - майстор
Не е никак добре да са оставени така, дори и да са пълни с вода си е опасно. Най-добре да се изолират както каза Владо.